供熱新手,,最近做一個大學校園的換熱站,,采暖面積有30多萬平米,請問:1,、如果設一個換熱站,供熱半徑達到1公里,,請問是不是必須設置兩個,?2、此外換熱站的板換機組如果配2臺的話,,是否設備容量(板換,、水泵)均按不小于70%總容量配置?3,、是否有更好的設備配置方案真心求教,,謝謝
圖紙簡介: 石家莊航旭成套設備有限公司邯鄲邱縣首站系統圖 投稿網友: sjzhxct 上傳時間: 2013-03-24 圖紙省份
大家好,!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F在想利用現有設備,,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
由蒸汽交換成水暖,請問:板式熱交換機組好還是殼式熱交換機組好,。有人說殼式比板式更耐用,?設計院推薦殼式的 ,廠家說殼式的比板式先進.另管殼式也有好多種:如浮頭式,盤根式等,,請問常用的是那種,?
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了,。:time:
小弟不才,,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,,地板采暖,,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢,?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,,如無法滿足,,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊,?求高人指點?。。,?!
建筑面積9000㎡左右11層的綜合樓大概需要換熱量多大的換熱機組?供暖方式地暖為主,,散熱器為輔,!設計上采用的是400KW的換熱機組,進水溫度是50℃,,回水溫度為20攝氏度,,經換熱站后給水溫度為26℃,滿足不了采暖需求,,請教問題出在什么地方,!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
圖紙簡介: 本圖紙為某換熱站內置四臺換熱機組機房設計施工圖,,包括設備布置平面圖,一次,、二次網管道布置平面圖,,分集水器配管圖以及給水排水系統圖、剖面和大樣,。 投稿網友: hrbzhd 上傳時間: 2012-04-01
換熱機組都有什么類的 ,,有個叫什么全自動的換熱機組,還有什么?都有什么區別,?還有就是一般多大供熱面積就不用換熱機組 ,?有人告訴我5w,怎么我還看到15w還在用換熱機組,。還有就是相同規模的換熱站(熱力站)用機組和分開選擇的能差多少價格,?大概就行
40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管線,,所有設備都是新的,。為何流量會差這么多?,?,??請各位大蝦解答一下,。謝謝,。
最近,接了一個小區換熱站的工程,,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊,?不知道方按是否可行,,請大家探討,望各位同行不吝賜教,,言謝,!
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
請教各位高手,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別,?各有什么優缺點(安全,、節能方面)?盡量說具體些,!多謝:)
本帖最后由 janco008 于 2013-3-5 14:13 編輯 哪位有臥式水泵板式換熱器機組的管路布置圖拿來分享一下,。急用表示感謝
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區,。三座18層,,四座6層,,四座12層。熱負荷為8736KW,。戶內全部采用地輻熱采暖,。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,,換熱出水溫度應該為55至45度?,F在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,,要選換熱器,,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,,給個意見····如果建議可行,,必有厚報
我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1,、熱指標,,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡,;2、設計供回水溫差25℃,,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,,并且小很多,有些只有15℃,;3,、板換的傳熱系數,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,,可是現在都定不下來,尤其是溫差,,到底是按設計溫差計算呢,,還是按實際運行的溫差算,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....