  • 消防水池、泵房結構施工圖

    圖紙簡介: 消防水池,、泵房結構施工圖 層數:地下1層,地上1層,。圖紙含設計說明、筏板基礎平面布置圖,、地下負一層梁,、柱、墻平面布置圖,、地下負一層頂板平面布置圖等等,,圖紙可供參考! 投稿網友: yx10151015 上傳時間: 201

  • 地下室消防水池施工預留問題

    地下室鋼筋混凝土水池,,水泵吸水口用柔性防水套管,,水池的進水管還有通氣管在水池頂板上,,請問是事先預留一個孔洞呢,,還是直接放套管,套管要加翼環嗎,?急求解答,!

  • 銀川某工程消防水池結構施工圖

    后做的消防水池 做在地下室底板上 消防水池的具體做法詳圖

  • 一套完整的消防水池施工圖

    一套完整的消防水池施工圖 推薦資料:

  • 關于消防水池容積的疑問

    請教一個問題:某木材加工廠,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計?

  • 請教有關消防水池的問題

    8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求,。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求,。某工程室外消火栓連接在室外給水管網,,給水管網能滿足室外消防用水量,但給水管網只有一路進水管,,這樣的情況消防水池要不要包括室外消火栓用水量,?個人認為要包括室外消火栓用水量的,因為,,如果發生火災時停水,,那室外消火栓就不好用了,不知各位大蝦是什么意見呢,?

  • 關于消防水池設置的疑問

    我接手的圖紙中,,消防水池設置在屋頂,且不論建筑結構如何承受120立方米的重量,,但一般消防水池的設置都在底層,,這樣有點特殊,。這棟制衣廠高15這樣,沒有地下層,,要在首層設置消防水池視乎不大可能,,因為沒有空間設置了。所以我設想就在頂層設置水泵房,,消防水泵和噴淋水泵都在頂層,。如果壓力不夠再弄個氣壓水罐,不知這樣的想法是否可行,,歡迎大家來討論一下,。

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行,。如果可行,過濾問題,、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,希望指點一下,!

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量,?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”,?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米,?

  • 關于消防水池設置的疑惑,。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,消防水池也要這樣嗎,?否則要做水箱嗎,?大家是如何處理的呢?

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,,設消防車取水口?,F(xiàn)有一工程,消防水池設在負3層,,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m,。我該怎么辦?

  • 什么時候設置室外消防水池,?

    一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,,但供水量不成問題,。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,,不知道這樣做行不行,,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!

  • 關于消防水池設置的問題

    這里有一個具體的工業小區,消防水池位置基本定下了,,但是3號車間不在150米的保護范圍內,,現在想在圖中位置設水池根據車間1室內外消防水量(30,40)計算水池容積500立方,,然后在3號車間前設3個室外栓,。請問這個方案可以嗎?請大家幫忙看一看?/p>

  • 關于消防水池容積的問題

    消防水池儲水量大家都是怎么確定的?以噴淋系統為例,,是以逐個噴頭水力計算所得的流量乘以火災延續時間確定儲水量,,還是以噴水強度x作用面積x火災延續時間?個人以為以后者確定儲水量就可以了,。前者用于確定消防水泵的設計流量,。

  • 關于消防水池補水的問題

    在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助

  • 關于消防水池容積的問題,?

    兩棟樓,,公用消防水池和消防泵房,兩棟樓滿足消防間距,。一棟樓有消火栓,,且泵加壓,無噴淋,;另一棟樓有消火栓和噴淋,,但消火栓接市政,常高壓,,噴淋接水泵及水池,,請問,這種情況消防水池是取消火栓和噴淋的最大值,,還是兩者疊加,?;馂?zāi)次數應該按一次考慮。

  • 1600m3消防水池如何設置

    重慶有個項目消防水池1600m3,,消防大隊讓做兩座,,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,,規范沒有說再分格的問題啊,。。求助咯,!