在做一小區,,關于換熱站建筑面積的估算,,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵,、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積,。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊,?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎,?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
有關熱網換熱站供熱運行節能措施探討 引言 與國外發達國家相比,,我國目前的集中供熱系統還相當落后,主要體現在能源利用率不高和熱能損失,,所以,,提高能源利用率和減少熱能損失迫在眉睫。 一,、換熱站節能控制中急需解決的問題 1,、換熱站控制方式 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,且影響因素千變萬化,,因此做到精確控制非常困難,。 2、循環泵的變頻控制 水泵是熱網一次和二次網系統的主要設備,,其電耗大小,,不但對電資源有影響,也對運行成本有顯著影響,。水泵的流量和揚程的選擇與配置
現有高溫水運行參數100/70 采暖水設計參數85/60 20年前沒有外墻保溫樓100萬平米 石家莊市供熱 設計選6臺板換,,至少BR1.1板型,,問單臺板換需要多少平米,,板型推薦哪款,??,?循環泵三用一備 雙吸泵 流量 揚程 電機功率是多少呢
今天去施工現場分析小區換熱站供熱系統二次網回溫不升的原因(正常情況下回溫35-45℃,,實際27℃),發現供暖二次網出口管徑DN300,,后來變徑DN150,,這是二次網回溫升不上去的原因嗎?如果不是,,請教大俠幫忙分析一下具體原因,。
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫,、商服,、幼兒園和住宅??偣┡?fù)荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明,、換熱站設計圖,、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048
10層的商業建筑,,層高4.2,,帶地下室。采暖是獨立的鍋爐房,,采暖系統分兩個區,,1-5層為低區由鍋爐房直供,6-10為高區由地下室換熱站供熱,。請教問題,,若不設置地下換熱站,是否可以,?
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式,。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,,經過熱量計算裝置計量后,,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,降到70℃,,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,,至換熱站集水器,,由集水器引出母管,至機組循環水泵,,升壓后,,進入換熱器,,換熱成供水溫度95℃,至分水器,,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖,、換熱站1平面圖,,系統圖,、豎井平面圖,,剖面圖。
各位師友~本人從事集中供熱工作,,公司建設剛剛完成,,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,并希望得到各位的指點,,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,,選用15WM的換熱機組,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方,;功率75KW,,雙泵并聯,一開一備,,補水泵4KW,,Q為25立方,揚程32米,。換熱站二次側供水溫度57度,,回水溫度49度。現在運行中存在問題有兩點:1,、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,,流量為680,,大大超出額定流量.2、末端用戶暖氣基本不熱,,只有近端用戶達到供熱標準?,F(xiàn)懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,請大家幫忙分析一?,不勝感激,!QQ191879286.18419261592(手機)
一、換熱站設置原則 1,、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,,制定的方案應避免重復建設,做到今后發展和當前使用密切結合,。做好宏觀控制,,統籌安排建設項目,做到統一布局,。 2,、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到,。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配。 3,、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,通常供熱半徑要小于1000 m,。 4,、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,為了使其方便運行管理,,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內,。 二、換熱站的建設規模理論 1,、大型換熱站: 在換熱站的建設中,,大型的換熱站,通??梢怨?yīng)2
利用變頻器技術和自控技術對部分換熱站供暖換熱系統進行改造,,新裝換熱站融入其技術,達到節能降耗改善系統性能,,調節熱負荷的目的,。 一、由于能源的緊張和科學技術的不斷進步,企業能源消耗的科學管理是衡量企業是否管理科學的一個明顯標志,,特別是我們熱力行業這樣的耗能大戶,,能源消耗的科學管理,節約能源,,已是當前必須解決的問題,。動力公司是秦皇島經濟技術開發區供暖服務單位,供暖面積逐年遞增,,換熱站由過去的十幾座發展到現在四五十座,,并還在增加。原來十幾座換熱站供暖設備采用的是傳統工頻啟動及運行(一種速度下運行),,這種系統不僅對電網沖擊大,、影響機械設備的壽命,且不能調節循環水量,,耗能也大,。新上換熱站供暖設備又如何節能?值得考慮,。鑒于這種情況,公司領導班子研究決定,,狠抓能耗管理,,投入資金對老設備搞技改,對新上換熱站融入變頻技術和自控技術,。使用之后,,節能效果明顯改善。 二,、換熱站供暖系統的構成及工作原理通常換熱站有一套或幾套供暖換熱機組,。每套機組由換熱
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量?。壳蟾呷酥更c(diǎn)?。,。?!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
大家好!我現在正在做的一個工程,,因為建枝能的局部變?,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝!
我有這樣的問題,當一接手一個項目,,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了,。:time:
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需彝溫供派不可以用深熱四一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
小弟不才,,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,,地板采暖,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,如無法滿足,,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教,!
小區換熱站和變配電站靠著能行嗎,,這個有什么要求嗎,?供熱外網(直埋形式的)設計都涉及哪些現行規范,最新的版本,。我有《城鎮供熱管網設計規范》(CJJ34-2010)和《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ-T81-98)這兩個規范現在還在用吧,。有誰知道嗎?[ 本帖最后由 jhfjycumt 于 2012-7-4 14:05 編輯 ]
分布式變頻供熱系統一次網末端換熱站及其他幾個分支換熱站一次供水溫度偏低,、事么原因,、有個專家說一次溫度偏低是、流量低、熱損失大,、請大俠們分析事么原因
供熱換熱站