5.2 一體化預制雨水泵站(1)供貨范圍投標商提供的一體化預制泵站應為成套裝置,,應包括雨水提升泵、粉碎性格柵除污機,、筒體,、提升鏈、管道,、閥門和通風系統等部件,,配套電控設備、管道,、閥門等,,應為成套裝置,并需配套就地/遠程控制開關,、潤滑系統等有效和安全運行所需的附件
水施01 泵站工藝設計總說明(一)02 泵站工藝設計總說明(二)03 泵站及管道平面布置圖04 管道縱斷面圖05 泵站總體平面布置圖06 泵站工藝剖面圖07 主要設備及構筑物材料一覽表
一個水池,幾臺露天的混流泵,,用拖拉機頭帶動的,,插幾根管子到水池里抽水。這也算雨水泵站嗎,?新接一活,,不知道是管徑設計小了還是排水口為淹沒出流的原因,地面積水嚴重,,所以甲方就想設計這樣一個雨水泵站,,來改善路面積水的問題,現在就有兩點疑問:一是這樣的泵站也行嗎,?如果這樣也行那可真省錢了,!二是做一個目的不是提高揚程的泵站是否可以解決路面積水問題呢?估計這個問題誰也不好確定吧,,我還是問下,,做個泵站能否增加進水管流速從而增加進水管流量呢?,!
小區總占地32萬平米,內有景觀河道及湖泊面積3萬平米,內部水體標高2.8,周圍河道水位2.6~2.8,小區雨水就近排入內部水體,為防止暴雨時排水不暢,欲設小區雨水泵站,將內部水體排入周圍河道,不知雨水泵站流量該如何確定?
想請教各位大神幾個問題,,歡迎大家廣泛討論,提出意見,,給出指導意見: 1,、通過箱涵進水的大型雨水泵站,箱涵上游一定會存在混錯接,,這種混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么辦,?一般是如何處理,?進水箱涵前設置污水截流嗎,若很深不是還要設置污水泵站,? 2,、軸流泵一般都是流量大,揚程小時候選用,,混流泵,,對揚程的范圍更廣泛,兩者選取的區別是什么,?選取的界面是怎么劃分呢,?
圖紙簡介: 一個小型地道的雨水強排泵站,采用2用一備的配泵方式,,濕式安排,。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15
本人要做一個雨水泵站,,17個流量,,不知道是幾級負荷,應不應該雙回路進線,,還是單回路+柴油發電機,?配電設備有高壓干式軸流泵5臺550KW,低壓水泵90KW3臺,,高壓啟動該加什么軟啟動器,,還是直接啟動,高壓補償方式是什么,,低壓補償呢,,請高人解答。,。,。
圖紙簡介: 立交雨水泵站,潛污泵,,格柵除污機,,地埋式 投稿網友: hjlshyy 上傳時間: 2013-05-14 圖紙省份:
排水系統為分流制排水系統,系統服務范圍為:東起黃浦江,,西至龍吳路,,南起龍耀路,,北至龍華港,服務面積2.26k㎡,。系統內雨水經收集后經龍華機場雨水泵站提升排入黃浦江,。雨水泵站建設規模為15.8?/s,旱季污水截流設施規模為2100?/d,,泵站位于龍騰大道以西,、豐谷路以北,占地面積約4972.4㎡,。 泵站基本情況 (1)泵站設計規模與水泵配置 機場排水系統設計暴雨重現期P=1年,,綜合徑流系數Ψ =0.6,排水系統總管設計流量為13.2?/s,,雨水泵站配泵流量按系統總管設計流量的1.2倍,,即雨水泵站建設規模為15.8?/s。為減少黃浦江的水質污染,,泵站內設置污水截流設
本人現在做一個地方的雨水管網及泵房的設計,,按照結算結果,最后進入雨水泵房的雨水流量是7立方米每秒,。但是按照甲方要求,,在該區域布有雨水渠道一作景觀之用,二作雨水調蓄之用,,這樣可以減少工程造價,。(甲方確實沒有錢,他們能承受的雨水泵站規模絕對不會超過1立方米每秒),。我找了很多資料,,或許是努力不夠,仍然沒有找到有關“有雨水調蓄設施的雨水泵站規模設計”方面的內容,。各位同仁若有這方面的經驗或者依據的話,,煩請賜教,本人感激不盡,!
請教各位同行一下,,如果我現在知道了雨水泵站的設計規模,相關的值班室,,配電室等相關配套設施的面積是不是有規定,,相關的規定在哪里查找?謝謝
接到個微型雨水泵站方案設計由于廠區局部地勢較低,,暴雨必淹,,計算后流量僅0.2立方/秒,太小了,,該企業經濟能力有限想請教個比較經濟的思路不甚感激
地下式的雨污水排水泵站,,只有值班室和控制室是地上,,其余全部是地下結構。現初步定了三臺箱式變壓器,,兩臺800KVA的和一臺350KVA的,。泵站的用電是分為生活用電和工作用電吧,負荷怎么分配最好呢,,一般用什么供電方式呢,?變壓器的防雷該怎么做,泵站在城區外環,,需要做建筑的防雷嗎,?等電位連接是要在房子建設初期就預埋接地扁鋼嗎,是房子周圍都砸接地扁鋼還是只在控制室屋里埋設啊,,做等電位的話變壓器,、供電箱、控制箱,、水泵都要連還是什么,?電纜敷設應注意什么,施工工藝要注意什么,,預定的YJV22的電纜,,鎧裝電纜可以直埋,但是為了施工方便且泵站是地下式決定穿管,,到底是穿鋼管好還是穿PVC管好,?泵池里需要照明么,照明需要分成生活照明和泵站工作照明嗎,?用的潛水泵,,固定在六,七米左右的地下泵池底,,線該怎么走有什么規范嗎,?泵池里的通風該怎么設置,通風機要根據什么來選擇,,設置在哪里呢,?地面上?最重要的是泵站供電都需要哪些保護,?
好東西,,供大家參考一下。有需要的朋友們趕緊下載哦,!
圖紙簡介: 圖紙為某地道雨水泵站工藝圖,。圖紙4張,包含泵站平面圖、剖面圖,、節點大樣及設備材料表,。水泵采用2用一備的配泵方式,濕式布設,。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15
打算設計這種泵站,但是按照30s流量來算,,集水池容積小,,不滿足我要放4臺水泵,能不能擴大集水池容積,,把格柵后面,,泵站底部全部當做集水池?
現設計上海浦東立交雨水泵站一個(地下通道排水系統),,對幾個參數尚不確定,。請有經驗的專家能夠給予指點迷津。不勝感激地下通道的徑流系數:取0.6,。集水時間:取10分鐘,。重現期:3年。不知道可不可以,?
首先請大家原諒外行曖出很愚蠢的問題,,雖然我自己也最討厭愚蠢的問題,,沒有看過專業的書,只在環境工程那本書上看過一點點,,看了幾篇文獻,,看到在控制雨水排江污染的時候提出建立截流池,(針對雨污合流),,想請假下專業人事,,對分流制的泵站系統設計截流池么?比如上海,。