  • 為什么要安裝電氣火災系統,?

    一,、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產,、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升,。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%,。2007年因電氣原因引起的火災最多,,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落,。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 安裝電氣火災系統是用注意哪些,?

    電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1,、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2,、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只,。3、接線時,,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,,正確接線,不得反接,。特別是通訊線,,將所有電氣火災探測器連接起來,總線引到控制中心,,連接到電氣火災監控設備上,,通訊線A、B線需區分,,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,,B線下一個電氣火災探測器B線。4,、安裝剩余電流互感器時,,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器,。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可

  • 電氣線路安裝及運行維護

    電氣線路安裝及運行維護

    本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 編輯 全書共分六章,,重點對電纜線路,、架空線路,、室內布線的安裝、運行,、維護,、試驗及故障處理等方面的內容進行了詳細闡述和系統的介紹。

  • 建筑電氣與弱電安裝預算

    建筑電氣與弱電安裝預算

  • 求助,潔凈廠房的電氣安裝

    求助,潔凈廠房的電氣安裝問題.請問那位大俠做過潔凈廠房的設計,最好是做過潔凈廠房的施工,我有些電氣安裝要求上的問題想請教.不知有沒有潔凈廠房電氣施工要求,、做法的資料?謝謝,!

  • 電氣安裝經常遇到的問題

    電氣安裝經常遇到的問題電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1,、現象(l),、引下線、均壓環,、避雷帶搭接處有夾渣,、焊瘤、虛焊,、咬肉,、焊縫不飽滿等缺陷。(2),、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆,。(3),、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。(4),、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一,。2、原因分析(1),、操作人員責任心不強,,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,,對立焊的操作技能差,。(2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠,。3,、預防措施(l)、加強對焊工的技能培訓,,要求做到搭接焊處焊縫飽滿,、平整均勻,特別是對立焊,、仰焊等難度較高的焊接進行培訓,。(2),、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,,并及時敲掉焊渣,,刷防銹漆。(3),、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,,因此,,不允

  • 外墻裝修電氣安裝方法.pdf

    外墻裝修電氣安裝方法.pdf

  • 電氣,、安裝、管道類等小工具

    這是我多年收集的,,趁著端午節拿出來與大家分享一下,。[ 本帖最后由 zhwentao2010 于 2012-6-22 06:36 編輯 ]

  • 低壓電氣的設計安裝和檢驗

    低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf

  • 電氣安裝預算常識~趕緊收了,!

    一,、開關盒數量=開關數量+插座數量 二、接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定 [⑴無彎管路不超過30m,; ⑵兩個接線盒之間有一個彎時,,不超過20m; ⑶兩個接線盒之間有二個彎時,,不超過15m,; ⑷兩個接盒之間有三個彎時,不超過8m,; ⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎] 三,、接線盒,每個明裝配電箱(暗配管)的背后都用一個接線盒(先配管),。

  • 為什么要安裝電氣火災監控系統

    一,、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升,。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%,。2005年1―9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,,共45703起,,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。 然而當我們在享受文明成果的同時,,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近。 火災,,瞬間奪走了鮮活的生命,! 火災,瞬間使我們痛失家園,! 火災,,瞬間毀掉了我們的全部希望! 進入2008年,,電氣火災數量有增無減,,1―8月,共發生電氣火災28265起,,占火災總數的3

  • 電氣出戶套管制作及安裝

    電氣出戶套管制作及安裝

    本工程出戶套管,,制作情況及安裝。

  • 安裝電氣火災系統是用注意哪些?大家怎么看

    電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,,并注意以下事項:1,、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線,。

  • 建筑電氣施工安裝技術要點

    (1)電纜的敷設,。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設,。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,,應將電纜排列規整并加以穩固,,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,,一般在普通支架上設置的控制電纜,,應該以敷設一層為宜,,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土,、污物的惡劣環境中進行,,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,,避免發生受潮現象。

  • 某工程電氣安裝施工方案(一)

    1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,,主要包括高低壓盤柜,、直流裝置、電容補償裝置,、模擬屏,、保護屏、變頻柜,、電纜線路,、接地等電氣裝置的安裝,是作

  • 無塵車間電氣安裝施工規范

    無塵車間電氣安裝施工規范 無塵車間電氣安裝規范,,無塵車間電氣安裝要求,,如何安裝無塵車間電氣設備?無塵車間電氣安裝的要求是什么,? 1.在同一房間或地方成排安裝的燈具的中心線偏差不應超過5毫米; 2,。凈化車間優點:構造簡單、系統建造成本低,,潔凈室的擴充比較容易,,在某些特殊用途場所,可并用無塵工作臺,,提高潔凈室等級,。無菌車間大部分凈化廠房尤其電子工業用的潔凈廠房都有嚴格的恒溫、恒濕的要求,,不僅對廠房內的溫,、濕度有嚴格的要求,而且對溫度和相對濕度的波動范圍也有嚴格的要求,。凈化工程指控制產品 (如硅芯片等) 所接觸大氣的潔凈度及溫濕度,,使產品能在一個良好的環境空間中生產、制造。此環境空間的設計施工過程即可稱為凈化工程,。配電箱連接牢固,,電氣接觸良好,接地線應有明顯的專用標志,。 3.燈的框架與天花板彩色鋼板的剪接線平行,,其偏差不應超過5毫米; 4.插座的安裝高度應不小于0.3m,,插座的右孔或上孔與相線連

  • 電氣照明系統安裝基本要求

    電氣照明系統安裝基本要求1,、燈器具安裝基本要求 室外照明燈具安裝不應低于3m(在墻上安裝時可不低于2.5m): 每個照明回路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈回路),且應有15A及以下熔絲保護,。 行燈安裝應符合下列要求: 1)電壓不得超過36V,; 2)特別潮濕場所或導電良好的地面上，若工作地點狹窄,。行動不便(如在鍋爐,、金屬容器內工作),行燈的電壓不得超過12V,。 吊燈燈具的重量超過 3kg時,,應預埋吊鉤和螺栓。軟線吊燈限于 1kg以下,,超過者應加吊鏈,。 金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: l)燈具安裝高度應在5m以上,電源線應經接線柱連接并不得使電源線靠近燈具的表面,; 2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用,。 工廠燈有安全燈、防水防塵燈,、防爆燈和高壓水銀防爆燈等,。 路燈分馬路彎燈、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈,。 2,、開關、插座,、吊扇安裝技術要求 在兩眼插座上,左邊插孔接線柱接電源的零線,,右邊插孔接線柱接電源的相線,;在三眼

  • 電氣安裝專題(四)進度計劃

    知識點:電氣進度分析