這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,,水溫較低 所以估計用板式換熱機組,。最高的建筑為34層,,應該分2個采暖分區吧,。請問大家換熱站面積大概需要多少,?能說下估算的公式什么的嗎,?或者說下可以查到的手冊資料等,,謝謝了啊
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
本住宅小區包含部分多層及小高層住宅樓,市政熱源為160°C蒸汽,,經過換熱站換熱后得到80/60的采暖熱水,,請各位有經驗的師傅給幫忙估算一下換熱站的大概面積,使用板式換熱器或者波紋管式換熱器個需要多大面積,?再就是換熱站面積估算與采暖面積有什么大概的估算比例或經驗可以參考,。懇請各位行家多多指點!!
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊,?求高人指點?。。,?!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
最近遇到項目,,需要估算鍋爐房的面積,大概計算了一下,,熱負荷大概是3.3MW,,熱水鍋爐房,查看了圖集99R101,,沒有找到合適的,,最接近的是3*1.4MW的。有兩個問題請教大家:1,、我這個3.3MW的,,鍋爐房面積大概多少?2,、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,,而不是直接一個過路搞定呢?
我是搞技術的請教同行設計的朋友,,剛剛朋友(甲方)的公司修一個食品廠,,工廠是做休閑食品和食品包裝的,兩層樓合計17500平方空調面積,,如何選冷量,,末端是用吊柜好還是落地柜好,如果估算總造價應該多少錢一平方,。問題有點多見涼
大家好,!我現在正在做的一個工程,,因為建筑功能的局部變更,,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝,!
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F(xiàn)在想利用現有設備,,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需要低溫供暖,,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
小弟不才,,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,,地板采暖,,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢,?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,如無法滿足,,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教,!
小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水、回水溫度,,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號,、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定?
在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,,請教各位專家有無經驗數據,?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器,、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積,。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,,這個必須這樣執行嗎,?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
圖紙簡介: 某小區,,換熱站補水,,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
隨著近幾年的發展,,無論是北方還是南方很多家庭冬季采暖都是選擇暖氣片,,可以說暖氣片已經成為我們家居最主要的采暖方式,。但是很多用戶對暖氣片常識并不是十分的了解,心里就會有很多疑問,,像不同材質暖氣片的散熱量一樣嗎,,暖氣片片數和房屋面積的比例是怎么算的,我們的屋里該裝多少片,、多少暖氣片呢,?下面,魯本斯暖氣片就帶大家一起了解一下吧,。 首先,,我們先來了解一下暖氣片常見的一些基本有關散熱參數: 標準工況:△T=64.5℃,是指供暖系統中供水溫度為95℃,、回水溫度70℃,、室內溫度18℃。二次工況:△T=52.5℃,,是指供暖系統中供水溫度為85℃,、回水溫度60℃、室內溫度18℃
求助,!我公司位于北京大興某開發區,,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣）臡也做了提升,。我公司熱費上升78%,,需繳納300多萬,費用太高,,準備轉為自供熱,。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,,總計5.5萬平米,。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱藖爐(一用一備,,高峰兩用),,仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米),。由于不是暖通專業,,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適,。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4,、進出溫度65/55,,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高,。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些,。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,,麻煩推薦下,。如果能有專業公司負責設計、供貨,、安裝全套服務,,也請大家推薦下,謝謝了,。
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,,排水溝平面布置,,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24