1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
我請問一下,,設計一個水池的基本參數是那些?。??,?我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停,。這個需要那些參數?。?/p>
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
最近做個糧庫的室外泵房水池,,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆乘?現在重新設計,,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池,? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求,。
非規則式水池 非規則式的水池的外形可以是多種多樣的,。如果希望在周圍環境栽種許多不加修飾、自然天成的具休閑風格的植物,,則適宜建造非規則式水池,。 1.用軟管或者細繩標出水池的輪廓,從幾個不同的角度觀察一下,,然后再用沙標出輪廓,。從距離較遠的位置觀看時,水池的外形會很不一樣,,因此,,用軟管和細繩可以更加容易地進行調整。 2.水池的外形確定以后,,在輪廓線的外側每隔1米釘上木樁,,這是為了找出水池周圍地面有沒有高度差異,如果有的話,,要在開挖水池以前進行調整,。 3.首先確定一根基準木樁,以它作為最終的水位線,,用手槌把這根木樁釘入地面,,木樁的頂端作為水位基準點。 4.釘入其他的木樁,,頂端都與基準木樁的頂端平齊,,用水平尺和直尺檢查是否水平。所有的木樁釘好以后,,就可以看出來水池周圍地面是要墊高還是要削平,。 5.開始挖掘水池的坑。挖掘時,,鐵鍬的角度稍微傾斜,,挖23厘米深,。如果水池的部分邊沿打算建造一個淺灘,可以先不挖這部分,,隨后再進行處理,。 6.用耙子平整剛挖好的池底,用沙
本人剛做設計,師傅分配設計水池工作,有如下問題請各位前輩解答:1,、如果電算,,可用什么程序計算?2,、電算如何建立模型,?(水池長32,寬12米,,持力層大概在-6米,,無地下水)3、基礎是否采用筏板基礎,?另外我個人覺得在地基承載力驗算中,,由于該水池長度叫長,在兩邊的應力應該比中間的大,,既基底應力應該不是均勻分布,,但在基礎設計規范中卻沒考慮這個問題,怎么辦,?望解答,,謝謝
在試用世紀旗云軟件的時候,發現有底板約束的選擇方式分四邊鉸接和四邊固定,,分別選二種方式計算時底板鋼筋差很多?這兩種計算模型情況如何確定,?查看了下給排水結構設計手冊都是以四邊鉸接的情況計算,,什么時候考慮四邊固定?大家在不用軟件的時候是如何計算的,?就是按倒板,?最新的混凝土水池設計規程也沒有說明,困惑中
設計總容積3.5萬方,,地基為4級嚴重濕陷,,水池漏出地面1米左右,有保溫措施,。擬采用3個1.2萬方水池的方案,,單池54m*48m,池深4.7m中間無隔墻,,柱距6*6m,。 1.水池的柱距是否越大越好,,是不是主要影響沖切驗算,僅需滿足結構計算要求即可,,還是有其他要求,? 2.水池分縫采用18m*16m合理不。 3.采用理正計算和邁達斯計算,,理正結果偏大,,但邁達斯建模較繁瑣,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可,。
一地上圓形水池,,直徑8.000m,側壁高6.500m,,水深6.05m,,求各位指點一下如何定板厚 配筋,謝謝你們??!水池側面比較特殊,傳個圖上去,!水池底板懸空,,是不是該設短柱頂起來啊,?
對混凝土水池設計的幾點看法
簡單的水池我用morgain,理正工具箱,;復雜的用ROBOT有限元分析,。聽說有的人算水池用世紀旗云,佳構,,探索者等等,。各位高手都用什么軟件在算水池?計算軟件現在太多了,,我想問問大家什么軟件最適合,?
小弟在小設計院,一般遇到的交通橋都比較小,,有以下幾個問請教下大家:1,、關于支座,我看橋梁設計中,,一般都是橡膠支座,,而我在我們設計的橋梁中,有的只墊幾層油毛氈,,這樣做是否合適,?2,、另外我看橡膠支座應該都是定型的,在設計中應該給定型號就可以了吧,?而我們院在做設計時,,還要畫橡膠支座的構造詳圖,我想問是否有這個必要,?3,、關于橋梁伸縮縫,有時候偶爾碰見跨度稍微長點的,,40左右的交通橋,,是否需要設置伸縮縫?麻煩大家給予指點,,謝謝,。
論文簡介:鋼筋混泥土水池設計規程..................................................... 投稿網友:xufugangsun 上傳時間: 2013-11-15
請問各位大俠,我現在知道水池一般要計算池內滿水,,池外無土,;池內無水,吃外有土,;這兩種組合,。那水池的正常使用狀態要算嗎?就是有土又有水,,這種是不是屬于較有利的情況,?因為存在抵乡瓜面兩種組合都能算過的話,,這種正常使用狀態是不是就不用計算了,?
就是在前面計算工作全部設計完成后,點擊剖面配筋圖繪制的時,,按“help”文件的提示操作,,選擇一面水池池壁,結果卻提示“索引超出數組界限”,,請問是個什么情況呢? 謝謝各位了,!
大型水池后澆帶設計及施工1·現狀目前對于大型距形現澆鋼筋混凝土水池類構筑物,,當長度、寬度較大時,,通常均設置適應溫度變化作用的伸縮縫,,《給水排水工程構筑物結構設計規范》規定,大型混凝土水池通常均應設置溫度縫,,其最大間隔為15~40 m,,同時要求伸縮縫應做成貫通式,,即在同一剖面上連同基礎或底板一起斷開。一般采用橡膠止水帶進行溫度伸縮縫連接處理,。這種縫的構造相對復雜,,施工質量要求高,否則容易造成縫的滲漏,。這種縫一旦滲漏其完全修復較為困難,,而若滲漏不能完全制止,除浪費水資源外,,還可能造成致地基土的不斷流失或軟化,,這將有可能給構筑物帶來嚴重的后果。以某污水處理工程的曝氣池為例,。曝氣池平面尺寸為長100 m,,寬100 m,深6.5 m,,按規范的要求,,對土基露天結構每25 m設一道伸縮縫,該曝氣池將被分割成很多塊,,塊與塊之間用橡膠止水帶連接,,很明顯這種分塊結構存在下列問題:(1)整體性差,特別是在地基復雜的情況下,,由于沉降不均勻易造成接縫處的破壞,。(2)抗震性能較差,在地震力作用下分縫處很容易因互相碰撞而損壞,。(3)接縫處構造復雜,,
1、一些深度兩三米的水池,,外墻厚度按計算來說可能做到200就足夠了,,市政通規要求這種防滲結構構件最少做250厚,大家都按這一條做嗎,? 2,、做過潛流濕地的大佬能否告知下潛流側墻計算時是否考慮抗滑移驗算,如果考慮,,并且把抗浮水位考慮在墻頂高度,,一道一米五左右的墻,基礎寬度做到三米多寬才能算過 3,、大家取基礎厚度的時候考慮墻豎筋錨固長度的問題嗎,? 4、這些水池類構筑物防水等級怎么考慮,這個按新通規會影響混凝土的抗滲等級,? 5,、混凝土標號按照混凝土結構耐久性設計標準GB/T 50476-2019考慮做C35的嗎,目前看到的圖紙大部分混凝土都是用的C30的,; 6,、這種污水類水池考慮成重點設防類嗎,看見有的圖紙是按標準設防類給定義的
有一地上水池,,尺寸為27500長工X 8500寬 X 3500高,,很可能不做頂板。請問這樣的水池要不要設導流墻,?怎樣設,?畫個大樣圖給我看看。地基處理應注意些什么問題及解決的方法,?做著沒把握哦,。
矩形水池設計及池壁計算.rar
小水池設計
小水池設計專題,為您提供小水池設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小水池設計 相關的專業交流討論,,更多小水池設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題