  • 熱泵空調系統冬季防凍措施

    冬季已經來臨,,氣溫降低,,為了更好的使用熱泵空調機組,,避免出現空調故障,在按照操作空調使用手冊或說明書操作使用空調機組的同時,,江蘇尚佳空調提醒并協助客戶做好冬季防凍工作,,確保熱泵空調系統設備安全和正常使用,,避免拉閘斷電、缺水,、操作或使用不當?shù)仍斐煽照{(diào)系統凍壞,,從而造成不必要的損失。 一,、換熱器凍結的幾種情況 由于空調設計時對寒冷地方的氣候特點考慮不足,,使用管理缺失,空調建筑物中,,常出現空氣加熱器凍裂現象,。其凍裂的情況不外下列幾種: 1 、加熱與降溫共用一個表冷式熱交換器,,但冷凍水的溫差小( 一般 5℃) ,,而熱水的溫差大<

  • 熱泵型空調系統設計方法

    1 空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷??照{(diào)冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數,、室內人員,、設備等散熱、散濕量,、圍護結構性質,、室外空氣環境參數(包括溫度濕度、氣流速度等),、太陽輻射強度等諸多因素影響的變量,。在室內外設計計算參數條件下的空調冷(熱)負荷為建筑物之空調設計計算冷(熱)負荷。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,,空調負荷計算是第一步,,空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析。其次,,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,,另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,,還應考慮到熱泵的實際制冷量、實際供熱量會因設備間距限制等原因造成通風不暢,,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左右)而受到影響,和室外換熱器因表面

  • 地源熱泵空調系統的設計實例

    前言:本文以實際工程為例,,介紹某辦公樓地源熱泵空調系統的設計,。設計人員根據清華大學的DeST模擬運算軟件,對建筑進行空調全年逐時動態負荷模擬計算,,并綜合考慮各種影響因素,,從而確定了空調系統的設計方案,以及解決土壤熱平衡的方法與措施,。 一 工程概況及室內外參數 本工程由辦公樓(主樓),、民政樓和員工食堂組成,空調面積共32000m,,采用地源熱泵空調系統,。室內、外設計參數見表1,、表2,。本貼地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361

  • 水環熱泵空調系統的分析(轉)

    水環熱泵空調系統的分析 一、水環熱泵空調系統是指小型的水/空氣熱泵機組的一種應用,。即用水環路將此小型機組并聯在一起,,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特點的熱泵供冷、供暖的空調系統,。二,、該系統的優點:1、分戶設置,、使用簡便,、靈活,完全實現分戶使用計量,。2,、當建筑物內區面積大,而內區的內部負荷又大的場合,,使 用該系統十分有利,。3、可在建筑內同時實現制冷,、采暖功能,。4、無需單獨設置機房,,管理人員較少,。三、不足之處:1,、制冷時需設置冷卻塔,,此時此系統基本類似于一個水冷的 空調系統而在扣除冷卻水系統的能耗,其COP值(能耗比)視廠家不同僅在2.6-3.2之間,與螺桿式冷水機組相比,,根本沒有節能效果可談,,同時大幅提升設備初投資。2,、采暖時,,若建筑物內無余熱或余熱量很小的時候,采用此系統,,勢必要增設鍋爐,。將鍋爐的高位熱能加熱水環路中的循環水,變?yōu)榈蜏責嵩?15-25℃),。再由水/空氣熱泵機組消耗電能將循環的低位熱提升到高

  • 水環熱泵空調系統的設計與安裝

    摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算,、機組選擇、冷卻塔選擇,、輔助熱源,、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等,。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,,包括熱泵機組控制、循環水系統控制,、中央控制,。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝,、風管,、風口安裝、水管路安裝等各方面,。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算,、機組選擇、冷卻塔選擇,、輔助熱源,、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等,。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同,。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,,內區的熱泵機組向水環路放熱,,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,,應有別與常規的空調系統,。QE——外區熱負荷,KW,;QI——內區熱負荷,,KW;QL,E,、QG,E ——外區熱損失、外區得熱

  • 關于熱泵系統空調設計中的問題

    送風管,、主風管,、支風管和回風管的風速范圍;怎么算靜壓箱的大小及回風箱大??;膨脹水箱的大小怎么選;風機盤管放的位置有什么要求,;畫水管時怎樣衡量是穿墻劃算還是繞管子劃算,;送風口回風口怎樣選;

  • 地源熱泵空調系統的應用研究

    地源熱泵空調系統的應用研究隨著當今傳統能源的日趨枯竭及環境污染的加劇,,在“節能減排”的國策指導下,,地源熱泵系統因其顯著的節能、環保,、高效益用等特點而愈加受到人們的重視,。自上世紀90年代國內展開地源熱泵技術研究以來,已經過了約二十年的發展歷程,。吸收了國外的應用研究成果,,地源熱泵技術在國內已取得了一定的研發進展。重慶大學自上世紀九十年代起,,也在此領域開展了一系列的理論與實踐研究,,積累了大量設計、施工及運行的數據資料及實際工程經驗,。本文主要對近幾年重慶大學科研組在地源熱泵系統方面所做的研究進行綜述,。1地源熱泵泵冬夏暖冷聯供試驗研究早在1990年前后,隨著國外的地源熱泵系統應用研究成果在國內逐漸普及,,原重慶建筑大學(現重慶大學B區)的馮雅就對利用淺地層蓄能的橫埋管道冷卻或加熱空氣以改善室內熱環境進行了研究[1],。到上世紀90年代末,重慶大學劉憲英教授帶領課題組成員,,在自行建設的10kW淺埋豎直套管式地下換熱器地熱源熱泵系統上,,進行了為期四年的冬季、夏季連續間歇運行,、變水量運行以及淺埋水平埋管的換熱研究,,以及過渡季大地溫度場測試,得到了大量實測數據[2] ~[4][

  • 地源熱泵空調系統綜述.rar

    地源熱泵空調系統綜述.rar

  • 分析水環熱泵空調系統主要特點

    1、系統簡單,,初投資少,。不用制冷機房,沒有冷凍水系統和天然氣管道,。2,、高效節能,運行管理費用低,??照{(diào)機組能效比eer可達3.5-5.2.空調機組自帶冷源并可獨立控制,實現了用多少冷量開多少主機系統能量調節比冷水機組更接近于無級調速,。冷卻水為常溫水,,水輸送過程不會產生冷量衰減,而且能量轉換率為一次,。3,、空調系統安裝工程量小,施工周期短,。冷卻水管無需保溫,,省去了冷水機組及冷凍水泵,室內空調系統安裝和冷水機組系統一樣,,因此,,安裝工程量非常小。4,、維護管理費用低,。無需專業專職人員值班,減少了物業管理費用,。5,、系統保證能力高。機組電腦板上配置通訊口,,通過中央計算機和互聯網連接,,即可在我公司總部對系統進行遠程監控,保證系統安全運行,。而冷水機組廠家只能對主機進行監控,,系統保證能力差。6,、能量計費方便每個用戶均可獨立計算電費,。

  • 關于水環熱泵空調系統探討分析

    關于水環熱泵空調系統探討分析

    摘要:介紹了水環熱泵空調系統的原理及特點,適用工程類型,,介紹了典型工程應用實例,,分析了水環熱泵的優勢,,提出設計與工程應用中需要注意的問題。 水環熱泵空調系統是水源熱泵空調系統的一種特殊的應用方式,即用雙管封閉式循環水環路將 小型的水/空氣熱泵機組并聯在一起,,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特征的熱泵供暖,、供冷 的空調系統。該系統二十世紀在美國加利福尼亞州出現并很快發展應用,,七十年代進入日本,,我國 八十年代開始有工程應用,在九十年代以后發展起來,。 1 系統及特點 1.1 系統組成 水環熱泵空調系統由四部分組成(1)室內水源熱泵機組(水/空氣熱泵機組)(2)水循環環路(3)輔助設備(冷卻塔,,加熱設備,蓄熱裝置等)(4)新風與排風系統,。其原理如圖 1 所示。

  • 關于熱泵型空調系統設計方法的探討

    1,、空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷,。空調冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量,。這是一個受室內設計參數、室內人員,、設備等散熱,、散濕量、圍護結構性質,、室外空氣環境參數(包括溫度濕度,、氣流速度等)、太陽輻射強度等諸多因素影響的變量,。在室內外設計計算參數條件下的空調冷(熱)負荷為建筑物之空調設計計算冷(熱)負荷,。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的,。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步,,空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析,。其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,,另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點,。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,還應考慮到熱泵的實際制冷量,、實際供熱量會因設備間距限制等原因造成通風不暢,,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左

  • 06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝

    06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝

  • 【節能環保型熱泵空調系統介紹】

    節能環保型熱泵空調系統介紹工作原理與分類 熱泵工作原理 作為自然界的現象,,正如水由高處流向低處那樣,熱量也總是從高溫流向低溫,。但人們可以創造機器,,如同把水從低處提升到高處而采用水泵那樣,采用熱泵可以把熱量從低溫抽吸到高溫,。所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,,它本身消耗一部分能量,把環境介質中貯存的能量加以挖掘,,提高溫位進行利用,,而整個熱泵裝置所消耗的功僅為供熱量的三分之一或更低,這也是熱泵的節能特點,。 熱泵與制冷的原理和系統設備組成及功能是一樣的,,對蒸氣壓縮式熱泵(制冷)系統主要由壓縮機、蒸發器,、冷凝器和節流閥組成: 壓縮機起著壓縮和輸送循環工質從低溫低壓處到高溫高壓處的作用,,是熱泵(制冷)系統的心臟; 蒸發器是輸出冷量的設備,,它的作用是使經節流閥流入的制冷劑液體蒸發,,以吸收被冷卻物體的熱量,達到制冷的目的,; 冷凝器是輸出熱量的設備,,從蒸發器中吸收的熱量連同壓縮機消耗功所轉化的熱量在冷凝器中被冷卻介質帶走,達到制熱的目的,; 膨脹閥或節流閥對循環工質起到節流降壓作用,,并調節進

  • 熱泵型空調系統設計方法(轉載)

    摘要: 熱泵型空調系統設計方法:空調負荷與容量的確定,機組類型與臺數的確定,,熱泵的位置,,水泵的選擇與布置,熱泵空調系統末端設備的選擇等,。 關鍵詞: 空調負荷 熱泵空調 末端設備1 空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷,。 空調冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量,。這是一個受室內設計參數,、室內人員、設備等散熱,、散濕量,、圍護結構性質、室外空氣環境參數(包括溫度濕度,、氣流速度等),、太陽輻射強度等諸多因素影響的變量,。在室內外設計計算參數條件下的空調冷(熱)負荷為建筑物之空調設計計算冷(熱)負荷。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,,空調負荷計算是第一步,,空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析。其次,,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,,另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調

  • 地源熱泵空調技術系統與設計介紹

    地源熱泵空調技術系統與設計介紹

  • 水環熱泵空調系統的工程應用實例分析

    水環熱泵空調系統的工程應用實例分析

    摘要:以采用水環熱泵空調系統的某體育訓練中心訓練場館和辦公樓為例,結合設計和運行中的實際問題,分析該空調系統的運行特性和優缺點,提出了節能運行策略,以期進一步降低能耗,。 1 水環熱泵空調系統原理 水環熱泵空調系統是以電為動力,,以循環水為冷、熱源載體,,將房屋內余熱加以回收利用的高效節能空調系統,。它是水源熱泵空調系統的一種特殊應用方式,一般是由許多并聯的水源熱泵空調機組和雙管水環路系統組成(見圖1),。系統的主要部件有:1)熱泵機組及室內溫控器;2)排熱設備,通常用閉式冷卻塔或開式冷卻塔配上水一水換熱器;3)加熱設備,,通常采用各類鍋爐,、城市熱水管網,或者太陽能收集器等輔助熱源;4)循環水泵; 5)雙管水環路系統和水系統中央控制箱,。 雙管水環路連接起建筑物內所有水環熱泵機組構成封閉環路,,通過壓縮機制冷系統的逆循環(制冷循環)和正循環(制熱循環),實現空調系統的制冷制熱,。水環熱泵機組分散于各個房間,,通過水環路并聯在一起,制冷時從室內吸取熱量通過水環熱泵機組傳遞給循環水;制熱時從循環水中吸取熱量通過熱泵機組向室內送熱風,,從而達到制冷和供暖的目的,,冷熱

  • 地埋管地源熱泵空調系統的施工技術

    引言地源熱泵系統(ground-sourceheatpumpsystem)是以巖土、地下水或地表水為低溫熱?,由水源熱泵機組,、地熱能交換系統、建筑物內系統組成的供熱空調系統,。根據地熱能交換系統形式的不同,,地源熱泵系統分為地埋管地源熱泵系統、地下水地源熱泵系統和地表水地源熱泵系統,。地埋管換熱系統(groundheatexchangersystem)是指傳熱介質通過垂直或水平地埋管換熱器與巖土體(rock-soilbody)進行熱交換的地熱能交換系統,,故又稱為土壤熱交換系統,。1.工程概況:江蘇省海安縣行政中心地處華東地區,海安中心城區,,總建筑面積73000m2,,該工程建筑高度75m,分為三區,,其中一區為檔案館,,空調面積5141.5m2;二區為會議餐飲樓,,空調面積5139.9m2,;三區為主樓,空調面積48590.4m2,。本工程采用地埋管換熱系統,,選用地源熱泵機組,利用交換液與土壤熱交換,,實現了熱泵機夏季冷凍水供回水溫度為7/12℃,;冬季提供空調水供回水溫度50/45℃。夏季地源出水溫度為25~30℃,,最高不超過3