  • 某百貨商場空調系統設計

    某百貨商場空調系統設計平面圖,,希望大家多多指點。,。

  • 百貨商場設計流程及內容

    百貨商場的商業設計包括 1,、商場業態選擇 2,、建筑外立面設計 3、室內外景觀設計

  • 某四層百貨商場整體裝修設計施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某四層百貨商場整體裝修設計施工圖,,為學生課程設計,,圖紙內容包括:各層原始平面圖,各層新建墻體圖,,各層平面布置圖,,各層地面鋪裝圖,各層天花布置圖等,。 投稿網友: abcd19881024 上傳時間: 2014-0

  • 五層百貨商場吊式空調箱設計及改動

    圖紙簡介: 圖紙內容包含:五層百貨商場吊式空調箱設計及改動,,管路做的水平同層,。 投稿網友: x59894547 上傳時間: 2013-12-25

  • 某百貨商場空調系統設計施工施工說明

    上次上傳風系統設計時忘了上傳施工說明,呵呵,。,。

  • 上傳《百貨商場空調設計》,,大家快下!

    《百貨商場空調設計》,,大家快下,!

  • 愛尚百貨商場-裝飾施工圖

    圖紙簡介: 愛尚百貨商場-裝飾施工圖項目位于安徽蚌埠市 投稿網友: yufuli01 上傳時間: 2013-08-05 圖紙省份

  • 某十層框架結構百貨商場建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 該工程為某十層框架結構百貨商場,圖紙內容包含:各層平面圖,,屋頂平面圖,,各立面圖,各剖面圖,,樓梯詳圖,,節點詳圖,門窗表,,門窗大樣,,衛生間大樣等。 投稿網友: lcj7838 上傳時間: 2014-05-01

  • 成都百貨商場設計,,商場商鋪的布局設計特點|水木源創設計

    成都百貨商場設計,,商場商鋪的布局設計特點|水木源創設計

    對于商家來說,,他們最青睞的商場設計形式就是在消費者進入商場以后,很容易就產生購物沖動,,或許消費者在進入商場之前并沒有打算購買商品,,但是在進入百貨商場游逛的時候,商場的設計形式和商鋪的布局總是能夠讓消費者產生購物沖動,。那么如何進行百貨商場的商鋪布局才能夠產生這樣的效果呢,?下面就讓水木源創設計來帶大家看看吧。

  • 深圳某百貨商場變配電圖紙

    圖紙簡介: 深圳某百貨商場變配電圖紙,,高壓系統圖,、低壓系統圖等。 投稿網友: wangyuer19 上傳時間: 2013-08-20 圖

  • 某百貨商場辦公區電氣施工圖紙

    某百貨商場辦公區電氣施工圖紙,,供同行參考,。

  • 五層大商佳木斯百貨商場新建空調施工圖

    圖紙簡介: 大商佳木斯百貨商場新建空調施工圖,翻建商場建筑面積6502.9m2,地上五層,,地下一層,;改造商場面積5503.6m2,地上四層,,地下一層,。圖紙包括:設計施工圖,翻建商場一層-五層空調風,、水平面圖,,地下室機房平面圖,屋頂空調平面圖,,水源熱泵系統流程圖;改造工程設計說明,,首層-四層空調水,、風平面圖,水源熱泵系統流程圖,;空調電平面圖,。 投稿網友:

  • 某地大型百貨商場螺桿冷水機組中央空調設計施工圖

    圖紙簡介: 本套圖紙中涵蓋了暖通空調設計中多種系統。地下車庫通風防排煙設計,,地下超市的中央空調防排煙設計,,地上商場的吊頂式中央空調機組和防排煙系統,風機盤管加新風和防排煙系統,,地下制冷機房設計,。圖紙內容:各層風管平面圖,各層水管平面圖等,。 投稿網友: mao429660670

  • 中型百貨商場全套圖紙面,、立,、剖面圖

    圖紙簡介: 中型百貨商場全套圖紙面、立,、剖面 希望能幫到大家 投稿網友: fb5love 上傳時間: 2013-11-11 圖紙省份:<

  • 愛尚百貨商場室內裝修全套施工圖紙

    圖紙簡介: 愛尚百貨商場-裝飾施工圖,,項目位于安徽蚌埠市。本圖紙包括:裝修設計說明,、建筑墻體調整圖,、平面格局定位圖、天花格局布置圖,、公共區燈具布置圖,、展區燈具布置圖、綜合燈具照明布置圖、配電箱布置圖,、電路圖,、地面材質圖、室內各房間墻面立面圖和節點詳圖,。 投稿網友: yufuli01

  • <討論> 關于大型百貨商場營業廳的照明供電問題

    規范規定:大型百貨商場(總建筑面積>15000平方)的營業廳及門廳照明為一級負荷,,而其應急照明也為一級負荷。按字面理解對于營業廳不管正常照明還是應急照明都應該采用雙電源供電,,在末端切換,,無非是在火災時才把正常照明切除。而本人發現實際的做法卻五花八門,,下面給大家列舉一下我所見過的幾種設計方式:(1),、有人認為只有一、二級消防負荷才要求雙電源供電在末端切換,。而一,、二非消防負荷可以不用雙電源供電末端切換,只要在其前端(如變電所內)有兩路(高壓)電源供電即可,。所以,,他們在設計時營業廳正常照明采用單電源,只在走道處設置應急照明,,采用雙電源供電,,應急照明考慮為正常照度的10%。(2),、有的設計者把正常照明與應急照明按各占50%布置,,正常照明采用單電源供電,應急照明采用雙電源供電,。(3),、有的是正常照明采用雙電源供電末端切換,應急照明采用EPS,,EPS電源接自正常照明配電箱,。火災時切掉正常電源,,應急照明只由EPS供電,。應急照明考慮為正常照度的10%。(4),、有的是正常照明采用雙電源供電末端切換,,應急照明采用EPS,EPS也采用雙電源(均為專用回路)供電,。

  • 百貨商場里的送風口、回風口該如何布置,?這個方法非常值得學習

      一,、送風口的布置 當使用側送風口,或頂棚送風口時,,冬季的送風速度必須規定在2.5m/s以上,,以避免熱風在頂棚面停滯的現象。而且,,在這種場合,,當風量小、送風溫差大的時候,,為防止產生室內氣流分布不均勻的危險,所以房間送風量必須增大以確保冬季能達到換氣次數n=5~8次/h,。夏季送冷風時,,氣流易下降,室溫分布較均勻,,但要注意避免在人們活動區吹冷風的問題,。夏季冷吹風的問題多發生在頂棚設噴口送風口的做法,如用有關氣流的計算方法精確設計,,則這種危險性就可能減少,。同時注意,室內人的活動區域內的氣流速度應限制在0.50m/s范圍內,。 送風口安裝在墻上部時,。如到3-25所示,因送風氣流有吹向橫梁的危險,,故有必要把送風口的位