五級設防人防地下室鋼筋含量220kn/m2左右,六級設防人防地下室鋼筋含量160kn/m2,。單建式與附建式人防地下室的造價:附建式人防地下室的造價高,。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 22:06 編輯 1,、剪力墻,、地下室外墻的鋼筋必須伸如基礎筏板,而且放置在基礎筏板底層配筋上,。 2,、筏板的鋼筋布距(圖紙有說明)要明確,膨脹加強帶的附加筋要按照圖紙要求進行布置,。 3,、膨脹加強帶不得留施工縫,膨脹加強帶的水泥強度比筏板水泥強度 要大,。 4,、地梁的鋼筋搭接長度、筏板鋼筋的搭接長度要根據規范進行搭接,。 5,、集水坑的配筋布置一定要嚴格按照圖集進行。 6、基礎承臺配筋一定要按照圖集進行綁扎,。 7,、鋼筋連接方式要根據規范要求進行連接。(以上可以參考11G101,,11YG104等相關圖集)
在做地下室人防工程的消防設計時,,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,,是按地下室的防火面積設,,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,,那消火栓的個數就會多出一些,,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方,。不知各位大俠如何設置的,?謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
a人防地下室頂板 ,。 薄壁方箱
比如一個小區,,一般下面是人防地下室,,而規范有規定,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,,那請問如果變配電室在地下室,,那如果引至各棟樓的電氣豎井,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,,這樣不就無法從地下室引上來嗎,?大家一般是怎么處理的啊,?
圖紙簡介: 樓梯大樣,,地下室頂梁鋼筋圖,,負一層梁鋼筋圖 負一層板鋼筋圖 等 全套施工圖 投稿網友: pansy0202 上傳時間: 2013-10-11
人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞,。,。。如果附近沒有房屋的話,是不是就不用設置防倒塌棚架,?
引 一批“千億集團
規范規定直接承受動荷載的人防豎向構件最小配筋率為0.6%,墻體的話可以取0.4%,。問題來了,,內墻,特別是主樓下的內墻(地上為34層的主樓)要不要按此條要求,?以往我們畫圖都是將內墻配筋畫在平時圖中,,人防圖只詳細給出臨空墻、隔墻,、外墻的配筋,。但這次審圖竟然提出內墻也需要按0.4%的配筋率,同樣承受動荷載,,是這樣嗎,?畢竟內墻不直接承受動荷載,只承受樓板簡介傳來的動荷載,。求助各位人防設計大俠,你們怎么看?/p>
根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢,?可否與墻水平設置?為什么,?求解!
人防規范表格4.8.2頂板區格最大短邊凈跨,,指的是柱網的距離嗎?如果是跨度9米,。拉的兩道井字梁,,這個區格凈跨是3米還是9米?請做過人防的高手指教一下,。還有表4.8.5的頂板短邊凈跨和這個是一回事嗎,?
兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,,地下一層普通地下室,,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求,。還有規范上說的頂板覆土厚度,。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土,。
改了別人一個人防地下室,。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多,。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎,??,?求做過的大神指導一下,。。
請教各位大師,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用,?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個,?在什么情況下才使用防爆鋼管?順便問問,,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載,?
剛剛做的一個工程,,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,,由于愚鈍,,希望各位不吝賜教,先謝啦,。
ADABS基于新版人民防空地下室規范編制,,對結構進行整體分析計算、考慮戰時核武器和常規武器荷載,、按戰時和平時狀態包絡進行設計,、給出構件計算書。程序以整體建模與構件計算相結合,、與PKPM和ETABS實現數據兼容,,突出了全面性與易用性的特點。ADABS以一種全新的操作方式展現給中國工程師,。該系統將三維建模與菜單式操作結合起來,,達到程序的靈活性與智能化的平衡,。計算過程透明度高,并輔以規范條款及使用說明,,分析,、設計過程可以由工程師干預、控制,。ADABS繼承了ETABS的強大建模,、分析功能,是中國規范與國際知名結構分析內核的經典結合,。 http://www.bjcks.com/software/datum/ADABS/b-00.asp
一個一類高層綜合樓,防煙樓梯間前室需要送風,,但地下室是人防區了,,這條風井不應該直接下去的,那么地下室樓梯間前室送風還要不要做,?怎么做,?
人防地下室鋼筋圖集
人防地下室鋼筋圖集專題,為您提供人防地下室鋼筋圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人防地下室鋼筋圖集 相關的專業交流討論,,更多人防地下室鋼筋圖集相關內容請?jiān)L問