(一)凡檢修的電氣設備停電后,必須進行驗電,,驗電器應符合電壓等級,,高壓部分必須戴絕緣手套,確認無電后,,祥泰電氣提示打好接地線,,手持紅外線絕緣棒進行對地放電。 (二)在停電線路的刀閘手柄上,,懸掛"禁止合閘,,有人工作"的警告牌,在不停電部位的安全圍欄外應懸掛"高壓有電,,禁止入內"的標志牌,。 (三)對停電超過4小時有保險器裝置的關鍵設備祥泰電氣提示應將保險拔掉。 (四),、檢修工作結束后,,拆除接地線,人員撤離現場,,交回工作票,,摘掉警告牌后方準恢復送電。 (五)嚴禁帶電檢修各種電氣設備,。
1.上班前不得喝酒,,上班時不得做與本職工作無關的事情,,嚴格遵守有關規章制度。 2. 防爆電氣設備修理過程中,,通電試驗時,,必須不少于兩人協同工作。嚴格執行停送電制度,,嚴禁帶電作業,。 3.檢修用配件和零部件應采用符合標準規定的合格品,不得使用沒有合法生產手續,未經試驗,、檢驗的自制產品作為配件,。 4.防爆 電氣設備經修理后達不到防爆要求的,嚴禁下井使用,。<
1. 直觀法
一般電氣安全操作規程
氨制冷附屬設備操作規程 一,、油分離器的操作 1,、油分離器正常運行操作: (1)、正常運行時,,油分離器進氣閥,、出氣閥必
我最近剛做完一個游泳池,,甲方要求編寫設備間操作規程,那位老大以前寫過,,幫幫忙,,在下感激不盡。[email protected]
電力設備預防性試驗規程大家共享
1. 倒閘操作由主管電氣負責人以書面通知,、電話通知或口頭通知下達,。 2. 倒閘操作必須由兩人進行,其中一人操作,、一人監護,。操作人和監護人必須由經過培訓,考試合格的人員擔任,。 3. 填好工作票,,操作人和監護人根據模擬圖和接線圖對照設備名稱、位置和所填寫的操作項目,、順序進行審核簽名,,并經發令人審核簽字,待發令人發令后方可進行操作,。 4. 操作油開關或隔離開關,,應戴相應電壓等級的絕緣手套,站在絕緣臺上或穿符合要求的絕緣鞋或絕緣靴,。 5. 操作中要認真執行監護,,每一項操作后,操作人監護人要共同認真檢查操作質量,,經確認無誤后,,監護人應立即在該項操作項目左側打“√”,。 6. 操作中必須集中精力,必須嚴格按照操作票的操作項目依次進行操作,,禁止跳項,、倒項,、添項和漏項,。 7. 停電操作順序為:分油開關、分負荷側隔離開關,、分
發現一帖較實用,,與大家分享: 1.直觀法直觀法是根據電器故障的外部表現,,通過看、聞,、聽等手段,,檢查、判定故障的方法,。 (1)檢查步驟:調查情況:向操作者和故障在場人員詢問情況,,包括故障外部表現、大致部位,、發生故障時環境情況,。如有無異常氣體、明火,、熱源是否*近電器,、有無腐蝕性氣體侵入、有無漏水,,是否有人修理過,,修理的內容等等。初步檢查:根據調查的情況,,看有關電器外部有無損壞,、連線有無斷路、松動,,絕緣有無燒焦,,螺旋熔斷器的熔斷指示器是否跳出,電器有無進水,、油垢,,開關位置是否正確等。試車:通過初步檢查,,確認有會使故障進一步擴大和造成人身,、設備事故后,,可進一步試車檢查,試車中要注重有無嚴重跳火,、異常氣味,、異常聲音等現象,一經發現應立即停車,,切斷電源,。注重檢查電器的溫升及電器的動作程序是否符合電氣設備原理圖的要求,從而發現故障部位,。 (2)檢查方法:觀察火花:電器的觸點在閉合,、分斷電路或導線線頭松動時會產生火花,因此可以根據火花的有無,、大小等現象來檢查電器故障,。例如,正常緊固的導線與螺釘間發現有火花時,,說明線頭松動或接觸不良,。電器的觸點在閉合、分斷電路時跳火說明電路
鋼結構制作設備操作規程
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季,;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障,。 在此時,,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境,。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的,。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕,;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
斷路器,避雷器(抱歉,,不知道如何增加圖片)
有一工程,,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,,總建筑面積7000多平,。地下中央空調,,噴淋,自動報警,,變配電室,,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備,。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢?
電廠電氣誤操作導致人身傷亡,、電網瓦解和設備損壞等嚴重事故時有發生,,所以各個電廠和供電局都特別重視電氣識破操作相應制定了操作票制度和工作票制度及實施規定,強制安裝五防裝置,,從而減少誤操作事故完全是監護人和操作人責任心不強、違章或技術業務水平低造成的,。事實上,,誤操作事故還與人的生理原因、心理狀態,、情緒影響,、注意力以及設備狀況、管理水平和工作環境等有密切關系,,即使在一在現在微機五防動用較多的情況下,,誤操作事故在電力事故中仍然占較大的比例,因此,杜絕誤操作事故是搞好電力安全生產的重要環節。誤操作事故的原因很多,,主要有人員因素和設備因素,。下面主要討論設備因素: 無閉鎖裝置; 閉鎖裝置功能不全,,
污水處理廠設備操作規程
除塵設備操作工安全操作規程 1范圍 本標準規定了除塵設備操作工的安全操作規程要求,、操作方法和規則,。 本標準適用于除塵設備操作工作業安全技術操作。
電氣設備操作規程
電氣設備操作規程專題,,為您提供電氣設備操作規程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣設備操作規程 相關的專業交流討論,更多電氣設備操作規程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度