電氣設備的故障監測與診斷.pdf
知識點:電氣設備
電氣設備故障快速診斷與維修手冊
1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象,。對于生疏的設備,,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則,。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能,、位置,、連接方式以及與周圍其他器件的關系,,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,,并記上標記。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕,、缺損,,了解其維修史、使用年限等,,然后再對機內進行檢查,。拆前應排除周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,,否則,,盲目拆卸,可能將設備越修越壞,。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,,應利用檢測儀器尋找故障部位,,確認無接觸不良故障后,,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判,。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,,判斷電氣設備按鈕、接觸器,、熱繼電器以及保險絲的好壞,,從而判定故障的所在。通電試驗,,聽其聲,、測參數、判斷故障,,最后進行維修,。如在電動機缺相時,若測量三相電壓值無法著判別時,,就應該聽其聲,,單獨
文件格式:pdf文件大小:11 M
現代科技技術的迅猛發展,,使采用微機控制的機電儀一體的智能化電氣設備在電網中得到了廣泛的應用,。當設備出現故障時,能迅述準確地分析判明故障原因,,找出故障所在部位,,并予以正確的排除,提高設備安全健康水平,,是變電檢修維護人員必備的技能之一,。一、電氣故障的特點1.隱性:故障沒有外表特征,,不易被人發現,,如熔絲熔斷、絕緣導線內部斷裂,、保護裝置整定值調整不當,、觸頭通斷不同步等。2.顯性:即故障部位有明顯的外表特征,,容易被人發現,。如繼電器和接觸器繞組過熱、冒煙,、發出焦味,、觸頭燒融、接頭松脫,、電器聲音異常,、振動過大,、動作卡澀等。3.故障區域性廣:一種電氣設備能實現某種功能,,但其元件的分布區域可能很廣,。例如,變電所內大量的斷路器安裝點是在進,、出線間隔內,,而對斷路器的控制、保護是在控制室,,這也就決定了造成斷路器“拒合”,、“拒跳”故障的區域分布在一個較廣的范圍內,給查找電氣故障帶來了麻煩,。二,、變電所電氣設備運行中常見故障的種類及分析根據故障現象分析故障原因,是查找電氣故障的關鍵,。分析的基
關于舉辦“電氣設備故障診斷技術培訓班”的通知中設培字[2008]25號各相關單位:隨著國民經濟的持續發展,,現代企業的裝備水平朝著大型化、集成化,、自動化,、電氣化方向發展,相應對企業裝備管理,、維修水平也提出了更高的要求。特別是電氣設備的管理,,往往涉及到企業的連續性生產,,甚至是安全性問題,這更是大家十分重視的問題,。眾所周知,,一個小小的電氣接點過熱,便可引發災難性的火災事故,。因此,,確保電氣設備的安全可靠運行是每個企業迫切要求解決的問題。為此中企設協服務中心舉辦電氣設備故障診斷技術培訓班,。本次培訓班將邀請資深專家教授到會授課?,F(xiàn)將具體事宜通知如下:一、培訓內容:1. 電氣設備故障機理從設備工作運行原理出發,,理論上簡述產生故障的過程和機理,。2. 電氣設備故障特征量介紹最主要的反映故障的特征信號。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介紹,。4. 故障診斷方法基于人工智能的專家系統診斷,,及其與企業其它系統的融合,。5. 電力變壓器診斷例程以氣體分
電子書資料
電氣設備的調試和故障維修步驟: 1.先動口再動手 對于有故障的電氣設備,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象,。 對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則,。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置,、連接方式以及與四周其他器件的關系,,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,,并記上標記 2.先外部后內部 應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,,了解其維修史,、使用年限等,然后再對機內進行檢查,。拆前應排隊周邊的故障因素,,確定為機內故障后才能拆卸,否則,,盲目拆卸,,可能將設備越修越壞。 3.先機械后電氣 只有在確定機械零件無故障后,,再進行電氣方面的檢查,。檢查電路故障時,應利用檢測儀器尋找故障部位,,確認無接觸不良故障后,,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,以免誤判,。 4.先靜態后動態 在設備未通電時,,判定電氣設備按鈕、接觸器,、熱繼電器以及保險絲的好壞,,從而判定故障的所在。通電試驗,,聽其聲,、測參數、判定故障,最后進行維修,。如在電動機缺相時,,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大?。?3.6 M
(1)對比法:把檢測數據與圖紙資料及平時記錄的正常參數相比較來判斷故障,。對無資料又無平時記錄的電器,祥泰電氣建議可與同型號的完好電器相比較,。電路中的電器元件屬于同樣控制性質或多個元件共同控制同一設備時,,可以利用其他相似的或同一電源的元件動作情況來判斷故障。 (2)置轉換元件法:某些電路的故障原因不易確定或檢查時間過長時,,但是為了保證電氣設備的利用率,,可轉換同一相性能良好的元器件實驗,以證實故障是否由此電器引起,。運用轉換元件法檢查時應注意,,當把原電器拆下后,要認真檢查是否已經損壞,,只有肯定是由于該電器本身因素造成損壞時,,才能換上新電器,以免新換元件再次損壞,。 (3)逐步開路(或接入)法:多支路并聯且控制較復雜的電路短路或接地時,,一般有明顯的外部表現,如冒煙,、有火花等,。并且祥泰電氣提示電動機內部或帶有護罩的電路短路、接地時,,除熔斷器熔斷外,,不易發現其他外部現象。這種情況可采用逐步開路(或接入)法檢查,。
電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷,、繼電保護誤動、運行人員誤操作,、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,,并熟悉電氣事故處理規程,系統運行方式和設備性能,、結構,、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法。1 一般程序法
電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷、繼電保護誤動,、運行人員誤操作,、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能,、結構、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識,。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想,;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
油絕緣設備故障主要為放電故障,其次是過熱故障,,電熱綜合性故障最少,。 2.1 放電故障 放電故障是充油設備的最為常見的一種故障。引起放電故障的原因包括油紙絕緣浸漬不良,、受潮,、油中存在氣泡、電場高度集中處局部放電和應接地而未接地金屬部件懸浮電位放電等等,。一旦發生設備內部放電,,部分絕緣油將裂解,由高分子液態分解成低分子氣態,油中含氣量增加,,甚至飽和逸出,,對于套管、互感器等少油設備將導致其內部壓力不斷增高,,若處理不及時,,極易導致爆炸和火災等惡性事故; 對于主變則可導致大量氣體積聚在瓦斯繼電器中,使主變瓦斯保護動作,。放電故障色譜異常的表現形式是油中氫氣,、甲烷、乙炔含量的增加,,低能放電(如紙絕緣爬電)故障表現為氫氣和甲烷含量增大,,高能放電(如電容屏間局部短路擊穿放電)故障表現為乙炔和氫氣含量增大。 2.2 過熱故障 過熱故障分兩種: 導電回路過熱故障和導磁回路過熱故障,。以主變壓器為例,,其導電回路過熱故障包括分接開關接觸不良、引線接頭接觸不良和低壓繞組股間漏磁不均在焊接頭處形成電位差及渦流等,,導磁回路過熱故障包括鐵芯漏磁過熱,、鐵芯多點接地等。引
關于舉辦“電氣設備故障診斷技術培訓班”的通知各相關單位:隨著國民經濟的持續發展,,現代企業的裝備水平朝著大型化,、集成化、自動化,、電氣化方向發展,,相應對企業裝備管理、維修水平也提出了更高的要求,。特別是電氣設備的管理,,往往涉及到企業的連續性生產,甚至是安全性問題,,這更是大家十分重視的問題,。眾所周知,一個小小的電氣接點過熱,,便可引發災難性的火災事故,。因此,確保電氣設備的安全可靠運行是每個企業迫切要求解決的問題,。為此中企設協服務中心舉辦電氣設備故障診斷技術培訓班。本次培訓班將邀請資深專家教授到會授課?,F(xiàn)將具體事宜通知如下:一,、培訓內容:1. 電氣設備故障機理從設備工作運行原理出發,理論上簡述產生故障的過程和機理。2. 電氣設備故障特征量介紹最主要的反映故障的特征信號,。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介紹,。4. 故障診斷方法基于人工智能的專家系統診斷,及其與企業其它系統的融合,。5. 電力變壓器診斷例程以氣體分析,、振聲聯合分析為例。6. 電動機診斷例程<
本帖最后由 cdblql 于 2013-2-23 20:06 編輯 簡要說明: 本書旨在為從事現場故障診斷的技術人員,,提供一種開展電氣設備故障診斷工作和進行故障分析判別時使用的實用參考,。全書共分九章。第l章概論,,介紹r電氣設備診斷的基礎知識和發展趨勢,;第2章電氣設備預防性試驗和絕緣診斷技術基礎;第3章電機故障診斷技術,;第4章變壓器診斷技術,;第5章電力電纜故障診斷與檢測技術;第6章高,、低壓電器故障診斷技術,;第7章其他電氣設備故障診斷技術;第8章電子電路故障診斷技術,;第9章常用電氣設備的檢測診斷儀器,。本書內容涵蓋全面、原理講解清晰,、案例透徹易懂,,可供各行業從事電氣設備診斷工作的技術員,工程師及設備維修管理人員參考使用,,也可作為現場設備診斷技術培訓教材,。
電氣設備是電力系統的元件,其可靠工作直接關系到整個運轉系統的安全,。文章對電氣設備故障進行了研究,,分析了變電設備引起的故障,供電線路引起的故障,,控制電路和控制設備引起的故障,,并對管理模式的改變進行探索。 生產設備運轉中,,有時會發生意想不到的事故,,此時應能夠準確判斷事故產生的原因,以便盡快采取相應的對策,。然而經驗表明,,對于電氣故障來說,,某些單純的故障在調查診斷期間有時卻意外地自動恢復正常,而故障的原因卻始終不甚明了,。對故障狀態的準確判斷是非常重要的,,這是因為判斷的結果會對故障處理產生很大的影響。然而在事故現場,,處理事故所允許的時間往往十分有限,,又往往只能利用簡單的測量儀表來進行檢測,這些情況都容易導致對故障判斷的失誤,。因此,,必須對電氣設備的故障有足夠的認識。本文主要對電氣設備的故障進行了分析并進行了管理研究,。 一,、變電設備
1.先動口再動手對于有故障的電氣設備,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象,。對于生疏的設備,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則,。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置,、連接方式以及與四周其他器件的關系,,在沒有組裝圖的情況下,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,,并記上標記2.先外部后內部應先檢查設備有無明顯裂痕、缺損,,了解其維修史,、使用年限等,然后再對機內進行檢查,。拆前應排隊周邊
一:開關經常跳或者不能合閘,?1. 開關老化2 .開關選型不對3 .水泵卡死或電機內部短路4 .線路老化,短路,,用線過小或者缺相,。解決方法:將控制系統的電源關掉,然后用繞表量電機,,電路的三相是否有短路或接地現象(測量時注意:要把變頻輸出端拆下來,,以免測試時把變頻輸出的模塊燒壞):并且祥泰電氣認為用手轉動電機看看是否有卡死;必要時更換開關,。二:接觸器噪音大,?由于接觸器的銜接觸面不平造成,,表面有沙或生銹。后果會造成缺相,,最后導致接觸器,開關變頻等元器件的燒壞,。解決方法:將控制該接觸器的負載開關打下,,手動快速開關接觸器經過反復多次后如果響聲還沒有解除,需將其拆下將銜鐵磨平,,或者更換新的接觸器,。三:熱繼經常跳?1,、電機過載,。2、選型是否匹配,。3,、否老化,主線是否過小,。解決方法:看電機與熱繼的選型是否匹配,,檢查電機確保電機正常還有此現象需要更換新的。更換新的匹配主線,。四:接觸器或中繼吸合不正常,?
數據融合驅動電氣設備故障的智能診斷
數據融合驅動電氣設備故障的智能診斷專題,為您提供數據融合驅動電氣設備故障的智能診斷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與數據融合驅動電氣設備故障的智能診斷 相關的專業交流討論,,更多數據融合驅動電氣設備故障的智能診斷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題