進入該行業時間不長,,現在有個問題,,不知道各位是怎么解決的?在做VRV系統是,,我單位的用的銅管22.2以下的管子全部是盤管,,現在在安裝過程中,工人很難調整的特別平整,,問問各位是怎么調整的,,或者有沒有什么工具可以借助,?謝謝!
請教各位大佬,,兩層小樓公共建筑,,系統不大時地暖是否可采用上供下回單管系統?另外如果采用這種系統,,主管道位于走道內時,,是否需要設置保溫?
下面說柔性管道系統包括的是柔性管,,上面說的剛性管子柔性連接可以組成柔性管道系統,。這不是矛盾了嗎?求解釋
空調管道焊接承在內部氧化處理難,焊渣清理難,,螺紋連接不破壞鍍鋅層,,但管徑超過DN65以上套絲比較困難,另一個可能在連接處有麻絲(防漏的一些東西)結網,,長時間也可能堵塞,都有不同程度的弊端,, 如果空調系統的管道用卡箍連接呢,?
SimplAir Evolution壓縮空氣管道系統——集結構簡單、易于安裝,、性能優異于一身的管路系統,。在過去,壓縮空氣的用戶一直受限于傳統管道系統的限制,,安裝及修改繁瑣,,輸送空氣品質低,壓力損失達,,這些都是普遍的問題?,F(xiàn)在超級管路解決了這些問題,使用獨特的超級管路,,使得安裝變得快速,、簡便、經濟,。正是由于這個革命性的設計,,Simplair Evolution意味著能為您的商務帶來巨大的利益。1,、低運作成本2,、快速安裝3,、連接方便4、高流量直徑mm 7BARM3/min 8BARM3/min 10BARM3/min 12BARM3/min 14BARM3/min40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.7650 12.74 13.71 15.04 16.55 17.5563 23.5 25.19 28.05 30.58 32.7780 43.86 46.67 51.77 57.06 61.711
污泥處理系統要求管路布置順暢,,利于節約空間,,整齊好歸類,水頭損失少,。管路交叉要盡量少,。
1. 垃圾氣力管道輸送系統在國內外的應用 真空管道垃圾收集系統在國外應用十分廣泛且技術已經相對成熟。該系統在歐洲城市新建區及衛星城,、世博會,、體育運動村等大型城市發展區較為普遍使用,西班牙,、葡萄牙兩國使用氣力管道輸送生活垃圾的普及率都已達到10%-20%,,在亞洲的應用主要集中在日本、新加坡和香港,。日本主要采用三菱的系統,,將焚燒廠周邊地區的垃圾直接輸送到焚燒廠,例如東京灣和橫濱,;新加坡和香港都采用瑞典Envac系統,,新加坡應用了7套,香港應用了9套,;國內上海浦東國際機場和廣州市白云新國際機場廚房也都采用的該系統,,北京國際中心、上海泰晤士小鎮住宅區,、廣州金沙洲居住區和花園酒店的垃圾氣力管道輸送系統也正在建設中,。 目前全球共有近千套垃圾氣力管道輸送系統在投入使用。這種系統對提高環境質量的作用已逐漸被認同,。 2. 垃圾氣力管道輸送系統的工作原理 垃圾被丟入投放口內(室內投放口或室外投放口),,電腦程序控制清空過程,風機運行產生真空負壓,,所有垃圾以70公里/小時的速度,,通過管道網絡傳輸,將垃圾抽吸到收集中心,。每次清空一類垃圾,。垃圾被導入相應類別集裝箱內,由卡車
新風系統有管道和無管道的區別
管道輸水系統按其壓力獲取方式,、管網形式,、管網可移動程度的不同等可分為以下類型。 01按壓力獲取方式分類 按壓力獲取方式不同可分為機壓輸水系統和自壓輸水系統,。 1.機壓(水泵提水)輸水系統它又分為水泵直送式和蓄水池式,。當水源水位不能滿足自壓輸水要求
空調水系統安裝完畢后一般要在管道保溫層外側作色環,,箭頭,,有沒有人知道分別用什么顏色?,?冷凍水管道,,冷卻水管道,采暖管道,,冰蓄冷中乙二醇管道,,河水管道,請高手不吝賜教,,萬分感激,。
有哪位高手在規范中發現過關于自動噴淋埋地管道(或者是報警閥前的管道)該用何種管材的規定?我在技術措施中發現:埋地用球墨鑄鐵管,,架空用鍍鋅鋼管,。畢竟它沒有法律效力,規范才有法律效力,。如果系統壓力過高,,球墨鑄鐵管的承壓也是個問題。
聚乙烯管道系統的構成與施工(轉帖)摘要:聚乙烯管道系統在國外應用已有幾十年的歷史,,近幾年在國內也得到輕快的發展,。本文著重介紹了聚乙烯管網系統的構成、施工,、及施工過程中的注意事項。1聚乙烯管道系統的構成1.1管材(1)尺寸規格目前,,國內已有北京,、西安、大連,、武漢,、香港等地開始應用φ315口徑,甚至達到φ400,。(2)顏色A,、GBl5558.1規定,燃氣用聚乙烯管道的顏色為黃色或黑色加黃條,;B,、GB13663規定,給水用聚乙烯規定為藍色或黑色加藍條(3)長度長度一般為12米/根(標準規定為6,、9,、12米/根),,小口徑管可盤卷。
根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),,4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa,。《無規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.9MPa?!矣幸还こ?,設計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條,?!北救耸稚蠜](méi)有該技術規程。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,,謝謝,。還有,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少,?
因為《建謔水排水及采暖工程施工質量驗收規范》只適用于工作壓力不大于1.0MPa的給水系統,,所以對于1.6MPa以上的給水系統在設計圖紙未明確的情況下,其試驗壓力應該參照什么規范呢,? 請高手賜教,!
綠地噴灌系統的管道安裝不同形式的噴灌系統,其管道施工的內容也不同,。移動式噴灌系統只是在綠地內布置水源(井,、渠、塘等),,主要是土石方工程,。而固定式噴灌系統則還要進行管道的鋪設。固定式噴灌系統管道施工的技術要求較高,,為保證施工質量,,施工時最好有設計人員和噴灌系統的管理人員參加。這樣,,一方面可以保證施工能符合設計要求,,另一方面也便于管理人員熟悉整個噴灌系統的情況,及時維修管理。管道安裝是綠地噴灌工程中的主要施工項目,,受運輸條件的限制,,管材的供貨長度一般為4米或6米,現場安裝工作量很大,。管道安裝用工一般占總工量的一半以上,。所以,了解綠地噴灌系統管道安裝的基本要求,,掌握管道安裝的施工方法,,對于保證工程質量,按期完成施工任務非常必要,。 一,、管道安裝的基本要求 管道鋪設應在槽床標高和管道基礎質量檢查合格后進行。管道的最大承受壓力必須滿足設計要求,,不得采用無測壓試驗報告的產品,。鋪設管道前要對管材、管件,、密封圈等進行一次外觀檢查,,有質量問題的不得采用。對于金屬管道在鋪
1.管道:管道材料宜不銹鋼,。不銹鋼材料的特點是:a.鈍化后呈化學惰性;b.易于消毒;c.工作溫度范圍廣,。 隔膜閥以隔膜將介質與閥門的其他組件隔離,并使其通道嚴密,、簡單,、流暢、不易受污染,,清潔通道,、更換隔膜都比較方便,因此常為制水工程采用,。 2.管道的連接和試壓接頭:不銹鋼管道應采用熱熔式氬弧焊焊接,,內壁要光滑,應檢查焊接質量,,記錄焊接的數量,并做X光拍片,。由于管道在技術夾層難以拍片,、采取先拍片的形式,一般采用自動氬弧熱熔式焊機,,根據設備手冊先確定焊接控制參數,,如電流大小,頻率等,,然后再用此焊接參數焊幾個接頭,,在安裝前先拍片(如無條件的可送外拍片),,如符合要求,以后在安裝時可控制在這焊接參數內,,可保證焊縫光滑,,焊接結束后再用去離子水試壓,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,,無滲漏為合格,。 3.管道的清洗、鈍化,、消毒,、不銹鋼管道的處理(清洗、鈍化,、消毒)可大致分為純化水循環預沖洗→堿液循環清洗→純化水清洗→鈍化→純化水再次沖洗→排放→純蒸汽消毒等幾個步驟,。 a.純化水循環預沖洗:準備一個貯液罐和一臺水泵,與需要鈍化的管道連成一個循環通路,,在貯液
圖畫的不好 ,。,。。工廠現有兩個冷凍站 管道直徑不一致 壓力要求均為0.3Mpa 現有問題是經常發生自動調節時 開多一臺 空調溫度過低 少開一臺溫度又會上升 很難達到平衡 先計劃連接2個供水主管道(紅線所示),。想問這種方案可行嗎,? 壓力必須保持以往的0.3Mp 連通以后1——6 和7——9同時運行時 會不會有什么異常發生?或者壓力達不到之前的要求之類的
公司打算在天津的郊區建設一棟小辦公樓,,采用地源熱泵系統,。設計院的設計人員只懂得做室內空調系統設計,室外的地埋管道,、打井之類的,,一點都不懂,讓我們很蛋疼,。預案招標得有圖紙吧,,現圖紙都沒有,這該咋預算招標?問了一個當?shù)氐氖┕挝徽f(shuō)該項目的負荷1000KW左右,,要打150口井,,每口井要打110米深,還說他們比較專業,,其它的小單位可能只打130口井左右,。這就讓人更蛋疼了,井的數量沒有一個標準,,深度也沒有一個標準,,招標的時候,不在一個同等的工程量范圍內,,到時可能會差別很大,。這到底該咋辦呢?有沒有大俠幫忙出個主意,,或是有沒有懂得天津地區地源側的計算方法的,,麻煩指導一下,小弟感激不盡,。
不同形式的噴灌系統,,其管道施工的內容也不同。移動式噴灌系統只是在綠地內布置水源(井,、渠,、塘等),主要是土石方工程,。而固定式噴灌系統則還要進行管道的鋪設,。固定式噴灌系統管道施工的技術要求較高,為保證施工質量,,施工時最好有設計人員和噴灌系統的管理人員參加,。這樣,一方面可以保證施工能符合設計要求,,另一方面也便于管理人員熟悉整個噴灌系統的情況,,及時維修管理。管道安裝是綠地噴灌工程中的主要施工項目,,受運輸條件的限制,,管材的供貨長度一般為4米或6米,現場安裝工作量很大,。管道安裝用工一般占總工量的一半以上,。所以,了解綠地噴灌系統管道安裝的基本要求,,掌握管道安裝的施工方法,對于保證工程質量,按期完成施工任務非常必要,。
各位大佬,,兩層公共建筑,體量不大,,設置地面低溫輻射采暖,,是否可采用上供下回形式,如下圖,?若可行,,主管道位于走道內是否需要設置保溫?謝謝