  • 咨詢一下大家關于換熱站及二級管網建設費用的問題

    換熱站及二級管網的建設是供熱企業向用戶收取配套費后自行建設,,所有權歸供熱企業(后期他負責維修更換),,還是政府部門收取后通過招標投標選取施工企業施工,所有權歸政府,。

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好,!我現在正在做的一個工程,,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝!

  • 關于換熱站面積的問題請問各位,。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:

  • 請教,,關于換熱站改造問題,!

    請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~

  • 換熱站投資的問題?。?!------急

    小弟不才,,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,,地板采暖,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢,?謝謝

  • 【求教】有關換熱站系統的問題

    小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,,如無法滿足,,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教,!

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊,?求高人指點?。。,?!

  • 換熱站計算的一些問題求教

    知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米

  • 水水換熱站系統內的安全閥

    我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.

  • 河道建設標準編制相關的規范

    最近協助老總在編河道建設標準,,找了一些相關的規范、標準,,和大家共享一下,,有的規范可能和論壇的重復,因為工作較忙,,也沒時間好好整理一下,,請大家下載的時候選擇自己需要的下,希望能對正在從事河道規劃,、設計及標準編制的同仁有所幫助首先是標準編寫的相關規范水利技術標準編寫規定SL1-2002.rar

  • 小電機生產車間建設標準

    小電機生產車間建設標準

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚?,請大家探討,,望各位同行不吝賜教,,言謝!

  • [換熱站]換熱站流量不夠,!

    40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h,。管線,,所有設備都是新的。為何流量會差這么多,?,??,?請各位大蝦解答一下,。謝謝。

  • [換熱站]問題請教換熱站!

    最近要做一個換熱站,可是這個站的海拔比已有的站高了15米,原來鍋爐房的定壓壓力為75米,循環泵的揚程為80米,在冬季負荷最大時,循環泵出口的揚程為75+80=155米<160(鍋爐房的額定壓力1.6MPa即160米), 新建換熱站后,循環泵的揚程夠用了,可是定壓壓力變為?5+75=90米,在加上循環泵的揚程80米,則循環泵出口的揚程變為?0+80=170米了,超過了鍋爐的額定壓力, 請教各位高手怎么解決這個鍋爐安全運行的問題,? 還有就是請教各位同行有沒有用過在循環泵旁通管這種定壓方式的,,具體怎么控制?,? 謝謝

  • 關于小區換熱站面積估算的方法

    這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,,應該分2個采暖分區吧,。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎,?或者說下可以查到的手冊資料等,謝謝了啊

  • 求助?。。,?!一次網為蒸汽的換熱站

    最近設計換熱站時一次網熱源為蒸汽,1.5公斤,;請問冷凝水的溫度應為多少,?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考慮疏水裝置,,冷凝水的余壓是否可以將冷凝水輸送到鍋爐房,?,??,?請各位不吝賜教?。。,?!感謝!?。,。?loveliness:

  • 換熱站換熱器和水泵的選型

    小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水,、回水溫度,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定,?

  • 小區換熱站供熱規模討論,?

    在做一小區,,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據,?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵,、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積,。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊,?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎,?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]

  • 鍋爐房與換熱站供暖比較

    請教各位高手,,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別?各有什么優缺點(安全,、節能方面),?盡量說具體些!多謝:)