鋼筋平法識圖及算量入門箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋為φ10 ,加密區間距100,,非加密區間距200,全為雙肢箍,。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋為φ10 ,加密區間距100,,非加密區間距200,,全為四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋為φ8,,間距為200,,雙肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,,加密區間距100,,四肢箍,非加密區間距150,,雙肢箍,。 一、 梁上主筋和梁下主筋同時表示方法 : ⑴ 3Φ22,,3Φ20 表示上部鋼筋為3Φ22, 下部鋼筋為3Φ20,。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部鋼筋為2φ12, 下部鋼筋為3Φ18,。 ⑶ 4Φ25,,4Φ25 表示上部鋼筋為4Φ25, 下部鋼筋為4Φ25。 ⑷ 3Φ25,,5Φ25 表示上部鋼筋為3Φ25, 下部鋼筋為5Φ25,。 二、 梁上部鋼筋表示方法:(標在梁上支座處)
非常實用 適合新手老手 識圖 算鋼筋
平法識圖與鋼筋計算 陳達飛
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑從其它網站積分換來的,!希望對大家有用
以梁平法標注為例:1)箍筋表示方法:比如φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,,加密區間距100,四肢箍,,非加密區間距150,,雙肢箍,此例表示箍筋為φ8
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數,?如果搭接接頭百分率為%50,,查表可得修正系數1.4,,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
一般資料我不發,,但是這本絕對經典?。?!
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑2
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑3
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑4
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑5
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑6
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑7
建巢:平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑1http://www.gczjzj.cn/bbs/viewthread.php?tid=9699&fromuid=30563
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑-1(共5份)
平法識圖與鋼筋計算釋疑解惑-1[ 本帖最后由 ttxfeng 于 2011-3-4 17:22 編輯 ]
碰到一個題目:第54題 一單跨梁,,支座為600*600的框架柱,,軸線居中,梁跨長3300,,箍筋為10Φ10@100/200,,箍筋加密區的根數為( )根,非加密區的根數為( )根 A,、20 4 B,、10 9 C、20 3 D,、10 8我的解答 1,,如為1級抗震,加密區長度為1200,,加密區箍筋根數=(1200-50/100+1)*2=242