本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來,。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,見笑了,,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,,由南京燃氣輸配有限公司負責施工,。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整,。 目 錄一,、工程概況二、編制依據三,、現場質保體系(空)四,、工程進度計劃(空) 五、<
圖紙簡介: 這是某廠區內磚混結構鍋爐房燃氣管道設計圖,,圖紙包括:圖紙目錄,,燃氣管道設計說明,鍋爐房燃氣管道剖面圖,,鍋爐房燃氣平面圖,,燃氣表剖面圖??蓞⒖紝W習,! 投稿網友: kangtaigs 上傳時間: 2014-07-03
1、為什么酒店式公寓不能設計燃氣管道,,求著方面的規范文件,。2、酒店式公寓,,小業主戶內裝修想取消原設置的噴淋管道,,需要到消防支隊(大隊)報審或備案嗎?求相關文件,。
圖紙簡介: 本《燃氣輸配》課程設計包含cad圖紙,,同時內附說明書一套,希望可以幫助大家,!歡迎 投稿網友: cmy1522030806 上傳時間: 2013-05-29
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫,、配電室、變電室,、電纜溝,、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆,、污垢,、鐵銹、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊,。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級。
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓,、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5,、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種,?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3,、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的,?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
本帖最后由 like335342086 于 2014-2-20 11:24 編輯 我想請問負一層的鍋爐房有一個泄爆口在一層,,那么我的燃氣管從鍋爐房泄爆口進入接用氣設備可以嗎?鍋爐房在負一層,。放散管呢 還可以從泄爆口出來嗎,? 有了泄爆口 還需要安裝報警器,緊急防爆切斷電磁閥,?
圖紙簡介: 過江管到虹吸設計大樣圖,,主要是污水管穿過河道時不容易通過橋頂時設計的到虹吸。圖紙包括進水井出水井平面圖,、剖面圖,、進水井出水井蓋板布置圖。 投稿網友: michael408169594 上傳時間: 2014-05-19<
我正在做燃氣管道過河項目,,燃氣管道擬沿橋墩敷設,,橋長約230米,請各位專家能否提供一些相關的資料,,施工,、安全及減振方面的資料或經驗,,多謝!,!
知識點:城鎮燃氣管道防腐
來源:公眾號巖上之喵 針對小區舊房改造,,尤其是燃氣管道改造,施工進場應提供以下幾類材料: 一. 資質證明材料 1. 企業資質證書:包括施工總承包資質,、專業承包資質等,,證明施工單位具備承擔相應工程的能力。 2. 安全生產許可證:表明施工單位符合安全生產條件,,可合法進行施工生產活動,。 3. 人員資質證書:如項目經理的建造師證書、技術負責人的相關職稱證書,,以及施工人員的崗位證書等,,確保施工團隊人員具備專業能力。 二. 工程相關文件 1. 施工合同:明確施工范圍,、工期,、質量標準、付款方式等關鍵條款,,是施工的重要依據,。 2. 施工組織設計:包含項目組織機構、施工部署,、進度計劃,、平面布置等內容,指導施工全過程,。 3. 專項施工方案:針對如防水,、拆除等特
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市,。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目,。外網中考慮燃氣管道的敷設,,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,所以只有在車庫板頂敷設,,是否要求必須埋設在凍層下,,因為這關系到車庫的開挖深度。
管道布置設計原則,、基本要求 管道布置設計必須具備的條件 應遵守的國家和行業法律法規,、設計標準以及規程規范 工程設計統一規定 工藝流程(系統)圖 設備布置圖