1,、設備的外觀必須平整、美觀,,機械配合應一致,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2,、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7,。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3、在離地高1.5m,,距離斷路器2m處測定的分,、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,戶內90dB,。 控制要求 1,、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2,、分,、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足進行就地及遠方控制,,這些控制必須是相互聯鎖,,以保證開關不致于在危及安全的情況下操作,如果產品無機械控制器,,也應設有聯鎖,,以防止開關在得不到完全安全分閘的條件下進行分閘。
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關,?哪家工廠有生產,?我們想聯系謝謝同行朋友!
24KV斷路器技術參數及要求: 機械要求 1,、設備的外觀必須平整,、美觀,機械配合應一致,,制造材料應能滿足設備壽命期內的防腐要求,。 2、作用于主接線端子板上的允許組合荷載不得小于下列定值,,該荷載同時作用時的靜態安全系數為3.5,,動態安全系數1.7。 水平:750N 垂直:500N 側向:750N 3,、在離地高1.5m,,距離斷路器2m處測定的分、合閘噪聲水平不應大于戶外110dB,,戶內90dB,。 控制要求 1、操作機構的直流控制電源電壓:DC220V 儲能電機電源電壓:AC220V 2,、分,、合閘線圈電流:1~3A 3、斷路器應能滿足
24kV和10kV vs1斷路器在實驗參數要求和結構上有什么具體的要求和差異嗎?除工頻絕緣耐壓要求比10kv高之外,還有哪些啊?歡迎各位行家和高手不吝賜教.
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
求助,,24kV斷路器能否用在10kV線路上?跪求接觸到一個工程,,因?yàn)楹0翁?0kV全部采用24kV的配電設備,。這樣做是否合理?求大師海拔高度3300米
這個斷路器的電壓是多少
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,,問題是這樣的:1、熱湯池,、壓面機,、和面機、攪拌機,、消毒柜,、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2,、滅蠅燈,、殺菌燈、運水控制箱,、高身雪柜保溫車 ,、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3,、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4,、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎,?
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,,斷路器得選整定電流為315的,,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜,。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的,?歡迎大家討論,,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定,。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?