如圖:方框B是什么?方框DY是什么,?方框C是什么,?
一,、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,,座位數超過3000個的體育館,,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視,、電信和財貿金融建筑,,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷,?!?二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范,。 第二條相當嚴格啊,。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么,? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了,?
圖紙簡介: 某高層住宅小區二類高層全套電氣消防圖紙,。圖紙內容比較的詳細完整,歡迎大家下載 投稿網友: snake3646 上傳時間: 2013-03-08
圖紙簡介: 海灣公司火災自動報警和聯動控制圖紙系統圖,。 投稿網友: yoyowoaini 上傳時間: 2013-07-19 圖紙省份:<
1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,,電氣火災在火災事故中所占比例較高,對人民生命財產造成的損失巨大,,因此,,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,因此需要設計人員高度重視,。 1.1 引發電氣火災的主要原因
1,、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義,!事實上許多廠家也不會上此系統,!2、但又要上些東西呀,!只有可燃氣體探測,,有時候甲方可能會覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,,因為環境太惡洌了,!3、作了很多這樣的設計,,總感覺無啥大用,,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢,?
一個建筑火災危險性為丁級,,面積為39498平方米的輕鋼結構廠房,是否需要設置火災自動報警系統,,如果不要那應急照明和疏散指示燈是否需要設置呢
本帖最后由 qingting321 于 2013-2-5 15:58 編輯 最近收集的消防圖例,,拿來和大家分享一下,有需要的趕緊的??!下載地址 :
圖紙簡介: 該工程為城市綜合體項目。本工程地上33層地下一層,,體為一類高層住宅,,主體及地下室耐火等級均為一級。圖紙包含消防火災報警系統圖,,火災報警平面圖,,以及各弱電系統圖,。 投稿網友: mfh2200 上傳時間: 2014-05-
今天易筑教育小編就為大家?guī)硪粋€ 全方位帶你了解建筑電氣消防設計 建筑電氣消防設計 跟我一起看過來啦
電氣報消防圖紙要出哪些,?1;疏散照明平面圖(圖紙上有疏散指示燈、出口燈,?),?2:如上的系統圖和說明?3;火災報警平面圖和系統圖及其說明,?這些夠了嗎,?
系統圖庫: 消防圖例 001917 文字說明錯誤:放煙防火閥70°,應為防火,。另外你們正壓送風口圖標應修改,,此圖標與應急照明箱圖例一模一樣,在火災報警平面圖會同時出現此圖例,,易誤導,。
圖紙簡介: 本圖紙是成都后花園三期地下室人防工程,圖紙包括地下室二電氣,、弱電干線及消防平面圖設計,。 投稿網友: pbyxhh 上傳時間: 2014-06-09
提個建議,。,。。就是把暖通和水的圖例可以和電氣的圖塊整合一下,,用設備替換命令可以把水,、暖通的圖塊直接轉成電氣的圖塊。,。例如:水的消火栓圖塊用命令可以直接轉成電氣的消火栓按鈕圖塊,,暖通的防火閥圖塊轉成電氣的防火閥圖塊。這樣做的好處是:可以快速的替換水和暖通給電氣提供的條件圖,。望此建議能被采納,,現在電氣的工作量越來越大。,??梢越o電氣設計者減輕少許工程量。。
根據《建筑電氣制圖標準》GB/T 50786-2012制作了一套圖例,但認為開關和插座操作性不強,,因此未予更換,。希望大家多提建議,,哪些圖例更合理,。
圖紙簡介: 某省高速公路隧道變電所,全套電氣施工圖及氣體滅火圖紙,。包含電氣平面、系統圖,設計說明及材料表,、弱電平面圖等等,。圖紙僅供參考,! 投稿網友: ynjzhjfy 上傳時間: 2014-01-09
某辦公樓地下室1層,上面26層均為辦公室,,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓,。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,,銀行自帶發電機組,機組設置在地下室,,銀行重要機房還自帶EPS應急電源。由于該建筑屬一類高層,火災自動報警系統的等級為一級,。系統包括:火災自動報警系統;消防聯動控制系統,;火災應急廣播系統;消防專用對講電話系統,;電梯監視控制系統;應急照明控制系統,。本工程按規范要求,,將消防控制室設置在首層。 (1)工程概況 某辦公樓地下室1層,,上面26層均為辦公室,,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,14層~26層為寫字樓,。該建筑屬于一類高層,,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組
建筑電氣消防設計若干問題探討 摘要: 建筑電氣消防設計主要包括三個方面,即火災自動報警,、消防聯動控制和消防設備配電,。在此,,本人談幾點對消防電氣設計的認識和體會,以期與同行探討 關鍵字: 建筑電氣 消防設計 火災自動報警 消防聯動控制 建筑電氣消防設計主要包括三個方面,,即火災自動報警,、消防聯動控制和消防設備配電。在此,,本人談幾點對消防電氣設計的認識和體會,,以期與同行探討。 設計應嚴格按照《高層民用建筑防火設計規范》(GB50045—95,,2001年版)和《火災自動報警系統設計規范》(GB50116—98)進行,。電氣消防和給排水及空調專業聯系得非常密切,因此,,設計前和設計中,,必須經常與這兩個專業有良好的溝通,,才能確保設計的準確和避免重復更改。 一,、火災自動報警及消防聯動系統設計的探討 在火災自動報警系統的設計中,,工作量最大的是各種探測器的布置。應根據不同的場所,,選定與之相應的探測器,,確定好各種探測器的位置,手動報警按鈕除了安裝問距不應大于30m外,,
我之前用的是天正電氣8.2,,但是添加好自己的圖例和自己公司統一圖層,,現在天正電氣8.2過期了,我準備用天正電氣8.5,,請問如何把原來天正電氣8.2自己的圖例和圖層,,添加到天正電氣8.5
下面的是住院樓電氣消防電氣部分,,免費分享給大家!由www.tongjianedu.com整理提供,,想要了解更多的內容請點擊網址,。技術交流QQ:2209112861