2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,,做電子行業凈化工程時可以參考,。
醫院工業潔凈廠房設計規范
醫藥工業潔凈廠房設計規范
根據ISO標準做的一個自凈時間測試PPT。曾經很想知道自凈時間如何測定,,偶然在ISO的一個標準中找到,,和需要的朋友一起分享。
這家工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP),、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME,、CCFL ASS‘Y、FILM (模片),、裁切,、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業,、LCD等光電產品為主,。 我現在有兩個問題:1、參照陸耀慶《實用供熱空調設計手冊》P958頁表-部分工業部門潔凈室內溫濕度參數,,像這家工廠究竟是屬于光學儀器工業還是電子工業,,我不知道如何取它的溫濕度?2,、參照陸耀慶《實用供熱空調設計手冊》P952頁表-各種房間對潔凈度級別的要求,,像這個工廠應該確定為哪個潔凈等級?我看了一下,,應該屬于電子工業這一欄,,但是不知道后面的0都是代表什么意思,?請大家?guī)兔Γx謝,。
關于潔凈廠房檢測的一些內容
請教做設計的同學或前輩,,大家設計時的負荷計算是怎樣的,用軟件計算還是根據經驗估算,,還是用課本上所說的方法逐墻逐窗的計算負荷(很麻煩),,不知大家是怎樣計算的。,。,。。誠心請教啊
醫藥工業潔凈廠房內的滅菌消毒設施
電子工業潔凈廠房的五種空調系統設計方案.
醫藥工業潔凈廠房凈徽調系統設計問題
醫藥工業潔凈廠房潔凈室環境控制
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
潔凈廠房是現代科學技術發展的產物,,隨著科學技術發展的日新月異,,新技術、新工藝,、新產品不斷出現,,對生產環境提出了更高的要求。醫藥工業潔凈廠房不僅要對空氣的微粒進行控制,,更應對空氣中微生物進行控制,,所以其設計有別于其它的潔凈廠房。
問題描述 :電子工業潔凈廠房消防驗收一個常見又容易忽略的問題,,就是安全疏散門未設置觀察玻璃窗,。
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風,。第9.4.4條 風管穿越使用易燃,、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥,。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部,。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,,對此應通過風道將回風口引至房間的下部?!?.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫,。……疑問:對9.2.22條,,以前的工程中為實現局部100級,,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢,?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎,?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,,不小于8m/s,。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎,?比如
現在潔凈廠房都要求上噴淋系統,,但是噴淋頭的安裝,以及噴都動作的二次污染都將影響潔凈區的運行,,請教一下,,對于C級、B級潔凈區的噴淋系統都是設置什么樣的系統,,采用生么樣的噴淋頭,。請各位多多賜教。
工業廠房消火栓大家一般習慣如何布置呢,?我所接觸的人布置習慣一般分為以下兩種,,拿出來和大家探討一下第一種:優先布置在車間門口,剩下的再往車間里布置,,這樣方便進門就能拿到,,外面來進人救火比較方便第二種:布置在車間里面過道等地方,這樣可使消火栓數量最少,,這樣布置的人不認為布置在門口就好,,因為他們覺得室內消火栓以自救為主,主要室內的人使用,,況且數量還相對較少大家覺得哪種更有道理一些呢,,或者大家有什么好的方法也請說說。
各位大神,,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈,。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室,、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、,、,、、小弟謝過了?。,。?/p>
要去一家做工業廠房的公司面試了,,聽說面試很嚴格,,問題問得很細,不知道有沒有做這個的朋友,。 一般的單層工業廠房安裝會涉及哪些問題?。◤幕A(chǔ)到完成完成、安全等),,對施工,、設計方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指標(比如材料型號,、尺寸,、排水等)。越詳細越好,。 多謝多謝,。
工業潔凈廠房
工業潔凈廠房專題,,為您提供工業潔凈廠房相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工業潔凈廠房 相關的專業交流討論,更多工業潔凈廠房相關內容請?jiān)L問