別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!
有一30層高層,,一梯6戶,,分為三個區,,每10層一區,,分別為高,、中,、低區,,入樓內壓力表為3.5個壓,,目前在室內放水后,,回水棒一會溫度就又下降了。想請問,,1,、樓內的壓力是否過低,才使室內地暖不能循環起來,。2,、高層的樓內壓力需要多少,地暖才能正常運行,。供,、回水壓差應為多少?
17層住宅低溫地板輻射采暖,,室外管網提供熱源85-55度水,。甲方說用回水管做供水,小區其他住宅為六層,。17層的采暖系統怎么和管網連接,?
1 、在住宅建筑中,,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,,配置分水器、集水器,;戶內的各主要房間,,宜分環路布置加熱管。 2 ,、分水器的各環路,,其加熱管的長度宜接近,并不宜超過120m ,,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些。 3 ,、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,不會發生地面溫度不均的情況,。 4 ,、加熱管的敷設管間距,應根據地面散熱量,、室內計算溫度,、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,,因為傳統地暖的布置隨
在地暖設計的過程中,,我感受到很多的阻力。主要是規范在很多細節上不夠細,,甚至自相矛盾,。比如地面平均溫度的最高限值,與表面散熱量的的矛盾,。從負荷計算到求出單位面積的散熱量,,下了很大工夫,到查表時會發現,,那些算的根本就沒用,,間距就那么幾種,就算可以隨便設計間距,,總不能精確到毫米吧,,就算能精確到毫米,又會發現對散熱影響最大是供回水溫度,。如果負荷計算中單位面積散熱量高了怎么辦,,規程上說的簡單,加輔助加熱,。就算搞上了,,增加投資不說,人家甲呀肯定不樂意呀,。還有就是求單位面積散熱量的計算,,規程要求考慮家具等的影響,到底影響取多大合適呢,?規程上沒說,,很多人說按經驗取70%,真不知他這個“經驗”從何而來,,我們院最早不過是80年代做過一個。甚至有人取60%,,太隨意,。負荷計算已完全沒意義。這個數定不下來,,在算單位地面散熱量時的非加熱表面的加權平均溫度怎么個加權法,。純粹扯談,。
請問下大家,連梁能不能有多跨的,?我看的一些連梁都是標成一跨,,即使一些是連著幾跨也都是分開標的。另外一些梁一端垂直搭接在剪力墻上,,這種梁能不能算是簡支梁呢(非框架梁),?
本帖最后由 雷哥666 于 2017-1-11 16:02 編輯 哪位大神幫我設計一下地暖盤管:handshake陽臺廚房不鋪
我以前做空調的,才接觸地暖,,對地暖熱量的算法,,系統的配置,安裝施工等不是很了解?,F(xiàn)在接了個醫院用2000多平米的地暖項目,,哪位大師幫忙設計一下。有報酬的哈,,使用地區最低就-3.4度左右,,一般就2.3度,使用房間需要20度左右,,熱源可以設計空氣能或者燃氣鍋爐和生活熱水一起,。需要我再傳圖紙
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 編輯 請各位前輩指點一下,我家的地暖這樣設計可以嗎?我設計了三個方案,采用20的地暖管,間距是20cm,請各位兄弟姐妹幫忙看一下,哪個方案好,散熱會比較均衡,還有哪些地方需要改進,謝謝!方案一是分水器放在客廳衛生間客廳: 78米餐廳: 65米主臥: 95米次臥1: 65米次臥2: 65米方案二是分水器放在主臥衛生間客廳: 86米餐廳: 82米主臥: 74米次臥1: 60米次臥2: 65米
按照要求 間距150
本人從事中央空調及地暖設計預算工作,,歡迎從事這方面工作的朋友加入,群號為17461855,,這里有做老師的,,有做監理的,有廠家辦事處的,,當然更多的是從事設計工作
各位前輩,,我現在設計的別墅空調中衛生間需要地暖,,是那種由電熱絲加熱進行采暖的,因為以前沒接觸過,,向知情者請教一下,,這種采暖設計時要注意的地方,與其配套的控制房間溫度的是什么類型的開關,,還有以每平米來計算的話,,成本大約是多少?萬分感謝。
北京做地暖設計施工的朋友能否留個聯系方式給我,有工地時幫忙協助下,多謝!QQ292993942 郵箱:[email protected](注:不找公司,找個人!)
看看這個別墅的地暖設計怎么做,?!長沙的
:lol 淺析混水降溫在地暖設計 的應用 地暖舒適,、健康,、節能的優點有目共睹,是目前消費者采暖方式的熱門選擇,,不少“游擊隊”也想從中分一杯羹,,以低價吸引客戶,粗制濫造,,騙取高額利潤
最近做一個18層的塔式住宅,每層8戶,我打算在管井內設一分,、集水器,分成8個回路分別接各用戶的室內分,、集水器,,可計算管井內分、集水器的管徑發現:我找不到管徑計算依據,,規范說戶內分,、集水器的管徑按斷面流速不超過0.8m/s計算,可如果管井內分,、集水器按0.8計算得出的管徑比立管的計算管徑要小很多,,另外這種分、集水器如何制作,?請有經驗的大俠們多多賜教?。?/p>
首先,,看了很多帖子,,這個多戶連接的解決辦法大概有兩個一:每層設置分集水器二:多立管形式現在我的情況是這樣的,25層,,每層有19戶,,單獨計量,如果每層設置分集水器,,19戶是不是太多了,。所以我選擇多立管形式,跟給排水公用管井,,現在我的疑問是,,因為沒戶面積很小,,負荷很小,30個平方左右,,每戶設置分集水器單獨計量,那么是不是每個管井立管分別要設置熱力入口,?
1. 25.4平米負荷算下1416W,, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了,, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,,平均溫度是50吧,PERT管,,在室內18情況下,,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個,?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎,?地面時熱的怎么會有負荷呢,?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎,?
30層樓房,,一個單元3戶一個電梯,共2個單元2部電梯,,2個電梯在北面有一個通廊連接,,通廊與中間兩戶的北窗間有一個天井,請問這個通廊應該是全封閉還是半封閉,,或者說一般該怎樣設計,,因為關系到2個北窗的采光和通風,請前輩指點,?
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,,有些圖紙上的環路長度差的很多,,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器,, 不知道這種情況下,,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?