最近,,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚?,請大家探討,,望各位同行不吝賜教,言謝,!
如圖,,紅色為一次網供水,粉色為一次網回水,,請問回水管上各閥件的作用是什么,?1.電磁式熱量表兩邊的截止閥與電動閥2.壓差控制器前的手動閥與溫度計
圖紙簡介: 小區地暖(換熱站和熱力網)全套設計施工圖 部分說明:本部分為微山貴荷廣場采暖熱交換工程,換熱站位置設在住宅下部的地下車庫,,為1-5#樓和沿街商住樓提供采暖用熱,。換熱系統:1.本換熱站一次熱源為市政提供的130/80°c的熱水,二次水住宅供回水設計溫度為50/40°c3.系統補水定壓采用變頻水泵補水定壓,,低區定壓點壓力:0.3MPa,高區定壓點壓力:0.54MPa,,低區供熱系統工作壓力0.6MPa,換熱機組滿負荷運行水量:99.1t/h,高區供熱系統工作壓力0.85MPa,,換熱機組滿負荷運行水量:81t/h,。圖紙包含:總設計說明、熱交換系統原理圖,、采暖總平面圖,、單體熱力入口示意圖等。
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
大家好!我現在正在做的一個工程,,因為建枝能的局部變?,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝,!
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F(xiàn)在想利用現有設備,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需彝溫供?,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
小弟不才,,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,,地板采暖,,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢,?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,,如無法滿足,,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教,!
換熱機組都有什么類的 ,有個叫什么全自動的換熱機組,,還有什么,?都有什么區別?還有就是一般多大供熱面積就不用換熱機組 ,?有人告訴我5w,怎么我還看到15w還在用換熱機組,。還有就是相同規模的換熱站(熱力站)用機組和分開選擇的能差多少價格,?大概就行
在做一小區,,關于換熱站建筑面積的估算,,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵,、換熱器,、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊,?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水,、回水溫度,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定,?
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 某小區,,換熱站補水,,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,,包括設備平面布置,,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
我們公司由于工程進度慢,,一級網一直沒有焊接完畢,估計全部完工將要在11月20日左右,,整個一級網需要注水30500噸水 ,,由于是空管線,我感覺用自來水直接補可能會快些,,補水管如果是DN100的話,,有三處可以補水,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少計算那,,得注水多少小時,,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,,揚程80米,。
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,,配電柜配電系統圖,,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
求助,!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃?,供暖費也做了提升,。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,,費用太高,,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,,8米高廠房面積約3.5萬平米,,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱藖爐(一用一備,,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,,距離300米),。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適,。(原市政熱網進水管徑200,、壓力0.4、進出溫度65/55,,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些,。4.傾向于選擇北京制造商,,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計,、供貨、安裝全套服務,,也請大家推薦下,,謝謝了。