很簡單!有一類綜合樓,,消防水池的進水管,。我們頭認為需要兩根市政進水管,我認為一條,。因為規范上找不著設兩條的依據,,可是大家又都習慣設兩條!大家有啥高見?。,。∽詈糜姓f(shuō)服性的依據,!
進水管上安裝有活塞式遙控浮球閥,,如圖:現在水池水位已到溢水管口高度,浮球閥邊的球閥是開啟狀態,,調節浮球閥上的那個紅顏色開關,,無論在什么位置都無法停止進水,請問是什么原因,?謝謝,!
我在消防水池設置2根進水管,應該是在兩根管道上分別設閥門還是在閥門后分兩根管道接入水池,,管道上是否要裝倒流防止器,,請幫忙解答
關于消防水池進水管的管徑,無非兩條規定:流速小于2.5m/s,,充水時間小于48h,。計算中,取100管徑,,1m/s流速,,得出48h水量看能否滿足水池容積。在此我有不同的看法請大家討論賜教,。在這種情況下,,已知條件是市政管網接入點的壓力,流速是隨壓力和管徑變化的,,應該是未知量,,并不是我們指定1m/s就可以的。我認為在這里是夠應該按類似孔口出流或短管出流的公式來算合理些呢,?
現在有個項目,,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行,。如果可行,,過濾問題、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,,希望指點一下!
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分,。,。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為素體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,,求大神解釋
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎,?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎,?望大師們給意見。小弟拜謝,!
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,,那0.7m的分割處需要設檢修口么,?那是檢修操作什么?
最近做個糧庫的室外泵房水池,,原有的消防水池是露天設計的,,因為修路拆乘?現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池,? 業主嫌地下泵房費用太高,。不知道現在規范有沒有要求。
重慶有個項目消防水池1600m3,,消防大隊讓做兩座,,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,,規范沒有說再分格的問題啊,。。求助咯,!
請問,,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”,?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?
在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),,應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,消防水池也要這樣嗎,?否則要做水箱嗎,?大家是如何處理的呢,?
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口?,F(xiàn)有一工程,,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m,。我該怎么辦,?
一個多層,,室外消防水量30L/S,只有一路進水,,但供水量不成問題,。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,,不知道這樣做行不行,,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助
消防水池進水
消防水池進水專題,為您提供消防水池進水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防水池進水 相關的專業交流討論,,更多消防水池進水相關內容請?jiān)L問