電力系統一次電氣設備簡介
摘要:本文主要對電力系統過電壓防護以及電氣設備的檢測與檢修進行了分析,包括電力系統過電壓防護的必要性,,電力系統過電壓防護的方法,,電氣設備的在線監測,電氣設備的檢修四個方面,。 眾所周知,,電能是當前社會中極其優秀的一種二次能源,是人類生活中必不可少的一部分,。人類對電能的需求量與日俱增,,大型電站的加速開發和建設迫在眉睫。電力系統供電是否可靠將直接關系國計民生,,怎樣合理地確保電力系統的可靠,、安全運行是電力部門一直在研究的重要課題,安全運行高壓設備是整個系統得以安全運行的關鍵所在,。而大容量,、長距離以及超高壓是電力系統未來的發展方向。與此同時,,電力系統的過電壓防護以及電氣設備的檢測與檢修也將成為我們要經常面對的問題,。 1 電力系統過電壓防護的必要性 變電站作為樞紐點,是多條輸電線路的交匯點,,同時也是電力系統的樞紐點,。變電站的雷電事故通常會導致大面積范圍停電現象的發生,因此在進行變電工程設計之前,,必須要認真研究過電壓和保護問題,。造成電力系統過電壓的主要原因有雷電過電壓,操作過電壓和電力
隨著人們用電率的上升和電力系統的快速發展,,大量的電氣設備投入到供電運行當中,,由于電力系統長期處于工作狀態中,使電氣設備受到不同程度的影響,,導致電氣設備故障問題時有發生,,給電力企業的供電能力造成很大的影響。而對于這些不同的故障和不同的發生原因,,對電氣設備維修和檢測的方法也不相同,,因此,,作為電網檢測維修人員應對所有的故障都充分掌握,并準確了解狀況發生的前兆和現象,,確保在故障發生的第一時間發現和解決問題,,保障電力系統的供電能力。 一,、電力系統電氣設備的診斷技術 電力系統電器設備的診斷目的主要體現在如下幾個方面:(1)提高企業設備的現代化管理水平,,給電力企業帶來良好的社會效益,以及較大的經濟效益,;(2)確保電力企業設備精良度并提高電氣設備的供電能力,;(3)避免電力事故發生造成人員傷亡、交通不便和環境污染,;(4)保證電氣設備安全,,防止突發事故發生,給電網造成嚴重的經濟損失,;具體的診斷技術如下:
我正準備從事一個國際工程,不過其電力系統是60HZ的系統,國內的電氣試驗方面的標準均為50HZ系統的,現求救于各位朋友,誰手里面有60HZ電網電氣設備試驗的標準,請不吝上傳.謝謝了.主要包括發電機\變壓器等
核心提示:1,、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重襉備,應優先選用此種設備,。2,、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變 1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重襉備,,應優先選用此種設備,。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變電所)送給一個較強(短路容量較大)的受端系統時,,為縮短線路的電氣距離,,宜選用串聯電容器,其補償度一般不宜大于50%,,并應防止次同步諧振,。3、當220~500kV電網的受端系統短路容量不足和長距離送電線路中途缺乏電壓支持時,,為提高輸送容量和穩定水平,,經技術經濟比較合理時,可采用調相機,。1)新裝調相機組應具有長期吸收70%~80%額定容量無功電力的能力,。2)對已投入運行的調相機應進行試驗,確定吸收無功電力的能力,。4、電力系統為提高系統穩定,、防止電壓崩潰,、提高輸送容量,經技術經濟比較合理時,可在線路中點附近(振蕩中心位置)或在線路沿線分幾處安裝靜止補償器;帶有沖擊負荷或負荷波動,、不平衡嚴重的工業企業,,本身也應采用靜止補償器。
隨著電力市場的開放,,電力部門之間的競爭將日益激烈,,電氣設備狀態檢修勢在必行;微電子技術,、計算機技術,、通信技術等的發展使電氣設備狀態檢修成為可能。目前,,我國針對電氣一次設備狀態檢修技術的研究文章很多,,但對一次設備實施保護、控制,、監測的電力二次設備的狀態檢修被忽視,。 一、電力檢修體制的演變 在電力系統的發展歷史中,,電力設備檢修體制是隨著社會生產力和科學技術的進步而不斷演變的,。檢修策略由第一次產業革命時的故障檢修(BM,Break Maintenance)發展到19世紀產業革命的預防性檢修(PM,,Prevention Maintenance),。預防性檢修又經過許多年的發展,根據檢修的技術條件,、目標的不同,,又出現了不同的檢修方式:一種
新型電力系統即在滿足安全的前提下,最大化的消納綠色清潔能源的電力系統,,因此是為低碳服務,,為實現碳達峰碳中和目標服務。而新型電力系統應用的開關柜,,也是要具有低碳環保的特質,,堅持綠色低碳生態設計理念貫穿在開關設備開發的各個環節中,實現開關設備全生命周期的低碳環保,。
大家把電力系統一次設備的圖片都帖在這里吧,,這樣大家可以直觀的認識一次設備。一次設備包括:發電機,、變壓器,、母線、電容器,、電抗器,、電動機,、電力線路等等,電壓互感器,、電流互感器,、以及其它與一次有相關聯的如絕緣子、桿塔之類的也可跟帖,!下面是發電機:介紹一下我國主要的3大發電機生產企業:四川德陽東方電機廠,、上海電機廠、大連電機廠,。
最近在做一個印尼的項目,,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,,還是TN-C系統,或者其它方式,?還有其它在設計方面需要注意的地方,,請大家指教。謝謝,!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的,。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,,和一臺轉動水泵的電動機連接起來,。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,,輸送距離一開始是50m,,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了,。一開始是直流輸電,,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓,。在當時的條件下,,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等,。后來還發生過一場交流,、直流輸電之爭??梢?,從交流輸電一開始,,并不是三相的,呵呵,。1832年,人們就發明了單相交流發電機,。1876年,、1884年、1885年,,單相變壓器得到了發展,。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連,。1825年,1879年,,1883年都是旋轉磁場發展的節點,,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機,;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文,。1888年俄國多布羅斯基發明了三
1中國電氣自動化的現狀 1.1電氣自動化體系維護簡便 當前電氣自動化的體系構成首要技能支持點仍然是微軟的Inter-netExplore、WindowsNT,,這些技能具有十分規范的履行語言以及相應的操作規范,,在該項技能開展的進程中逐步建立了規范的渠道。由于電氣自動化體系越來越多的得到廣泛的運用,,該體系也被越來越多的企事業單位選用,,因而跟著科技的飛速開展,電氣自動化體系的維護進程也變的越來越簡略便利,,體系的操作界面也得到了極大的改善,。 1.2分布式操控運用 分布式操控體系在實踐運用中通常被稱為渙散操控體系,體系可會集進行辦理,、搜集數據和會集操控自動操控體系,,一起還能夠在出產進程頂用數臺計算機別離操控多個回路。電氣自動化體系的意圖即是為了到達對每個運轉的構成單元有些進行有用辦理
知識點:電力系統
電力系統電氣設備選擇與實用計算
我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,,要計算變壓器電抗值,,電感值、線路電抗值,,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量,。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算,?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確,?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗,?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢,?
【摘要】本文對國內,、外電壓穩定性的研究現狀進行了概述,特別介紹了電壓崩潰的概念,、物理解釋及電壓崩潰的防范措施,。 過去幾十年中,在發達國家中電壓崩潰事故屢屢發生,,造成了巨大的損失,。展望今后電力系統的發展,如下一些因素將使穩定性問題繼續存在并有惡化的趨勢,。(1)因能源基地遠離負荷中心,,這就造成線路電抗和傳輸功率的增大及潮流的不合理分布,從而使系統穩定性下降,。(2)發電機單機容量的增大帶來發電機同步電抗增大和機組慣性時間常數減小,,這兩者的后果都將惡化系統的穩定性。(3)輸電線路容量增大,。這樣,,當線路因事事故斷開時,送,、受端系統出現更大的功率缺額,,增加了對電力系統穩定性的威脅。(4)輸電線路的多回路增加了線路間多重故障的可能性,。 在我國電壓不穩定和電壓崩潰出現的條件同樣存在,。目前國內電壓不穩定問題“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多數有載調壓變壓器分接頭(LTC)未投入自動切換和電力部門采取甩負荷的措施,,而后一措施
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么,?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,,實現合環,,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環,。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么,。求指點。
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),,現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,,實現合環,,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環,。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么,。求指點,。
一、電力系統電壓調整的必要性 電壓是電能質量的重要指標,,電壓不合格會對電網造成嚴重的危害,。電壓偏移過大,會影響工農業生產的質量和產量,,損壞電力設備,,甚至引起系統性“電壓崩潰”,造成大面積停電,。 1.電網電壓偏低 (1)電網電壓偏低的原因,。由于早期設計的供電網絡或配電網絡結構不合理,,特別是一些線路送電距離長,供電半徑大,,導線截面小,,使線路電壓損失較大。電網無功功率電源不足或無功補償設備管理不善,、長期失修,、經常停用等,使無功平衡破壞,,這是電網電壓水平普遍降低的根本原因,。變電所變壓器分接頭位置放置不合理,電網接線不合理,,負荷過重,,負荷功率因數低,電力設備檢修及線路故障等,,都可使電網電壓下降,。[1]
電力系統及電氣設備概論
電力系統及電氣設備概論專題,為您提供電力系統及電氣設備概論相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力系統及電氣設備概論 相關的專業交流討論,,更多電力系統及電氣設備概論相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題