1. 25.4平米負荷算下1416W,, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了,, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,,平均溫度是50吧,PERT管,,在室內18情況下,,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個,?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎,?地面時熱的怎么會有負荷呢,?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,,有些圖紙上的環路長度差的很多,,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器,, 不知道這種情況下,,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,,頂多是參考一下間距,,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,,盤完就完了,,是這樣嗎?2,、如果是這樣的話,,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了,。3,、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,,審圖也沒問題的,。介紹介紹啊,!謝謝
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
我請問一下,,設計一個水池的基本參數是那些啊,?,?,?我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停,。這個需要那些參數?。?/p>
我是新接觸這方面的新人,,但想要學習畫地暖盤管圖,,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫,。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~,!
做工業廢水處理工藝設計時,是以BOD為參數設計,還是用COD為設計參數?我設計時是以COD為參數設計依據,因為笽水的可生化性一般不高,但是,我看的很多書卻常以BOD為設計參數來解說很多知識點,所以想問問同行門.謝謝!
水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,,COD去除率取多少比較合適呢?
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,,如果我的管段服務范圍非常大,,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突,?,??,?,??
SATWE設計參數選擇依據2
SATWE設計參數選擇依據
有關地暖主要的技術參數及設計說明地暖主要技術參數及設計說明: 1 ,、地板表面的平均溫度:人員經常停留的地面,采用24℃-26℃,,溫度上限值28℃,;人員 短期停留的地面,采用28℃-30℃,,溫度上限值32℃,;無人員停留的地面,宜采用35℃-40℃,,溫度上限值42℃,; 2 、地暖供回水溫度:熱水溫度≤60℃(平均水溫35~55℃,,供回水溫差≤10℃,;供回水溫差小于或等于10℃; 3 ,、熱負荷:對計算出的熱負荷乘以0.9-0.95修正系數或將室內計算溫度取值降低2℃,; 4 、填充層:厚度>50mm(管上蓄熱層厚度>30mm);當面積超過30m2或長度超過6m時,,填充層應設置寬度大于5mm的膨脹縫材,;面積較大時,間距可適當增大,,但不宜超過10m,;加熱管穿過伸縮縫時,須長度不大于100mm的柔性套管,; 5 ,、壓力:地暖盤管工作壓力最大壓力為1Mpa,正常為≤0.6Mpa,; 6 ,、流速:加速管內水的流速>0.25m/s,不超過0.5m/s,;同一集配裝置的每個環路加熱管長度應盡量接近,,一般不超過100m,最長不能
這個溢流面參數是我找了好久才找到的,,可共享
本人做地暖施工的設備多年,,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,,該如何學習,,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習,?
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 編輯 1,、結構為鋼混的工程,墻體厚度一般為200~250mm,。具體設定值按現場情況確定,。一般小工程的墻體在達到要求的情況下要小一些,這樣投資就會小一些,。2,、污水或污泥的外排泵選型時要注意泵的流量一般為2~3倍的處理水量。3,、設在地下的設備間應注意設置通氣孔,。
桁架的英文truss源自約1200年前的古法文trousse,意思是“許多連結在一起東西的集合”?,F(xiàn)今,,桁架結構已經發展起多種多樣的形式,不僅局限于屋架,,在一些大跨度結構,、高層建筑,、橋梁中都有非常廣泛的應用。
如題,,怎么看條形基礎設計合不合理,哪些地方有沒有超限
目前,,在我們采用地暖設計的過程時,,不能盲目的選擇安裝,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算,、盤管間距設計、盤管方式設計 ,、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹,。 一、地暖熱負荷計算 1,、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算。 2,、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
地暖設計參數
地暖設計參數專題,,為您提供地暖設計參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖設計參數 相關的專業交流討論,,更多地暖設計參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題