亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地暖設計與施工的問題,!

    1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,,頂多是參考一下間距,,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,,盤完就完了,,是這樣嗎?2,、如果是這樣的話,,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了,。3,、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,,審圖也沒問題的,。介紹介紹啊,!謝謝

  • 這樣設計圖地暖紙可以嗎.

    我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.

  • 地暖盤管怎樣設計與畫出

    我是新接觸這方面的新人,,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,,按什么要求和標準來畫,。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~,!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~,!

  • 關于地暖設計的一點疑問

    1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了,, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,,平均溫度是50吧,PERT管,,在室內18情況下,,查表是散熱量147.4,,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,,間距怎么算呢,? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢,?按對流換熱的90%算,,那就是按暖氣片算在*90%嗎,?

  • 關于地暖設計中一些疑問,!

    剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,,為了水力平衡,。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,,某一環路帶的是衛生間的散熱器,, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求,?

  • 請教關于別墅的地暖設計

    別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!

  • [設計]關于地暖負荷的一個小問題

    計算負荷的時候,規范中說負荷應該扣除上層盤管向下的傳熱量,(技術規程)1,、本人考慮應該最好不要扣除上層傳熱量,這個也應該算做間歇式供暖的計算方式吧2、盤管間距的選擇應該是盤管的散熱量減去盤管向下的傳熱量去除房間負荷才更合適不知道大家怎么認為??

  • 我設計中遇到的一些地暖問題

    1.公建走廊的地暖是否設計,?2.住宅的戶型大小差別很大,,地暖環路無法平衡,我用相臨環路帶其他房間的,,合適么,?3.計算出地暖的間距,設計按照計算的做了,,但是施工基本不按設計間距走,,為了施工方便,基本都是盤300的,,怎么解決?。坑锌盏母呤謳臀铱纯矗?/p>

  • 請問地暖荷載該如何設計,?

    我在做畢業設計的時候考慮了地暖荷載,但是現在不知道地暖荷載的值取多少,,恒載和荷載分別取多大請各位前輩指點一下

  • 地暖設計要考慮哪些因素?

    目前,,在我們采用地暖設計的過程時,不能盲目的選擇安裝,,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算、盤管間距設計,、盤管方式設計 ,、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹。 一,、地暖熱負荷計算 1,、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算,。 2,、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系

  • 地暖工程從設計到施工各個細節

    本人做地暖施工的設備多年,,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,,求師傅們指點一二,該如何學習,,越具體越好,。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?

  • 地暖設計之地暖管道設計

    1 ,、在住宅建筑中,,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,配置分水器,、集水器,;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管,。 2 ,、分水器的各環路,其加熱管的長度宜接近,,并不宜超過120m ,,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些,。 3 ,、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,,不會發生地面溫度不均的情況。 4 ,、加熱管的敷設管間距,,應根據地面散熱量、室內計算溫度,、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,因為傳統地暖的布置隨

  • 地暖設計施工問題匯總與總結

    地暖設計施工問題匯總與總結

    一,、設計問題: 1,、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集),。 2,、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管),。 3,、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度,;供回水溫差不能超過10度;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差,;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,,基本不超過75米,且長度管差控制10米以內,。

  • 【必備】地暖設計施工問題匯總

    【必備】地暖設計施工問題匯總

    一、設計問題: 1,、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,,不讓它浮升聚集)。 2,、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管)。 3,、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度,;供回水溫差不能超過10度;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差,;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,,基本不超過75米,且長度管差控制10米以內,。

  • 關于地暖的設計規范都有哪些?

    本人是遼寧供暖公司的,,現在有開發商向我們出具新樓盤按照標準如何敷設地暖管,,比方100平應該鋪幾路。就像請問各位大神,,有這種硬性規范嗎,,還是要根據實地經過計算在得出來呢,當?shù)氐墓┡居袥]有權利要求小區開發商按照我們的要求敷設地暖呢,?

  • 地暖設計問題和施工問題匯總

    地暖設計問題和施工問題匯總

    一,、設計問題: 1、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,,不讓它浮升聚集),。 2、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管),。 3、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度,;供回水溫差不能超過10度,;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差,;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,,且長度管差控制10米以內,。

  • 我對地暖設計的一些看法

    在地暖設計的過程中,,我感受到很多的阻力。主要是規范在很多細節上不夠細,,甚至自相矛盾,。比如地面平均溫度的最高限值,與表面散熱量的的矛盾,。從負荷計算到求出單位面積的散熱量,,下了很大工夫,到查表時會發現,,那些算的根本就沒用,,間距就那么幾種,就算可以隨便設計間距,,總不能精確到毫米吧,,就算能精確到毫米,又會發現對散熱影響最大是供回水溫度,。如果負荷計算中單位面積散熱量高了怎么辦,,規程上說的簡單,加輔助加熱,。就算搞上了,,增加投資不說,人家甲呀肯定不樂意呀,。還有就是求單位面積散熱量的計算,,規程要求考慮家具等的影響,到底影響取多大合適呢,?規程上沒說,,很多人說按經驗取70%,真不知他這個“經驗”從何而來,,我們院最早不過是80年代做過一個,。甚至有人取60%,太隨意,。負荷計算已完全沒意義,。這個數定不下來,在算單位地面散熱量時的非加熱表面的加權平均溫度怎么個加權法,。純粹扯談,。

  • 請教:壁掛爐地暖的設計條件

    小區采用的是壁掛爐采暖地暖需要二次設計需要提供設計條件我應該提供什么啊壁掛爐溫度可以調節我初步定出水溫度為55度回水可以確定嗎壁掛爐最高壓力為0.30MPA,,運行壓力我定在0.15MPA,存在什么問題嗎另外必須給定分水器的位置嗎先謝謝大家

點擊加載更多

工裝地暖設計

工裝地暖設計專題,,為您提供工裝地暖設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工裝地暖設計 相關的專業交流討論,更多工裝地暖設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度