圖紙簡介: 某項目換熱站動力施工圖,包括換熱機組,、水處理設備、定壓設備及動力管線等,。 投稿網友: wangbo8132 上傳時間: 2013-10-24
本帖最后由 清泉5 于 2013-6-27 08:22 編輯 本公司承做管道罐體設備的白鐵、鋁板,、不銹鋼和不銹鐵,、白鐵安裝外皮防護工程的安裝及設計。 我公司可承接各種鐵皮保溫工程,、管道保溫工程,、設備罐體保溫
圖紙簡介: 比較完美的熱力站設計全套圖紙,平面圖,,系統圖,,剖面圖,材料單等,。 投稿網友: zhaolei6833071 上傳時間: 2013-08-20 <
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,,共6張,。包括說明、材料表,、平面圖,、軸測圖等,可供參考,! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
圖紙簡介: 北方適用的換熱站 平立剖 施工圖深度 立面 投稿網友: chaichunhui2012 上傳時間: 2013-12-18 圖
圖紙簡介: 1.某住宅小區水-水換熱站施工圖2.熱力站設計參數:一次高溫熱?0/60℃考慮,,二次熱水供回水按50/40℃進行設計。設計總熱負荷為6.97MW,,系統分高低兩個區,。3.圖紙組成:設計說明、系統流程圖,、平面圖及部分設備大樣 投稿網友: wangruijie11
圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,熱水由采暖加站站供給,,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,,t=283.2℃,,流量為5.2t/h的過熱蒸汽;換出95/70℃低溫熱?,提供此次電廠采暖熱水,。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,可供參考,。 投稿網友: pan42131
圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,,采用板式換熱機組,要素齊全,,雖然比較小,,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載,。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,,根據不同采暖面積、低區,、高區分設機組,,含詳細設計施工說明、機組設備型號,、平面圖,、流程圖、基礎圖,、詳圖等全套設計施工用圖,。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水,;二次熱媒:95/70℃熱水??偣崦娣e約45.44萬平米,,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk
圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,,圖紙內容包括設計總說明,、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖,、換熱站剖面圖,、系統圖、大樣,。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:
圖紙簡介: 某2層的換熱站,,電氣設計,圖紙主要內容包括:一二層的平面布置圖,,照明平面圖,,屋頂平面圖,,一次系統圖,二次控制原理圖等。希望能夠對大家有所幫?投稿網友: huanghuifang1983 上傳時間: 2014-06-2
圖紙簡介: 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖 部分說明:本部分為微山貴荷廣場采暖熱交換工程,,換熱站位置設在住宅下部的地下車庫,,為1-5#樓和沿街商住樓提供采暖用熱,。換熱系統:1.本換熱站一次熱源為市政提供的130/80°c的熱水,,二次水住宅供回水設計溫度為50/40°c3.系統補水定壓采用變頻水泵補水定壓,低區定壓點壓力:0.3MPa,高區定壓點壓力:0.54MPa,,低區供熱系統工作壓力0.6MPa,,換熱機組滿負荷運行水量:99.1t/h,高區供熱系統工作壓力0.85MPa,換熱機組滿負荷運行水量:81t/h,。圖紙包含:總設計說明,、熱交換系統原理圖、采暖總平面圖,、單體熱力入口示意圖等,。
圖紙簡介: 本熱力站工程位于 樓地下一層,站內凈高3.5米,熱力站分為采暖和生活熱水兩個部分;采暖分高,低區兩個系統,供2、3#樓采暖用熱, 1#樓不在該熱力站的供熱范圍之內.生活熱水分高.中.低三個系統,。 主要設計內容為供熱機房站內設計部分,,主要圖紙包含熱力管道支點 大樣 平面等相關設計圖紙
本人做過一段時間的供熱工程資料,,編制施工組織設計是個麻煩事,因為贯工程施工在施工行業算是小眾,可以參考的資料很少,。在網上找過,,找到的施工組織設計質量參差不齊,只好把很多版本組合拼湊起來,,自己再憑感覺完善一下,,形成現在用的施工組織設計樣板。如果誰需要,,就拿去用吧,。這個樣板使用時工程信息只需要修改第一節的內容,后面都不再提及工程信息了,,不會造成后面文字中有別的工程的信息,,讓監理笑咱們張冠李戴。當然,,具體的施工內容最好是根據工程實際情況修改一下,。本人水平有限,如果這個施工組織設計樣板有什么不足之處,,請多指教,,不要見笑,權當本人拋磚引玉好了,。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 編輯 ]
簡要說明:本工程主體為地下二層,,結構形式為框架結構。占地面積307.7㎡,,總建筑面積615.4㎡,。地下二層總高度8.1 m,地面出口高度2.7m,。 文件格式:Word 文件大?。?55 kB
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量?。壳蟾呷酥更c(diǎn)?。,。?!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需彝溫供?,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了,。:time: