亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 常用低壓電氣設備基礎知識

    常用低壓電氣設備基礎知識(一)動力設備 1,、電動機分類 2,、電動機的型號及選擇 Y系列電動機型號如下: 常用的產品代號有: Y——小型三相交流鼠籠異步電動機,; YR——小型三相繞線轉子異步電動機; YZ,、YZR——冶金,、起重用異步電動機; YB——隔爆型電動機,; (2)電動機的選擇,。 負載轉矩的大小是選擇電動機功率的主要依據。電動機銘牌標出的額定功率PN是指電動機軸輸出的機械功率,。為了提高設備自然功率因數,,應盡量使電動機滿載運行,電動機的效率一般為0.8以上,。 (3)電動機的起動方法,。 l)直接起動。直接起動也稱全壓起動,,僅用一個控制設備即可,。其特點為: ①起動電流大,一般為額定電流的4-7倍。 ②起動方法簡單,,但一般僅適用于小于10kw的電動機,。具體接線方法有星形聯結和三角形聯結,。 2)減壓起動,。當電動機容量較大時,為了降低起動電流,,常采用減壓起動,。 (二)常用低壓控制和保護電器

  • 電氣照明及常用低壓電氣設備安裝

    電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可將建筑照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類,。1,、視覺照明滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產,、生活活動正常進行而采用的照明,,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,,視覺照明又可分(1)正常照明,。(2)應急照明。應急照明按功能又分為三類:l)疏散照明,。2)安全照明,。3)備用照明。 應急照明必須采用能瞬時點燃的可靠光源,,一般采用白熾燈或鹵鎢燈,。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可采用氣體放電燈,。 備用照明的照度不低于正常照明的10%,,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低于0.5lx,。(3)值班照明,。(4)警衛照明。(5)障礙照明,。一般建筑物高度在60m以上時應設置障礙照明,。

  • 高低壓電氣設備安裝規范

    1.電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的 安裝施工祥泰電氣提示必須制定施工方案,,執行國家現行電氣安裝工程施工及驗收規范,,施工方案由施工單位編制并經審批 2.電氣設備安裝后必須經過調試和試運,運行維護單位全過程參與 3.電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收 4.電氣設備移交時,,施工單位應將專用工具,、測量儀器、隨機備件等進行整理、清點,,列出清單 后移交使用單位,,同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄,、試驗記錄,、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖,、竣工圖,、隱蔽工程圖移交使用單位。 5.電氣設備投用前,,祥泰電氣提示使用單位應根據設備的特點編印培訓教材和操作規程,,開展技術培訓、反事 故演練等工作

  • 常用低壓電氣設備之基礎知識

    常用低壓電氣設備基礎知識(一)動力設備 1,、電動機分類 2,、電動機的型號及選擇 Y系列電動機型號如下: 常用的產品代號有: Y——小型三相交流鼠籠異步電動機; YR——小型三相繞線轉子異步電動機,; YZ,、YZR——冶金、起重用異步電動機,; YB——隔爆型電動機,; (2)電動機的選擇,。 負載轉矩的大小是選擇電動機功率的主要依據,。電動機銘牌標出的額定功率PN是指電動機軸輸出的機械功率。為了提高設備自然功率因數,,應盡量使電動機滿載運行,,電動機的效率一般為0.8以上,。 (3)電動機的起動方法。 l)直接起動,。直接起動也稱全壓起動,,僅用一個控制設備即可。其特點為: ①起動電流大,,一般為額定電流的4-7倍,。 ②起動方法簡單,但一般僅適用于小于10kw的電動機,。具體接線方法有星形聯結和三角形聯結,。 2)減壓起動。當電動機容量較大時,,為了降低起動電流,,常采用減壓起動,。 (二)常用低壓控制和保護電器

  • 檢修低壓電氣設備安全技術措施

    (1)按照檢修計劃,準備好專用工具,,計劃好時間,,跟班長維護組長聯系好。(2)檢修打開電氣設備前,,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況,。(3)打開檢修電氣設備,必須切斷開關電源,,并鎖死,,設專人看管,,誰停電誰送電,,檢修電氣設備負荷側時,如電動機接線盒,,電源與負荷不同處一室的開關,,必須把電源開關換向刀閘打到零位,并鎖死,,用試電筆驗電并設專人看管,。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,,持證上崗,。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,,適當調斜工作面,,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行

  • 常用低壓電氣設備和成套裝置

    這是一本非常好的關于低壓電氣設備和成套裝置的技術書籍,。 書中介紹了中低壓供配電裝置,、各種開關裝置、配電箱,、控制臺(箱),、插座箱及各種常用低壓電器的外形尺寸和不同使用條件下的安裝工藝和技術要求。同時該書根據設計施工安裝工作的需要,,對供配電設計施工所需要的設計資料,、設計內容及計算方法進行了全面、詳細,、系統的說明,,而且提供了大部分當前常用低壓電氣設備的型號、名稱,、主要技術規格,,供設計選型及施工使用。 該書共九篇,1400頁,。附錄中提供了常用供配電工程技術標準,。 該書為一本非常系統而且實用的關于低壓電氣設備、成套裝置和供配電方面的技術書籍,,是設計人員,、施工安裝人員非常好的技術資料。同時也是電氣專業的新同志學習和掌握低壓電氣,、供配電知識非常好的教材,。

  • 常用的低壓電氣設備的介紹說明

    (一)動力設備 1.電動機分類 (1)按工作電源分類:根據電動機工作電源的不同,可分為直流電動機和交流電動機,,其中交流電動機還分為單相電動機和三相電動機,。 (2)按結構及工作原理分類:電動機按結構及工作原理可

  • 低壓電氣設備接地保護系統研究

    1我國低壓電氣設備接地保護系統的現狀 目前我國很多地方的企業還處于發展的初期,對電氣設備的安全保護意識仍添缺具體的認識,。因此即使很多電氣設備在研制時已加上一系列的安全保護系統,,但是在實際生產時卻被使用者有意或無意地屏蔽。這與國家提倡的安全生產的要求是互相抵觸的,。我國電力法規明確規定:低壓電氣設備必須要有接地保護系統,,并且保持與相線同等的絕緣水平。但是在實際的操作中會遇到各種問題,,其中最主要的是建設成本與性能的矛盾問題?,F(xiàn)在主流的低壓配電系統包括:TT系統、TN系統和IT系統,。它們各自對電氣設備的接地保護系統有不同的規范及要求,,但是歸根結底都是保護接地與保護接零的區別。 2低壓電氣設備保護接地與保護接零 保護接地與保護接零是低壓電氣設備兩種不同的保護措施,,它們起作用

  • 低壓電氣設備智能化監控系統

    知識點:電氣監控管理系統

  • 變電站主要低壓電氣設備介紹

    (一)低壓斷路器用途:配電用,、電動機保護用、照明用,、漏電保護用,。配電用斷路器類型:塑殼式斷路器和框架式(萬能式)斷路器低壓斷路器的保護特性曲線Ir1、Ir2,、Ir3,、Ir4分別為過電流脫扣器長延時、短延時,、瞬時及接地動作電流的整定值,。

  • 電站電氣設備維護低壓電氣系統圖

    圖紙簡介: 本圖紙內容:高壓/低壓預裝式變電站系統圖,二次接線圖,,交流低壓配電系統圖(一),,交流低壓配電系統干線圖,,低壓抽出式開關柜二次原理圖等,可供參考,。 投稿網友: abc1332088 上傳時間: 2014-03-31

  • 中低壓電氣設計與電氣設備成套技術

    中低壓電氣設計與電氣設備成套技術(帶書簽)

  • 新安規中高低壓電氣設備的劃分

    國家電網公司05年版《電力安全工作規程》規定:電壓等級在1000V及以上者為高壓設備,,電壓等級在1000V以下者為低壓設備。老安規規定對地電壓在250V及以下者為低壓設備,,對地電壓在250V以上者為高壓設備?,F(xiàn)在網上好多資料理解新安規中的1000V為對地電壓,這個電壓等級到底指相電壓還是線電壓,?電壓等級為1140V的設備是高壓設備還是低壓設備,?請高人指點。

  • 求消防產品樣本和高低壓電氣設備樣本

    哪位大蝦有這些資料,,望分享一下,,不勝感激呀!??!

  • 提高高低壓電氣設備安裝質量的措施研究

    引言 要提高高低壓電氣安裝的質量就要健全強有力的技術措施和管理手段,,做好準備工作,,檢查測試和送電和驗收工作,徹底消除工程質量通病和工程質量事故,,提高施工人員的技術素質和施工現場技術及質量管理水平,。加強高低壓設備安裝工程的管理,既要按設計文件實施,,又要符合相關的技術要求和質量標準,。 1 做好安裝前的準備工作 在安裝前,要檢查進場道路是否暢通,,必要時要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,,督促安裝單位對施工機具進行檢查,、試機、檢修,、保養及補充,,以確保機具數量齊全、狀態良好,、不影響安裝,。高低壓安裝工程的主要施工機具有:吊車、工程運輸車,、沖擊電錘,、沖擊電鉆,、電纜輸送機、對講機,、萬用表,、2500V兆歐表、10A電流表,、500V電壓表等,。要注意:對于測量用的儀器,按規定

  • 中低壓電氣設計與電氣設備成套技術-湯繼東

    實在不想來土木了,,朋友要求大家共享,。

  • 電氣設備出現凝露怎么辦,?

    對于長期從事電氣工作的人來說,,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,,往往也容易使電氣設備發生故障。          在此時,,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。         ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的

點擊加載更多

低壓電氣設備

低壓電氣設備專題,,為您提供低壓電氣設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電氣設備 相關的專業交流討論,,更多低壓電氣設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度