  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 進口高壓真空斷路器使用體會

    [轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,,其他進口高壓真空斷路器,從沒發生過儲能電機燒毀的事故,。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),,3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量,。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一。 線路上,,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,,在儲能到位時斷開儲能電機回路。但是,,按照國內常規的設計,,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,安裝在面板上),?!皟δ荛_關”閉合時,儲能電機回路接通,,儲能到位,,內部行程開關斷開儲能電機回路,儲能電機停止,,“合閘”釋能后,,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,,所儲能量釋放,,因“儲能開關”已打開,釋能后第二次儲能便不會開始,,儲能彈簧不會處于緊張狀態,。雖然“

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 這個斷路器型號什么含義,?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • VD4型進口真空斷路器操作回路改進

    VD4型進口真空斷路器操作回路改進

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160,?

  • 關于斷路器的選取,,請教大家,!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷，不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?

  • 設計的時候,,斷路器要定廠家嗎,??,?,??,?

    一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,質量可靠點的

  • 關于斷路器的選取問題探討

    大家在選取斷路器時,,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則,?這個原則感覺有點別扭,滿足前邊,,又同時滿足后邊的結果,總是感覺有點不合理,。請高手解釋一下,。

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 廚房插座與斷路器怎么選型

    廚房插座與斷路器怎么選型

    今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1,、熱湯池,、壓面機、和面機,、攪拌機,、消毒柜、開水器,、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2、滅蠅燈,、殺菌燈,、運水控制箱、高身雪柜保溫車 ,、洗米機這些設備都用什么樣的插座,?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線,?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?

  • 斷路器與電纜的配合問題

    設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,,比如計算電流時260A,,斷路器得選整定電流為315的,下級開關整定電流為400,,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜。是否過于浪費,。大家在設計中是如何解決這個問題的,?歡迎大家討論,是否斷路器有微調功能,,比如315的整定下級可以調成325的整定,。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]

  • 斷路器+負荷開關如何選擇,?

    斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎,?額定電流的選擇,,過電流的選擇?,?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎