近日本人開始接觸框架結構(聲明我是菜鳥),,在過程中發現有以下問題很是困擾,,望前輩們能給以指導:1,、框架梁配筋問題 由pkpm 自動生成的梁配筋圖與計算書不符。(主要是某些支座或底部鋼筋比計算書大很多)令我很困擾,,問院里其他同事都說只要不比計算書小就行按自動生成的圖紙配筋,。(很是不解望前輩們指點)2、關于剪力墻梁編號問題 一段在剪力墻平面內另一端搭接在框架梁上,,按一般梁編號還是框梁呢,。同事說按一般梁編號只是與剪力墻搭接一段要設箍筋加密區。不太理解望前輩們能解小弟之惑,,不勝感激,。。,。,。,。
首先,,生成梁配筋圖后,具體要做哪些方面的工作內容:1,、將不符合梁平法標注的文字刪除,?2、將字符重疊的,,重新排版,?3、對于E1101或E1203之內的紅色文字如何處理?4,、有些鋼筋文字顯示的顏色為紅色,,是什么意思?5,、有些鋼筋文字下有下劃線,,是表示它是多余的應刪除嗎? 現附上我生成的部分梁截圖,,希望各位大神不吝指點,,為我們新手答疑解惑。知道的一定要指點下哈,,大家相互學習,。
前段時間做一個框架結構,老總給提了一條審圖意見,,意思是抗震設計時框架梁跨中配筋不得小于按簡支梁在豎向荷載作用下計算配筋的四分之一,,我查找了一下混凝土、抗震,、高規,,均沒有找到這一條,記憶中這條似乎有點印象,,但拿不準了,。
判斷超筋好工具啊
藍圖上的梁配筋圖怎么看a?知道框架梁 箍筋的加密區和非加密區 梁的跨度怎么解釋不懂,?還有既然說了梁的箍筋,,那么梁的底筋和面筋從哪些信息可以看出,除了箍筋數據,,下面的數據只有一個時代表底筋 面筋相同,?請分別解釋下四張圖的意思,謝謝
一般框架梁上部配筋結果是:大-小-大。下部是:小-大-小,??墒呛芏噙B梁下部都是:大-小-大。如圖,。這是為什么呢
@曾曉峰 曾工,,您好,!PKPM選項中有一項是“框架梁配筋要考慮受壓鋼筋”這一選項,我計算時都沒有選擇這一項,,審圖的時候A地審圖公司沒有提這方面意見,,B地審圖公司說要考慮這一項。我是依據規范上說考率受壓鋼筋的話要設置復合箍筋,,就沒考慮,,現在我就想知道這個到底要不要考慮呢?
最近剛來設計院實習,,也不教我,,說是后面會有統一培訓。讓我先自學自己看以前的項目圖練習配筋,,下面的圖一個是項目里實配的筋,,一個是我練習時用PKPM結果配的筋,箍筋用的是二肢箍,,問題有三,,1、箍筋部分,,為什么這個地方的次梁加密了,,我感覺6@200就夠了,2,、縱筋,,同樣的問題,他的結果比我的要大,,3,、這里的抗扭筋是怎么配的啊,PKPM結果沒有啊,。
對于多層框架,。特別是住宅,。一般樓面布置都是一樣的。但是每層的梁配筋都略有差別,。各位一般怎么歸并,。。每層都畫似乎沒這個必要啊,。,。說說你們的做法。
[localimg=600,297]1[/localimg]6層磚混,,TAT生成的梁配筋圖嚴重超筋?是怎么回事???請教大蝦![ 本帖最后由 haseedell 于 2009-11-10 14:33 編輯 ]
我是結構新手,,梁的配筋圖都是用PKPM生成的,。同事說他們都是根據配筋信息自己畫的。我想請問大家,,調整生成的鋼筋圖一般要注意些什么
450*1200的框架梁,,梁截面正彎矩鋼筋18根直徑25的,,這么多鋼筋怎么放?自己心里感覺沒一點底,。要分幾排,,每排分別幾排,怎么配箍筋,?要注意什么,?請各位高手不吝指教!
圖中的框架梁配筋結果很小,,不知道原因,希望大家給一些解答,,謝謝?。?/p>
框架的地梁部分是否需要按照框架梁配筋,,以前做的時候按照框架梁配筋,,有加密區 ,有腰筋,,今天有人說直接按非框架梁配筋就行,,就是沒有加密區,計算的時候點兩端鉸接就行,,我也糊涂了到底怎么才是合理的
大院做法|框架梁配筋鋼筋排布的要求
350x2400的梁,計算G1.3-1.3,,可平法梁圖箍筋%%13010@100(4),,梁箍筋就一個配箍率,計算已滿足,,為什么會增大很多呢
框剪結構中 x方向的框架梁截面為300x700 同方向的次梁截面也為300x700 為什么次梁配筋及撓度比框架梁還大,?次梁寬度能與主梁寬度一樣寬嗎
本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 編輯 現在畫梁的施工圖一般都是平法表示,,請教一下如何用《11G101-1》中的梁平法準確表示如下情況的梁上部鋼筋呢? 理想的鋼筋擺放如圖中標注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式無法表示出來,所以只能是讓6跟25/3跟22通長了,這樣能滿足需要滿足的配筋,但是造成了很大浪費(中間跨的跨中不用通長,兩邊跨的支座處可以僅用7跟25). 請教一下各位網友,類似的情況你們是如何表示的呢?是加一些說明以輔助呢或者是圖示的方法.望不吝賜教,十分感謝.
本帖最后由 ye143657 于 2014-2-15 22:33 編輯 如題,,11個實際工程各樓層梁配筋圖,。PKPM計算完成后,只需要花5分鐘的工作時間,,點擊一個對話框即可自動生成,。若大伙覺得好,免費讓大伙用用,,歡迎聯系QQ 1436579726自動生成梁配筋圖,,最麻煩的是主次梁關系識別,更新程序后,,重新上傳附件,,自覺有那么一點意思,歡迎大家拍磚,。
在加固改造項目中,,用pkpm,一開始沒有輸入現有建筑框架柱配筋數據,,個別算出來的梁需要加固90mm^2左右;然后輸入框柱的配筋,,少了很多需加固梁,;所以是否是柱配筋影響梁配筋呢?