已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量?。壳蟾呷酥更c?。,。?!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
大家好!我現在正在做的一個工程,,因為建筑功能的局部變更,,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝,!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F(xiàn)在想利用現有設備,,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需要低溫供暖,,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
小弟不才,,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,地板采暖,,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,需要投資多少錢,?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,如無法滿足,,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教,!
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,,排水溝平面布置,,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 某小區,,換熱站補水,,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h,。管線,所有設備都是新的,。為何流量會差這么多,??,?,?請各位大蝦解答一下。謝謝,。
這里有一個20多萬平米住宅的小區需要作換熱站,,水溫較低 所以估計用板式換熱機組。最高的建筑為34層,,應該分2個采暖分區吧,。請問大家換熱站面積大概需要多少?能說下估算的公式什么的嗎,?或者說下可以查到的手冊資料等,,謝謝了啊
最近要做一個換熱站,可是這個站的海拔比已有的站高了15米,原來鍋爐房的定壓壓力為75米,循環泵的揚程為80米,在冬季負荷最大時,循環泵出口的揚程為75+80=155米<160(鍋爐房的額定壓力1.6MPa即160米), 新建換熱站后,循環泵的揚程夠用了,可是定壓壓力變為?5+75=90米,在加上循環泵的揚程80米,則循環泵出口的揚程變為?0+80=170米了,超過了鍋爐的額定壓力, 請教各位高手怎么解決這個鍋爐安全運行的問題? 還有就是請教各位同行有沒有用過在循環泵旁通管這種定壓方式的,,具體怎么控制?,? 謝謝
最近設計換熱站時一次網熱源為蒸汽,,1.5公斤,;請問冷凝水的溫度應為多少?85是否可以,?另外冷凝水的回收是否需要考慮疏水裝置,,冷凝水的余壓是否可以將冷凝水輸送到鍋爐房?,?,??請各位不吝賜教!?。,。「兄x?。,。?!:loveliness:
北京的項目.我是甲方,去年一共蓋了21棟樓.現在20號樓的東西兩邊各加了兩排平房,大概有2000平左右.這兩排平房的采暖是用的20號樓的管道.問題來了:今年冬天新樓第一次供暖,結果單20號樓的暖氣溫度不夠.現在我給老板建議給20號樓單獨設一個小換熱站.20號樓的面積在13000平左右,九層高.45戶.基本確定用板換.現在想咨詢一下大概造價是多少???謝謝!