小弟剛入行,很多不懂,,請各位大俠相助,。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,,不知道為什么要這樣設計?
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,,新的標準圖又沒出版,,現在過鐵路頂管施工時,如何設計,?編規范的能給個答復么,?其他設計院的老兄,可否告之如何設計,?頂管用鋼管如何與套管固定,?
在某一個房間中 用一DN125的5米管子抽風或者送風,管子上每隔100mm打60個孔,,在管子不變的情況下,,實現均勻送風或者抽風。在工業通風一書中有說 但是老感覺看的不是很明白,,望各位大佬教一下
先來一組精美管道布置圖片,,看看別人家的設計,不要被精美的管道布置圖片照片亮瞎雙眼哦,!
工業園區蒸汽管道設計:1,。從熱電廠到用戶,約三千米,,只考慮接入口,,出口的調節由熱電廠內部解決。2,。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,,溫度270°,,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa,。3,。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空,。請問如何設計?。?/p>
管道施工組織設計
最近有個小工程,。雨水管道與一道管涵T型交叉,。雨水管道是d1200,管涵尺寸:高x寬為 2.5m x 2m,。均為新建,。我想做個三通交匯井,但井的尺寸很大,,需要重新設計,。有沒大俠指教下?
與大家分享,。
希望對大家有用
小弟去年剛畢業,,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!??!小弟急需!??!
我要做一個試驗臺,其中一個部件的氣體吸入口想做成喇叭口狀,,請問高手們:喇叭口的形狀如外展角度該等如何設計?,? 謝謝高手?。。,。,。,。?/p>
長約400m,設有檢修井,內部有水管,氣體管道,暖通熱水管,通訊電纜,電力電纜等,高約3.3m,請問照明如何設計,內部風機怎么控制?請各位英雄幫忙.
各位大蝦能談談近海排放管道設計的要點嗎?比方說與航道的關系,,潮汐的關系等等,。如哪位大蝦有設計圖紙和設計說明能上傳一份嗎,謝謝,!
制冷機房放在6層屋面,,3臺1000冷噸的離心機組,,屋面上有很多冷凍水管道,本人新手,,經驗不足,,希望各位前輩高手能幫忙解答我的問題:1,甲方要求我在圖上畫出管道支架,,并提交結構設計,,混凝土管道支座與屋面樓板一起澆注。我查了一下圖集,,有動力專業的室外管道支吊架圖集,,但是也找不到,支架應該多少米設置一個,?這個應該跟管道的大小有關系吧,,另外混凝土基礎的設計應該是結構專業來做吧?如何計算其推力,?請問有沒有這方面的資料可以查閱,,比如施工圖集或設計手冊之類的?2,,屋面的管道支座不能后澆注嗎,?會破壞屋面防水層?我問了建筑總工,,他說屋面防水工程應該在屋面的管道工程完成后才開始的,,那我們需不需要在圖紙上把所有混凝土基礎設計完成并提交結構設計,使得基礎可以與屋面一起澆注,?3,,冷卻塔的基礎,各個廠家不同,,我要求甲方在設備定貨后提供給我資料,,我再重新設計并提交條件給結構專業,,這樣可以使冷卻塔基礎與屋面一起澆注?請問我這樣的要求是否合理,?或者應該怎么做才對,。4,屋面的管道較多,,對結構荷載有影響,,如何給結構
1 前言 管道灌溉系統一般由輸水系統和配水系統組成,其輸水系統一般采用塑料管道(PVC),、鑄鐵管,、鋼筋砼管或者其他硬管材;配水系統一般采用PVC硬管材,,另外還輔助以給水栓及移動錦塑軟管等田件配套設施,。它具有設計簡便、易于掌握,、投資少,、施工簡單、管理方便,、單次灌溉時間短,、節省水量等優點,因而在缺水山區被廣泛采用,。作者結合在丘陵山區農村從事節水灌溉工作的機會,,參與了魯中南11個縣(市、區)興建的209處小型管道灌溉工程的規劃設計與施工等工作,,發展節水灌溉面積15445畝,,有些工程已運行了12年之久,目前仍正常運行,。 在丘陵山區,,管道灌溉工程一般以井水、塘壩水及河道水為水源,,主要為提水灌溉工程,,需要動力,需要支付能耗費和機電設備維修費,,因而其建設投資比自流灌溉工程高,。因此在選擇灌溉作物時應以果樹、蔬菜等經濟作物為主,,以取得較好的經濟效益,。 2 灌溉面積的確定 在丘陵山區,由于水源水量不是很充分,,因而單項工程灌溉面積的選擇不易過大,。據我們的實踐經驗,對一般的小型管道灌溉工程,,單處工程灌溉面積一般以小于300畝為宜,,多數在100~150畝之間較為合適。因此
有4個問題希望能得到大蝦的幫助,,希望個位大蝦能詳細的給我做出分析哦,,謝謝啦1:導向支架,滑動支架和固定支架他們有什么區別呢2:導向支架,,滑動支架,,固定支架都適合安裝在什么的場合3:在什么情況下必須安裝導向支架和滑動支架呢4:空調冷熱水管是不是不用做導向支架或滑動支架,只做固定支架就行了呢,,還有鍋爐的熱水管,,生活的熱水管呢。
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 編輯 冷庫安裝中管道設計時有多個標準一并執行
1 ,、在住宅建筑中,,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,配置分水器,、集水器,;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管,。 2 ,、分水器的各環路,其加熱管的長度宜接近,,并不宜超過120m ,,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些,。 3 ,、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,,不會發生地面溫度不均的情況。 4 ,、加熱管的敷設管間距,,應根據地面散熱量、室內計算溫度,、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,因為傳統地暖的布置隨
趙工好: 我有兩個問題: 1,、我想問問市政上經常會設計管道支墩,,請問支墩的設置是否只跟管徑有關,,支墩一般在哪些情況下使用?直接選用圖集是否可行,? 2,、目前的施工方管道溝槽開挖和回填都是直接用挖機進行作業,溝槽兩側也沒有作支護處理,。請問,,就國內目前的施工實際水平而言,溝槽開挖及回填有哪些常用的做法和講究,,有哪些較好的做法和講究,。
管道支架材料選型和設計