請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料,?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,,好多東西無從下手,,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,,1000平以下若不嫌小的無知,,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,,[email protected]
低溫地板輻射采暖設計要點
圖紙簡介: 博世壁掛爐,,24KW;曼瑞德集分水器,,電熱閥,,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05
地板輻射采暖的設計與施工.rar
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
做過地板輻射的工程也不少了,,有辦公樓,,廠房,超市,,商業樓,,住宅——好像差不多全了??蛇€是覺得一頭霧水,。想和同行交流一下:一、負荷計算1.熱負荷是算還是估,?2.熱指標大概是怎么個情況,?3.同一戶型,邊上的和中間的負荷,、管間距一樣嗎,?二、管距確定**1.如何確定:是憑經驗,,還是計算,,請講得詳細一點,。2.與此相關的,供回水溫度大概如何,?60/50,?三、關于繪圖:1.有什么畫盤管的好軟件或方法沒有,,請講得細些,。2.深度設計都標什么?管距,,管長,負荷,?提了很多問題,。一次全回答了需要很多時間。希望有緣相會的你我仔細回答其中的一個,。其中帶*是我認為主要的,,請優先考慮。
有幾個問題一直困擾著我,,想請教諸位,。問題1——眾所周知,單就采暖而言,,地板采暖優于頂面采暖,,但對于供冷而言,頂面供冷要優于地板供冷,。如果我想一套系統冬夏兩用,,那么地板更優還是頂面更優一點?,?,?問題2——頂面輻射采暖我也見過幾家,很想知道管間距是怎么定的,,現階段沒有頂面輻射采暖與供冷的技術規范?。‰y道說是利用傳熱理論一步一步算出來的,?,??問題3——頂面輻射供暖供冷的溫差一般是2℃(為什么,?),,為避免頂棚結露,夏天的供水溫度最好不低于16℃,,為什么冬天的供水溫度為28℃左右,?為什么不是通常意義上地板采暖的50℃左右的供水溫度,??,?希望高手指點迷津,,不勝感激!
一,、設計 1,、根據房間的一些技術參數,對房間的熱負荷Q進行計算,; 2,、根據計算出的熱負荷,以及房間地面有效散熱面積,,計算地板面積所需有效散熱量,; 3、根據計算出的房間有效散熱量,,查相關表格確定鋪設地熱管的間距,; 4、根據各地區的實際情況,,以及對管內安全流速的要求,,對計算值進行校核,直至達到滿足室內所需溫度,; 5,、對建筑施工圖紙進行布管,即CAD程序的完成部分,。 二,、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1、防潮層,、絕熱層,、保護層、鋼絲網,、加熱管,、現澆層、防水層,、干硬性水泥砂漿,、地面裝飾層; 2,、檢驗,、調試與驗收; 2.1 集配裝置安裝完畢,,進行試壓,,即進行水壓試驗,; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄,。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,,非常看好,。在北方地區,,150個供暖日中,僅有2.5天達到健康濕度,,室內平均濕度僅為15%RH,,另據相關部
圖紙簡介: 某四層工程地板輻射采暖設計施工圖,圖紙包括:設計說明,,二-四層地板輻射采暖平面圖,,系統流程圖,地面做法,,供暖系統流程圖、鍋爐房布置圖,。 投稿網友: chsh885 上傳時間: 2014-08-25
一,、設計依據: 1、DBJ/T 01-49-2000北京市標準《低溫熱素板輻射供暖應用技術規程》,; 2,、JGJ142-2004中華人民共和國行業標準《地面輻射供暖技術規程》; 3,、國家建筑標準設計圖集03K404《低溫熱素板輻射供诺統施工安裝》,; 二、設計參數及說明: 1,、地板采暖系統熱媒由太陽能系統提供,,tg=40度,th=30度,,設計室溫18度,。 2、低溫熱素板輻射采诺統的室內采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,,規格為φ20mm×2.0mm,,熱媒集配裝置采用銅質集、分水器,。 三,、 具體設計要求: 1、地板輻射供暖系統每戶至少應設置一套集配裝置,,且每套集配裝置的分支不易多于8路,,集配裝置的直徑應大于總供回水的管徑,; 2、與集中供暖系統相聯的分/集水器,,設置過濾器,,分/集水器可采用支架或托鉤固定方式、嵌墻或箱罩安裝,,且集中熱源的
給大家推薦一個不錯的免費下載資料網站 :http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp
圖紙簡介: 稿件為某6層住宅采暖,,給排水設計圖紙,設計簡單,,僅供參考,。 投稿網友: mingyue95 上傳時間: 2014-07-28
圖紙簡介: 本圖紙為某地二層小型別墅地板輻射采暖設計圖,圖紙內容包括:采暖設計說明,,采暖入口大樣圖,,采暖平面圖等等。 補充說明:圖紙較完整的反映別墅地板輻射采暖 投稿網友: hrbzhd 上傳時間: 20
圖紙簡介: 改項目首層為商業網點,,二層以上為住宅,,設計內容為采暖設計,采暖形式采用地板輻射采暖,。圖紙包括:采暖平面圖,,分集水器大樣,采暖立管圖,,圖例等,。該套圖紙表達清晰簡潔,適合設計人員對地板輻射采暖的設計參考,。 投稿網友: fxy138 上傳時間:
0 引言 低溫地板輻射采暖系統,,以其室內溫度均勻性好,溫度梯度小,,符合人體熱舒適性曲線舒適性好,,及不影響室內使用面積等優點,近年來在工程中得到了大量應用,。另一方面地板輻射采暖因管道都是暗埋輻射,,一旦系統出現問題不易檢查和維修,這就要求設計上應嚴格按照規范要求,,同時施工,、運行、維修各方面都應盡可能全面考慮,,做到方案合理,,從源頭上解決問題,這樣才能發揮地板輻射采暖的優勢,達到舒適節能的效果,。本文針對設計中常見問題進行分析并提出解決方法,。1 設計常見問題及解決方法 1.1 分集水器的設置位置 分集水器應盡可能設置在有防水的房間,因此多數設計人員會將分集水器設置于衛生間內,。衛生間的空間一般都比較狹小,,其中又有浴缸、洗臉盆,、座便器等衛生器具通常都選在臺式洗臉盆下及門后,。但是根據工程施工反饋情況,筆者認為分集水器放在衛生間有諸多不利因素,。1.1.1 分集水器設于臺式洗臉盆下易造成洗臉盆冷熱給水管水及角閥無法安裝,。1.1.2 衛生間面積狹小,所有地暖供回水管都從衛生間門口進出,。120m2左右的住房一般需要6~7個分支的分水器,,供回水管共有1
我剛來乍到,現有一問題求助,手頭有一三層宿舍樓,欲用熱水地板輻射采暖,以前只做過單元住宅,對于這種多房間不知道該如何布置管路和集水器,各位大俠能指點一二,如果有圖紙可以借鑒一下最好.先在這里謝一下!!!!
最近接到的圖紙,要求做地板采暖,,但是有錯層,,一共有四層,地面以上3層加一層地下室,,但是一樓和地下室都有錯層,,廚房的下面是客廳,客廳下面是保姆房,,保姆房下面是酒窖.
我是給排水專業的,,暖通的不怎么知道,現在因工作要設計一個宿舍樓的采暖,,他是低溫熱素板輻射采?,誰能幫忙告訴我怎樣設計呀,具體的步驟怎樣,,最好實例阿,,謝謝了
輻射采暖設計
輻射采暖設計專題,為您提供輻射采暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻射采暖設計 相關的專業交流討論,,更多輻射采暖設計相關內容請?jiān)L問