廣場地面的排水坡度一般選多大較合適,,由于手頭上的資料沒有找到,我看過有人設計成0.001的也有設計成2%的,,你們一般選多大,?
碰倒那種很大的廠區,,廠房本身長度就200多米,,橫豎布置好幾棟,現在問題是如果按廠房四周地面標高確定廠房的地面標高,,那有一個角點會出現比室內標高低了50公分的情況,,室內外均用坡道,這樣高度就太大了,這種情況如何處理較好,?
地下車庫多層,,最下一層采用排水溝加積水坑,上面幾層由于有樓板,,請問同行:怎么考慮樓板地面排水,,一把就兩種,一是局部排水溝,,用排水管引至最下一層積水坑;另一種就是地漏,,用排水管引至最下一層積水坑,。
請教各位,圖集上室外排水明溝的兩邊為什么高于地面20mm,?這樣不是不好排水嗎,?
我做的一個工程,要求必須抬高衛生間地面做同層排水,,是這樣的:某層有并排的兩個衛生間A和B,,A衛生間下面是過道,B衛生間下面對應樓下的衛生間,,A,B衛生間同用一根立管,,立管在B衛生間內挨著A衛生間,A衛生間地面需要抬高多少???這個問題誰遇到過啊,?
看到很多圖紙是砂漿找平后鋪龍骨再固定木板地面,,這種情況是怎么排水的,?難道每個龍骨都要鑿開一個排水孔嗎?如果龍骨是架高起來的當然下面排水沒問題,,不架高的話豈不是都封死了,,水怎么流到排水管位置。,。,。。,。
一,、邊溝 (一)設置 挖方地段和填土高度小于邊溝深度的填方地段均應設置邊溝。路堤靠山一側的坡腳應設置不滲水的邊溝。 為了防止邊溝漫溢或沖刷,,在平原區和重丘山嶺區,,邊溝應分段設置出水口,多雨地區梯形邊溝每段
剛做一個大型公建地下三層倆萬多平米,,四個防護區,,地下二層車庫地面排水問題困擾很久,由于北京市人防不讓用防暴波地漏排水進入防護區內,,這么大的車庫地漏怎么設置,,排水怎么解決啊,我有倆個笨招,,(1)在角落里讓結構懸掛集水坑(2)干脆在合適的角落割一塊到人防外作集水坑,。相信都遇到過這種現象,幫幫忙,!
XX地面道路改造工程,,全長XXXX米。工程起點為XX,,終點為XX,。該工程是XX省重點工程,同時也是XX市“十年一大變”的工程之一,??梢匀ミ@里下載看看:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32467.shtml?uid=114897
請問各位高手,,一1300平米的地下車庫如何計算地坪排水量,以及集水井和潛污泵的大小確定,,小女子頭一回做這樣的工程,,請大家不吝賜教。
工序: 基層清理→防水處理→放樣→管道安裝→管道水泥砂槳定位→陶?;蛘渲閹r填層→植筋及鋼筋網鋪設→細石砼澆搗→防水處理→刷水泥漿結合層鋪砂漿→石材面刷專用粘結劑→鋪地面石材(瓷磚)→灌縫,、擦縫→石材晶面處理
北京地區,給排水圖集未涉及,施工規程直接穿地面,尤其是坐便排水,(有防水層),土建圖集有防水套管,后者施工麻煩,成本高.請問設計院及施工同仁,直接穿是否有漏水隱患?是否有權威做法?
地下一層為汽車庫,,地下二層人防,,地下一層排水是否可以設防暴地漏,集水坑處局部降板處理呢,?合理的辦法是,?還有集水坑潛污泵如何確定流量,是否要考慮地面排水和自動噴淋或消火栓流量,,是選其一還是總和考慮?規范規定集水坑容積要大于5min最大泵排水量,,一小時啟停泵小于6次;前半句容易確定,,泵啟停小于6次如何確定呢,?一系列問題困擾了很長時間,希望大家給出寶貴意見
地面是結構地面,,就是類似于樓面,,下面有梁,由于倉庫堆載較大,,3t/m2。工藝要求地面貼墻做道排水溝,,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,,由于排水溝穿越梁,想問下假如在梁端有一道100x100的溝經過,,結構如何處理呢?是不是配筋比較麻煩了,,加大保護層么?
各位前輩 小弟請教個問題 ,,現在有個綜合樓 樓南側是一下沉式廣場 綜合樓屋面是平屋頂 屋面一半的雨水 匯集到了下沉廣場(沒法排到地面) 再加上廣場本身雨水量 和建筑物立面一半面積的雨水量,,按照10年重現期計算得出雨水流量是300L/S 1080立方米/h 場地是矩形的 左右兩端可以設坑 每個坑可承擔540立方米 但是這流量也忒大 圖集上查到的最大流量的污水泵單臺是200立方米/h。,。,。。 難不成我一個坑設三個,?,?? 然后兩用一備,?,?? 各位大蝦幫忙出個點子啊,。,。。,。小弟先謝謝了
住宅建筑規范GB 50368—20055.1.5 外窗窗臺距樓面、地面的凈高低于0.90m時,,應有防護設施,。六層及六層以下住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,七層及七層以上住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m,。陽臺欄桿應有防護措施,。防護欄桿的垂直桿件間凈距不應大于O.11m。18層單元式住宅,,3個單元,,客廳封閉陽臺的窗臺高度低于0.9米,是違規嗎,?不可開啟的窗戶(下邊一扇不可開啟,,上面可開啟),可理解為防護措施嗎,?5.1.7 陽臺地面構造應有排水措施,。包含不設洗衣機的封閉陽臺嗎?
本人現在做一個大型商場,,設置了自動噴淋系統,,仔細想想看,當發生火災時,,噴頭動作,,此時商場里面應該積累了許多水,這時是不是不便于人員疏散,,該不該設置排水地漏,,望大家給點意見 謝謝
一個酒店,,地上部分二十八層,,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下),。經現場實際測量,,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備,。大家來看看地下三層應該怎么排水,?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
今天用天正畫室外管網,定檢查井地面標高時費盡周折,,最終還是沒能很好的解決,。天正提供的功能有一個可以根據坡度自動連續定地面標高的,,但必須要求所有管線起點、終點首尾連接,,而我們畫圖有時候很多管線都是用格式刷刷出來的,,所以很難保證所有管線首尾連接,這樣就造成坡度一會兒是正的,,一會兒是負的,,路面成了波浪行。天正還有一種根據某個圖層的數據自動采集高程的功能,,但這個功能太容易收到干擾或是計算問題而造成檢查井地面標高不準確,,最后生成的斷面圖道路斷面明明應該是一條直線的,卻變得有起伏了,。其實我的要求很簡單,,就是想先手動定下起點、終點的檢查井地面標高后,,中間所有井按內插法自動確定地面標高就行,,這個以前在鴻業里面很容易實現,但在天正里面卻沒有此功能?,F(xiàn)在我只能一個井一個井的根據坡度和距離手動計算檢查井地面標高,,好麻煩的說。希望天正能把這個最簡單實用的,,也是設計人員最常用的功能考慮進去。
一輸水管道,國家的標準圖籍上畫的各種井都是埋在地下的,,建設方嫌挖深太大要求建在地面上,,減少挖深,請問可不可以,?管線基本上都在農田中,。