機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝!
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答,。
壓縮機進出口管道支架設計要點是什么,? 答:壓縮機進出口管道支架設計要點: (1)往復式壓縮機的吸入和排出管道上的管架(或管墩)宜與建、構筑物基礎脫開,;不宜在樓板和平臺上生根,,當設計獨立的管架(或管墩)時,第一個支架應靠近壓縮機,; (2)往復式壓縮機吸入和排出管道支架(或管墩)的高度應盡可能低些,,以便于管道的支承; (3)往復式壓縮機的管道抑振管架,,宜設在管道集中荷載處,、管道拐彎、分支以及標高有變化處,; (4)由于離心式壓縮機吸入和排出管口一般均向下,,機體熱膨脹及管道熱膨脹均向下,因此,,管道支架宜采用彈簧支架或彈簧吊架,。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠,?
梁下凈空距離為2.50m,,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固,?其相關的各功能節點如何處理,?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托,、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重以認識不足,因存在僥幸
06MS201-2的說明中提到塑料排水管道應采用土弧基礎,這個土弧基礎指的是什么,?開始我認為就是砂石基礎,,但是專家評審的時候說HDPE管用砂石基礎是錯的。 求助各位大神,,誰能給個詳細的解釋
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
各位同行好,,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,,謝謝,。
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,,DN100,,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
室內采暖系統中,,管道是靠支架來支撐并固定的、根據支架在管路中所起的作用可分活動支架,、固定支架,、導向支架等類型,不同支架其結構形式也不同,。(1)活動支架:活動支架的作用是均勻分配并承擔管道,、熱媒、保溫材料,、管道上的管件或閥門等全部荷載,。活動支架除了承擔以上基本荷載外,,還可允許管道在支架上自由滑動,。活動支架的種類很多:有滑動支架、滾動支架,、吊架、彈簧支吊架等,。室內采暖系統常用的多是滑動支架和吊架,。(2)固定支架:固定支架即將管道在適當?shù)牟课还潭ㄔ谥Ъ苌希淖饔檬浅惺芄艿酪蚴軣崤蛎浰a(chǎn)生的水平推力,。當采暖管道全部采用活動支架時,,管道會沿直管段方向無限量的膨脹或收縮,嚴重時可使管道移位下炕或使三通或彎頭等部位產生熱應力而使焊口受拉傷,。當為了彌補該管段的熱伸長量而設置補償器時,,需將補償器所補償管段的兩端固定不動,其目的是均勻分配補償器間管道的熱伸長量,。
有4個問題希望能得到大蝦的幫助,,希望個位大蝦能詳細的給我做出分析哦,謝謝啦1:導向支架,,滑動支架和固定支架他們有什么區別呢2:導向支架,,滑動支架,固定支架都適合安裝在什么的場合3:在什么情況下必須安裝導向支架和滑動支架呢4:空調冷熱水管是不是不用做導向支架或滑動支架,,只做固定支架就行了呢,,還有鍋爐的熱水管,生活的熱水管呢,。
現在消防管道支架通常都是脹栓連接角鋼,,角鋼L型焊接,,管箍固定管道,但是這種做法找不到相關圖集,,請問如何計算角鋼大小,,管道安裝相對位置,簡而言之就是如何保證管道安裝的安全可靠,?
大家好,,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,安裝高度60m左右,,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架,?謝謝