防空地下室電氣設計講座1/8
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 06:02 編輯 07FD01 防空地下室電氣設計示例
04FD01 防空地下室電氣設計示例2/1
《07FD01 防空地下室電氣設計示例》中26頁,如下:31頁如下:請問大家燈具回路也設置這么細嗎,?大家一般都是怎么設計的,,也是這種按區域、功能,,然后5,、6個燈一個回路,?這里先謝過了,![ 本帖最后由 yamahaya 于 2011-3-16 1
1 人防電源 (1)電力負荷依平戰用電性質的重要性等分為三級,。據《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005表7.2,.4確定接手工程的負荷等級,,市電是平戰的主要電源,。人防地下室多為平戰結合工程,設計時應一并考慮(人防可單獨設變壓器—在清潔區,靠近負荷中心,,或電源就引自該建筑工程內變電所),。戰時,若市電被毀,,內部電源[柴油發電機組,、蓄電池組(全密封免維護)]為應急照明、通訊及警報提供電源,。 (2)防空地下室應引接自電力系統電源,,并宜滿足平時電力負荷等級的需要;當有兩路電力系統電源引入時,,兩路電源宜同時工作,任一路電源均應滿足平時一級負荷,、消防負荷和不小于50%的正常照明負荷用電需要,。電源容量應分別滿足平時和戰時總計算負荷的需要。 (3)下列工程應設置柴油發電機:①中心醫院,、急救醫院(不少于兩臺,,且每臺均能滿足戰時一級
最新的人防設計示例
07FK01防空地下室通風設計示例
防空地下室建筑設計示例
人民防空地下室的電氣設計分析【內容摘要】本文結合工程實踐經驗,針對在人防地下室電氣設計中發現的問題,,對人防地下室電氣設計要點進行詳細分析和總結,,并提出相應的解決方法及其他注意事項,對從事人防設計工作具有一定的幫助作用,。
如標題?。?!
04FD01 防空地下室電氣設計示例 PDF格式
07FK01 防空地下室通風設計示例
09FS01防空地下室給排水設計示例
防空地下室建筑設計示例.pdf
圖紙簡介: 本工程防空地下室位于主樓地下一層,,建筑面積為10108.41m。圖紙內容包括:電氣設計說明,,配電系統圖,,火災報警系統圖,電力,、照明,、接地、消防平面圖,。 投稿網友: lvzhi1028 上傳時間: 2014-07-18<
隨著國民經濟的快速發展,,每年都有大量的人防工程開工建設,單個人防工程的建筑面積也日益增加,。由于人防工程的特殊性,,與普通民用建筑的電氣設計相比有許多不同,特別是人防電源、供電系統,、線路的敷設方式等,。下面筆者結合某人防工程的電氣設計分別對這幾方面進行闡述。 在人防地下室工程的電氣設計中,,首先要明確戰時負荷的種類及負荷級別,,并對人防電源進行選擇。作為平戰合用的人防工程,,還要明確平時負荷種類及負荷級別,,再根據平時負荷和戰時負荷的重要性選擇電源。在滿足平時負荷和戰時負荷要求的前提下,,戰時的設計要盡量利用平時部分,,即充分的做到平戰合用,以利于降低工程成本,,又要使平時和戰時的配電系統相對獨立,,運行可靠。 1 工程概述
04FG01防空地下室結構設計示例,歡迎下載,。
是我找了好久的實用資料(人民防空地下室設計規范-給排水設計課件),,放上來分享[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2010-1-20 00:13 編輯 ]
防空地下室建筑設計(1-2)
防空地下室電氣設計示例
防空地下室電氣設計示例專題,為您提供防空地下室電氣設計示例相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防空地下室電氣設計示例 相關的專業交流討論,,更多防空地下室電氣設計示例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題