我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好,?
剛發現的透明斷路器,看得見明顯斷開點,,共享
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規范》中,,8.2.2之3條規定,隔離開關應設置與電源進線端,,應采用分斷時具有可見分斷點,,并能同時斷開電源所有極的隔離電器。如采用分斷時具有可見分斷點的斷路器時,,可不設置隔離開關,。問題:1、市場通行的塑料透明外殼的斷路器,,是否就是可以見到分斷點,?2、既然規范規定“分斷時具有可見分斷點的斷路器”,,那么市場上肯定有此類的斷路器,,那位同行能否上此類斷路器的照片并詳細解釋,。謝謝
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
隨著施工安全的意識和管理要求提高,“使用可見斷開點”是對漏電斷路器的要求,,本單位以前做的不夠,,現需要將近3000只各種規格的透明殼體塑殼漏電斷路器,打聽了一下,,得到的信息有些失望,,透明塑殼漏電開關的質量都不怎的,很難通過檢測(我們單位受中石化一家分公司委托,,對所有進場漏電開關檢測),。請在這的朋友幫忙,什么品牌的透明殼體漏電斷路器質量好,,我這需要以下規格:四極:400A,、250A、100A,、63A,、40A三極:63A、40A注:電流越小的需求量越大,,400A的只約需12只,。
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
詳細說明斷路器的性能及參數
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
今天遇到一個問題,,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,,它是就動作一下呢,?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢,?{:2_76:}
如果有,啥型號呢,?如果沒有,,該怎么做?
斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,,不同分斷能力,,但內部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,,使用時外部環境不是恒定的,,不會受影響嗎,?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別,?現常用的斷路器有幾種哇?。∏蟠笊窕卮?。,。。謝謝哇
論壇里面經??吹絼e人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,,增大一號,,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,,燒掉,。我是新手。有個疑問,,斷路器選得太大了,,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),,加之長時間工作,,這樣豈不是危害很嚴重?
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,每相均分100A,。這種說法是否正確,。