請教下,,養老建筑體積小于5000m3,不需做消火栓,,只做噴淋和卷盤,水池算出來72,,是否要按消規4.3.4做到100立方,?
如果有兩個不同的建筑(如一個醫院,另個學校)靠的挺近的,,兩建筑都設消防水遲~那兩個水池是不是可以用一個水池代替~~如果可以合在一起的話(合在一起有沒有什么要求?。┧渴遣皇莾蓚€建筑的疊加呢~如果不疊加的話~那水量怎么確定呢~~~
求教:我所在的工程六萬平方米,地下三層建一座500立方米的消防水池,,目前后續的兩個工程需要共用這個消防水池,,是否可以?消防局能不能批準,?謝謝,!
多層建筑,,需要設置室內消火栓和自動噴淋,,市政水源可以滿足消火栓給水要求,那么,,消防水池還需要考慮消火栓的用水嗎,?還需要設置消火栓加壓泵嗎?
高層建筑消防水池是否應該包括室外消防用水量,?噴灑系統和消火栓系統是否可以共用穩壓水罐和加壓水泵噴灑系統必須設消防水箱和加壓設施嗎,?可以不加嗎?
建筑給排水規范已說明了生活水池要與建筑主體脫離,,但沒有說消防水池與建筑主體脫離,,大家一般的做池也都與建筑主體脫離了。現在大家在水池脫離上的做法也有兩種,,一種是半脫離,,即池底與池壁與建筑主體脫離,池頂利用建筑的樓板,;一種是完全脫離,,即池底、池壁,、池頂均與建筑主體脫離,。不知道大家對這兩種做法有什么看法,大家來討論一下,,謝謝!
本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 編輯 現有一棟3層辦公樓,高度11.6m,,體積6000m3,市政水源為一路供水,,室外消火栓用水量為25L/S?,F(xiàn)關于消防水池的設置有如下疑問:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》4.3.1.2:“當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S或建筑高度大于50m時,,應設置消防水池,。”但目前的情況是該建筑物150m保護范圍內有一市政消火栓,,可起到一個室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,,那么能否考慮該建筑物實際上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?如果可以這么考慮的話,,那么按照6.1.3:“室外消火栓設計流量小于等于20L/S時可采用一路消防供水,?!痹摻ㄖ刹捎靡宦废拦┧簿褪钦f不需要設置儲存室外消火栓用水量的消防水池了,。各位水友如何理解,?
距離建筑基礎300-500mm左右做消防水池,消防車可以通過消防水池蓋板,,消防水池截面非矩形為異 形,。 問題1:結構基礎距離水池近,做消防水池要什么措施,,,? 問題2:車的荷載怎么加? 問題3:消防水池截面異性怎么算,?
按照《高規》7.3.3“消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求”,,本人理解火災時應該不能考慮補水。但是去年的注冊考試,,考試樣題及實際考試出題都是按可以補水考慮的,。 大家討論一下!
現在有個項目,,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行。如果可行,,過濾問題,、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,,希望指點一下,!
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?
重慶有個項目消防水池1600m3,,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格,。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,,規范沒有說再分格的問題啊。,。求助咯,!
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,,求大神解釋
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎,?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎,?望大師們給意見,。小弟拜謝!
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么,?
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分,。,。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
請問,,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量,?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”,?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米,?