我是07年畢業的,,學習的是建筑環境與設備工程 也就是以前的暖通空調 。想請教大家一個問題,!本人現在深圳一家沒落的甲級設計院,,活不是太多 工程也不大,我想知道該如何快速提高暖通設計水平,?這里有沒有在深圳的暖通方面的高手呀,?本人想拜個師傅幫你打下手(本人的空閑時間比較多),只要你帶我苦點,,累點,,無所謂。不要報酬,!但是要求師傅人品好,,能力強。謝謝拉,,一個迷茫的新手,。
本人學生,第一次做暖通空調設計,,有些細節的東西還不大懂(設計的是辦公樓),。1.我在辦公室里風機盤管之后又接圓盤散流器,那散流器是直接接在風管下部,,還是風管接個三通,,散流器在那上?還有就是我用散流器要進行校核,,校核時從風機盤管那算起嗎?盤管的局部阻力系數取多少,?2.算水系統的水力計算時,是冷卻水和冷凍水都要算嗎,?兩個都相等嗎,?希望能得到幫助,學習中。,。,。。,。
大家來看看,,這對設計人員或者在校大學生都有幫助的很好的軟件!冰蓄冷系統軟件
大家好,我想學習暖通設計,,需要看那方面的資料呢,,謝謝大家給你支個招吧,我是學計算機的,,能學暖通嗎,,如設備選型,工程量預算什么的呢,,謝謝大家
我是一名研二的學生,,研究球網殼結構,需要做此類結構的應用,,即球幕影院,,需要做一部分關于球幕影院室內空氣流動模擬的算例。關于球幕影院的通風方式,,查到了幾篇論文,,但是沒有給出明確的答案以及具體的參數。希望能在這里得到一些解答,,主要是關于球幕影院的設計圖紙,、熱負荷分布、可選用的通風方式等,,還請大家不吝賜教!
需要的可以下載來看看
隨著社會經濟的發展,,人工環境越來越成為我們生活中不可或缺的一環,但在這次疫情伊始,,就有聲音要關閉中央空調,,仿佛中央空調就成了交叉?zhèn)魅镜牡準祝@個“鍋”不應該由中央空調來背,??照{系統設計的不合理會導致交叉感染,,系統設計中的細節需要認真推敲,我們在設計中主要是要把控好系統組織,、正負壓控制以及設備材料三個要點,。 來源: 暖通風向標
請教各位大俠: 是不是從事了暖通施工管理工作以后再去搞暖通設計工作就不那么容易了啊,?大多設計單位好像不喜歡招有施工經驗的是這樣的嗎,? 當初有設計工作的機會沒有去,現在想搞設計工作可惜沒有機會了,,比較郁悶啊,。
作為一名暖通設計師,無論是他們工作時間的長短還是工作單位性質的不同,對于他們來講,在設計過程中多為業主考慮,為業主設計出相對更為優化的方案無疑就是他們的職責.雖然他們每個人職責的大方向是一致的,但是不同的工作背景使得他們的立場也不一樣,職責的側重點自然也大不相同.
我剛開始從事暖通設計,我個人認為除了設計必須保證每個房間的溫濕度要求外現場布置很麻煩 考慮的不好就可能導致施工出很多問題我沒有這方面的經驗,,請各位同行多多發表自己的意見,,大家一起探討,共同進步謝謝大家能多加入我們的話題
對重慶某酒店客房進行空調系統的設計時,,考慮客房的人數為兩人,,每人的新風量取50,通過鴻業進行負荷計算,,最后畫焓濕圖計算風量等,。可是算出來的新風比小于10%,,嘗試過調整風機盤管的送風溫差,,但是仍然無法使新風比大于10%,怎么辦???
南京企業招聘暖通設計人才 招聘單位:南京豐盛能源招聘聯系人: 朱先生聯系方式:025-66707976 13912991229 qq:82768426 職位: 暖通設計工程師 暖通設計副經理 暖通總工 暖通項目經理 工程部經理 要求:暖通專業 大專以上,本科佳 5年以上工作經驗,,有興趣的可以聯系我,。 一切福利待遇佳。
現在在實際中,好像DN65和DN70這兩種管徑表示方法都在亂用!請哪位大蝦詳細說明這兩種表示方法的出處!最好說明為什么會出現混用的情況!我先謝過了![ 本帖最后由 fozu214 于 2009-6-22 17:38 編輯 ]
請問各位同仁我們暖通設計與施工管理學要那些參考書,!
南京商廈綜合樓暖通設計
根據建筑節能,對于溫和地區南區,冬天最冷月平均氣溫高于5度,而夏天最熱月平均氣溫低于25度,對于一般的住宅和公建可不考慮暖通設計,我想知道,這樣的話,這些溫和南區的哪類建筑在設計時要考慮暖通呢!謝謝!(新手求教,謝謝啦!)
暖通設計文件編制深度格式誰有嗎,?需要方案、初步、施工圖三個方面的,。誰傳上來?。∥視蟀咧癃剟畹?。謝謝了
暖通設計問題分析--噪聲與振動一,、空調水系統隔振減噪一例 我市某賓館由于水泵揚程選得偏大,功率也大,安裝時未作隔振處理,制冷機也未采取隔振措施,運行中振動大,使管道支架吱吱作響,噪聲很大。 造成水電浪費,影響設備使用壽命,,并嚴重影響了辦公和客人的休息,。 經實地測算該空調系統冷卻水泵揚程為22.8m,原安裝的水泵揚程為50 m,顯然偏大。為此我們選用了合理型號的水泵,。在水泵機組底座和制冷機 組底座下安裝了30~50 mm厚的橡膠隔振板,在其進出水管段上安裝K-XT型橡膠軟接頭,以此來適應各種位移和消除各種安裝應力,達到隔振減噪的目的,。 經改造后運行效果良好。由于水泵揚程降低,功率減小而節約了水電,。 隔振減噪雖不是重要的技術問題,但應引起同行們的高度重視,才能保證整個制冷系統的正常運行,。二、不能忽視回風口的傳聲1,、現象:某旅館門廳和大堂為集中低速空調系統,,頂部散流器送風,側墻集中百葉回風,。門廳的回風口面積為4m2,,大堂為2m2,回風口的平均風速約為2m/s,,大堂內有嗡嗡的噪聲,見圖2.5.1-1