圖紙簡介: 永興縣城規劃配水管網管道總長為108075m,。其中近期規劃建設管道總長為41741m,含改造管道總長10377m,,新建管道總長31364m;中、遠期規劃建設管道總長為66334m。 投稿網友: dzg200312 上傳時間: <
全國城市供水管網改造近期規劃 (2006年—2007年) 2005年12月 目 錄 一、總論(一)規劃目的和意義(二)規劃依據(三)規劃原則 1.全面推進,,突出重點 2.實事求是,確保規劃目標可行 3.提高服務水平,,促進節約用水(四)供水管網改造的重點(五)規劃范圍二,、供水管網改造的實施情況三、城市供水管網現狀(一)城市供水發展概況(二)城市供水管網現狀(三)管網存在的主要問題 1.管網老化,,管材低劣,,施工技術落后 2.供水管網非正常工況運行四、城市供水管網改造目標和任務(一)規劃期(二)規劃目標 1.管網漏損率控制目標 2.服務保障目標 3.規劃項目及工程建設規模 (三)城市供水管網改造計劃及技術措施 1.技術方案 2.執行標準
漏損控制就是采取積極有效的措施,,降低管網漏耗,從而節約有限的水資源,,降低供水成本,。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然資源,,因此,,進行漏水控制的工作,,就有著十分重要,、積極的意義。漏損控制的意義它主要表現在以下幾個方面: 1 節約有效的水資源 世界上的水資源是有限的,,因此如何節約有限的水資源,,其意義重大。進行漏損控制的重要措施之一就是降低管網的漏失率,。減少管網中的漏失就等于降低了某一地區對水資源的需求總量,,就可以把這部分節約下來的水資源應用到其他需要的地方,發揮其相應的效能,。 2 節約工程投資 由于城市的不斷發展其用水量就不斷增加,,城市附近的水資源滿足不了城市發展的需求時,就被迫向更遠的水源取水,,其結果是取水距離越來越長,,引水工程投資將越來越大。據有關資料顯示,,目前個別城市的引水成本竟達300 元每立方米之巨,。因此,,在某種意義上,如果能降低城市供水管網的漏損,,就是減少了城市對水資源的需求,,從而就減少了引水工程的投資。在許多城市的舊管網改造中,,管道漏水嚴重,,漏耗較高,是甚入造的主要原因之一,。如果漏損控
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,,隨著我國城市化進程逐漸加快,城市規模逐漸擴大,,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重,。 管網漏損的原因: 1,、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象,。 2、管材質量比較差:依據當前使用的管道管材分析,,預應力水泥管,、鋼筋砼壓力管管材組織較為疏松、質脆,、易生氣孔,、結垢嚴重以及粗糙系數比較大;玻璃夾砂管則較為疏松,、質脆,、強度低抗壓性能差等等,導致其在裝卸以及安裝使用過程之中較為容易出現裂縫,,致使出現漏水,。 3、施工技術比較落后:因為供水管材自身的特點所導致的施工工藝,,其會給管材安裝施工帶來諸多的不便,。因為前期的施工方法比較單一、形式復雜,、技術落后,。加之施工質量存在一定的問題,導致其安裝質量在一定程度之上比較難保證,,就會給供水管網帶來事故隱患,。 4,、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,,一旦當支墩后背土質松動,,就會
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,隨著我國城市化進程逐漸加快,,城市規模逐漸擴大,,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,對此現況,,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重,。管網漏損的原因1、管網老化:供水管網使用年限比較長,,管網老化較為嚴重,,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象。2,、管材質量比較差:依據當前使用的管道管材分析,,預應力水泥管、鋼筋砼壓力管管材組織較為疏松,、質脆,、易生氣孔、結垢嚴重以及粗糙系數比較大,;玻璃夾砂管則較為疏松,、質脆、強度低抗壓性能差等等,,導致其在裝卸以及安裝使用過程之中較為容易出現裂縫,,致使出現漏水。3,、施工技術比較落后:因為供水管材自身的特點所導致的施工工藝,,其會給管材安裝施工帶來諸多的不便,。因為前期的施工方法比較單一,、形式復雜、技術落后,。加之施工質量存在一定的問題,,導致其安裝質量在一定程度之上比較難保證,就會給供水管網帶來事故隱患,。4,、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,,一旦當支墩后背土質松動,,就
目前我國反應器常用的消毒劑為氯,,為盡可能維持節點水質,出廠水中需要保持一定的余氯濃度,,一方面是為了抑制水中細菌的繁殖,,另一方面是為了防止水在輸送過程中受到二次污染,所以,,我國生活飲用水衛生標準規定管網末梢水中余氯濃度不得低于0.05mg/L,。鑒于供水管網如同一個大型的“管網”,水在其中進行各種物理,、化學及生物反應,,這些反應一方面會造成管網管道的腐蝕,導致管網中水質產生變化,,勢必會造成一系列的供水安全問題,。 理論上來說余氯在供水管網中的消耗分為兩個過程,即主體水中余氯的衰減和在管壁生長環的消耗,,兩種反應受水溫
1.我是山西運城河津水司的,,我們市區有好多管網老化了,公司讓我們通知更換,,可有一些人就是不肯掏錢,,說我們 沒有依據憑什么說管網老化。2.有個小區建化糞池,,里供水主管網只有1.5米遠,。想讓對方改建,可是找不到依據,。
淺談城市供水管網的管理誤區
漏損問題是影響城鎮供水管網穩定與可靠運行的重要問題,。其中,城鎮供水管網運行中,,一旦存在漏損情況不僅會對供水管網的供水水質產生影響,,導致其水質降低,
本人在自來水公司工作,,公司供水管網漏損率居高不下,,達到40~50%,生產一噸水,,有半噸水跑掉了,。請各位高手討論一下有效控制漏損率的辦法。
大家都知道現在給水管道的維護工作比較難,,尤其北方城市,,給水管道大都埋在地下1.7米-2.0米左右,因此一旦管道發生漏水都比較難定位。因此我在這提出這個問題,,希望大家討論一下,,如果誰知道好的檢漏技術,或是修漏的好辦法,,盡可以提出來,,大家學習一下。謝謝了,。
由于管網設施老化,,部分管道被腐蝕,,導致出現一些漏點。這些漏點導致的漏損水量如何核定,,是否有可用的公式,。 知道的數據有壓力5KG,管徑300MM,,漏點大小為一直徑1CM的圓孔,;利用這些數據能否估出出大概漏損流量? 用流量計在漏點前后分別讀出流量相減是否可行,? 請指教,,謝謝。
為解決目前存在的供水管網嚴重老化,、漏損率高,、局部地區供水壓力低、供水安全性差等問題,長春市進行了供水管網改造.改造工程以供水管網"區塊化"為指導思想,以運行50年以上的管網為改造重點,借鑒國內外的供水管網改造的成功經驗,使改造后的供水管網不僅能夠滿足長春市的現狀需求,而且能夠保證遠期發展需要.
前言 近十年來,,因工作需要,,筆者對供水管網所用的管材進行了一些調研,對各類材質的管廠參與了一些考察活動,,并于1998年7月以來先后撰寫了“供水管網的管材評述”,、“淺談熱塑性塑料管材的相關問題”、“球墨鑄鐵管及管件相關問題的商討”,、“關于預應力鋼筒砼管(PCCP)的推廣應用”,、“關于供水管材衛生狀況的評價問題”共五篇,均在“中國水網”上發表過,,在省內,、國內一些相關會議上進行了交流。近年根據主管部門的一些要求,,管材市場上的一些新行情,本文進行了綜合,并進行了局部充實與調整,,綜述意見很難周全,,在此僅拋磚引玉,與業內同行共同商討,。 1.供水管網的功能要求 供水企業的根本任務是向用戶提供清潔的飲用水,,連續供應有壓力的水,同時降低供水費用,。為此,,供水管網作為供水系統的重要環節,對于它的硬件有以下五點要求: (1) 封閉性能高 供水管網是承壓的管網,,管道只有良好的封閉性,,才是連續供水的基本保證。 (2) 輸送水質佳 自來水從水廠到用戶,,要經過較長的管道,,往往需要幾個小時乃至幾天。管網實際上是一個大的反應器,,出廠水未完
我國城市供水管網規劃改擴建研究探析 一,、 供水企業損失率及變化趨勢
給水管道在施工、運行過程中,,會受到各種各樣因素的影響,,因而爆管原因復雜,且有很大的隨機性,,通過一些統計分析,,對爆管原因分析如下:1、鑄管工藝與材質的影響在給水工程上,,大量使用抗拉強度為1.4Mpa普壓鑄鋼管,,但往往管內壓力小于1.4Mpa 就會發生爆管事故,主要原因是:連續澆鑄工藝鑄鐵管,,管體組織疏松,、夾氣、夾渣,、內溝,、重皮,可能造成縱向裂縫,。澆鑄工藝過程中管體劇冷,,無退火,收縮不均勻,,存在溫度應力,。管身硬脆,,不耐震,不耐沖擊,,抗彎,、抗拉強度差。給水管道往往適應不了高壓,、重載,、震動、沖擊和
水是一種自然資源,,生命之源,。但它并非取之不竭,用之不盡,。城市供水系統是市政管網的重要組成部分,,屬城市基礎設施,管網的維護,,管理水平的高低,,不僅影響供水企業的經濟效益和社會效益,同時也影響到城市正常工業生產和市民生活,。因此,,采取有效措施,來減少和避免管網漏損是城市供水企業需要解決的一個永恒課題,。在這里, 筆者也就此談幾點自己的粗淺看法,。 一、造成供水管網滲漏的原因 造成供水管網漏損的原因很多,,各地的情況不盡相同,,引起滲漏的原因也較為復雜。就淳安千島湖城區而言,,滲漏的主要原因有以下幾個方面: 1,、管材質量性能有缺陷 淳安千島湖城區管網始建于1962年,現有管網中,,2000年以前安裝的管道基本上是鑄鐵管,、水泥管、鍍鋅管,。近年來,,新型供水管道材料層出不窮,并陸續得到了應用,。但限于城市供水的特殊性,,供水管網的更新改造只能分期分批推進,不可能一步到位,,因而其中老舊管道仍占相當大的比例,。此前應用的管材自身都存在一定的性能缺陷,,即使未超過其使用壽命,安裝不當也會帶來跑,、冒,、滴,、漏等諸多問題: ① 鑄鐵管:管徑通常應用DN(100-600)mm
管網水質改善措施1)保護水源,、改善水源。① 通過加強污水整治,、建設保護改善現有水源水質,。水源水質必須進行合理的保護,避免水源到上游的污染;② 通過遠距離取水改善水源水質。2)推廣應用新型管材,加快市政供水管網改造,。部分小區管網因管道埋設年代比較長,管道腐蝕嚴重,。特別是90年代以前建設的,大部分給水管道都是冷鍍管,部分是灰口鑄鐵管或無內外防腐的鋼管。管道銹蝕穿孔,管道內結垢,影響管道水質,居民投訴較多經過小區管網改造,可更換成UPVC管材,既保證了小區的水壓,又改善了水質,。國內許多城市建設主管部門已發文禁止在給水管道中使用鍍鋅鋼管,。目前,可用于建筑給水的新型管材很多,如PE給水管、PPR(PPC),、PB,、鋼塑、鋁塑等,。3)采用不停水開口技術,取消預留口,。以往在設計和建設中,市政管網每隔一定距離設置預留口。但市政管網上過多的預留口帶來諸多問題,。據統計其使用率不到40%,管網預留口的閉置不僅是管道建設的一種浪費,而且預留口管內滯留水質 ** 也影響了管網水質,。隨著不停水開口技術的日趨完善,在市政管網中可取消
供水管網規劃
供水管網規劃專題,為您提供供水管網規劃相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供水管網規劃 相關的專業交流討論,,更多供水管網規劃相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題