現代建筑電氣設備選型技術手冊作者:朱林根
對于電氣設備選擇 如 斷路器 熔斷器 隔離開關 漏電保護器等等設備 選型該如何選擇,如果確定選項的需求 如斷路器 額定電流 整定電流 分斷等級 等等參數后 該參考什么東西來選擇產品
我收集的一些資料:一:機電設計深度,二:施耐德的選型手冊.與大家共同分享!!!
請問一下,,有沒有人有這本書:《現代建筑電氣設備選型技術手冊》我有看到紙質的老版的,,還是97年的。這本書有沒有更新的新版,?電子檔,傳一下?,?多謝!
知識點:正壓型電氣設備
知識點:可燃性粉塵環境用電氣設備
下面圖片中的內容來自GB50062,。請教用紅色標注的電氣設備的保護級別EPL和設備類別的關系是什么,?選擇防爆電氣設備時這兩個都需考慮嗎?提前謝謝您的回復,。
引言 在船舶電氣設計領域,,長期以來設計人員是用手工方式進行船舶供配電系統的設計計算,由于船舶供配電網絡復雜,,設備多,、回路多,造成了設計工作的繁瑣和低效率,。供配電CAD 技術將計算機輔助設計技術應用于船舶電氣工程設計領域,,在分析研究電氣圖形、方案,、數據間內在聯系機理及其關系的基礎上,,建立船舶供配電系統各層次元件的描述方法和相關知識規則,,不同程度的集成供配電系統設計中的各種計算功能,對不同船舶電氣設備和導線的規格參數的取值和運行效果進行多種方案的比較,,實現綜合優化,,使電氣設備和導線獲得較好的性價比,并大大提高設計速度和設計的可靠性,。 1 船舶電氣設備選型原理 1.1 船舶電氣設備選型的原則,。 船舶電氣設備的選擇必須執行國家的有關技術經濟政策,并做到技術先進,、經濟合理,、安全可靠、運行方便和為今后的發展
燃氣空調機房內直燃機是不是應該與冷卻泵,、冷凍循環泵等分割開來,,要不這些泵類的電機也得用防暴型的?(最低也得是放電火花型的),。還有整個機房內的燈具,、開關、探測器都得為防暴型的,?
原來的<<2005版電氣設備選型設計與技術參數性能實用手冊>>已經損壞,,不能再完整的下載了請貓王,大猩猩,,雪山飛狐等大蝦幫幫忙,!
高層建筑電氣設計及電氣設備選擇手冊
粉塵爆炸事故案例及粉塵爆炸環境電氣設備選型
論文簡介:這個是選型手冊,不是論文,,是考證,,初學等必看資料,設備全面易學,,經典,! 投稿網友:zp2368780 上傳時間: 2013-07-22
常用供配電設備選型手冊.
智能建筑電氣設備招標手冊
求<工廠常用電氣設備手冊>等電氣設備選型手冊.我在做設計時,電氣元件和設備的選型多是用廠家的樣本,總找樣本,很麻煩.
電氣設備故障快速診斷與維修手冊
本帖通過一個電流互感器多次被擊穿的故障處理案例,和大家分享高海拔地區高原電氣設備選型和應用與常規電氣設備選擇之間的不同,。 [故障設備:某35kV變電站中的GBC-35型高壓開關柜,。 [故障現象]:進線柜和主變壓器出線柜中的電流互感器被擊穿。 [診斷分析] 高值選擇器和低值選擇器八種典型應用http://yunrun.com.cn/tech/1974.html ①更換電流互感器后,,正常使用了一年多,,進線柜再次出現電流互感器(電流互感器符號TA)被擊穿的故障現象。短路所產生的電弧輻射到相鄰的母線上,,又引發相間短路,,造成縱聯差動保護動作。 ②這座變電站地處2600m高海拔地區,高壓開關柜內的導電元件和絕緣元件,,必須選用高原型的,。檢查柜內的元器件,ZL-35/400Y型母線支柱絕緣子,、LCZ-35型電流互感器,、CWB-35/400型穿墻套管等都不是高原型的,只能適用于海拔1000m以下的地區,。 ③此外,,根據電力行業的標準,在高海拔地區,,對