最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。
本帖最后由 sz350965715 于 2014-6-29 17:17 編輯 誰有干式消火栓的設計圖紙能不能發一份參考一下,急啊,,郵箱[email protected]
圖紙簡介: 本工程為博創鞋業有限公司車間,,生產物品類別為丙類??偨ㄖ娣e為:6740,,層高4.2m;建筑高度17.75(室外地坪至女兒墻) 投稿網友: ak47kuangzhan 上傳時間: 2011-12-29
致力裝修小白掃盲指南,,讓裝修變得更輕松,!大家好,我是為你掃清裝修盲區的住范兒,。摘要:2007年一部叫《奮斗》的劇火遍千家萬戶,,我想大家都對他們哥幾個打造的烏托邦廠房記憶猶新。羨慕有之期待有之,。把廠房打造成居室是否難實現,,通風和供暖應屬于兩大硬傷。如何解決采暖問題使之更加便利地為我們所使用,。今天我們將為大家介紹工業廠房如何采暖,,廠房裝修的采暖設計。無論企業也好家庭也好,,只要有人在的廠房就不能太過冷清,。供暖問題直接間接地影響著人們的工作效率和生活舒適度,大部分的廠房都需要額外安裝采暖設備來采暖,,所以采暖設計也是廠房設計的前提,。工業廠房的采暖成本高,能耗大,。所以在工業廠房的采暖設計中耗能設計也許特別考慮,。接下來我們就一起來看看工業廠房如何采暖,廠房裝修的采暖設計,。工業廠房如何采暖1,、廠房的采暖負荷及所需的熱源量是與建筑和結構專業密切相關的,想在采暖方面達到所需溫度又降低能耗節約成本,必須在建筑結構上采取相應的節能措施。2,、體需采用100mm厚,、容重32k的玻璃
一48米廠房,,兩跨,,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,,邊柱12米高,1/15坡度,,6度區,。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7,。4。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),,如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求,?2:柱截面需按鋼規8,。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy),?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2。11如果用345的鋼材,,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,具體怎么???4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,,吊車輪距小點,,N臺10T的,加起來》20T了,,此時能否按門規設計,?請各位達人多多指教!
廠房共有4層,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
圖紙簡介: 該建筑為廠房,,設計的主要內容是蒸汽采暖設計及恒溫恒濕空調設計,。圖紙主要包含采暖平面圖及系統圖,、空調及通風平面、設備表及部分大樣圖等,。 投稿網友: lihualh 上傳時間: 2014-06-27
圖紙簡介: 該項目為一棟兩層廠房建筑,,設計內容包括空調設計,采暖設計,,供熱設計,,通風設計。圖紙包括:空調平面圖,,通風平面圖,,排煙平面圖,供熱平面圖,,采暖平面圖,,系統圖等。 投稿網友: wh1820 上傳時間: 2014-07-08
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口,?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開,?另外,,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,,那樓梯間該怎么樣處理,?是封閉還是在其中一層用防火門隔開,?......
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市睁的比較多,,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,,請各位前輩指點
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里,?多少面積布一個? 2,,事故排風系統怎么設計,,風量及風機如何選取,? 3,,機械防排煙設施如何設計?
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,,計算總冷負荷50KW,,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的,?謝謝,!
幾個采暖設計的問題請教,!小弟在做一個高層分戶采暖設計,現在有幾個問題困繞,,希望各位老師幫忙,。1、采暖分戶計量設計,,是不是不論多小的戶型,,入戶管都最小都不小于DN20嗎?因為很?,、70平米的節能建筑,,負荷算下來,水管管徑取DN20都大,,有取DN15的嗎,?2、采暖設計規范上說為了排氣,,采暖水平管要有0.3%的坡度,,除非管內流速大于0.25米/秒。小弟現在設計的分戶采暖系統,應甲方要求,,采用上分式,,水管貼天花板走,因為以后裝修的問題,,不可能走坡度但如果要滿足0.25米/秒的流速,,對于一些小戶型,即使采用DN15的管子也達不到這個流速,。網上看了很多圖紙,,大部分都是埋地入戶,也存在這個問題,,包括很多小戶型,,埋地入戶的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看這個排氣的問題,。3、采暖管井里面的立管,,需要做伸縮器,,方形肯定不行,另外因為管徑都不?,一般采用什么類型伸縮補償器呢,?(我看一般100以上的管子才用波紋補償器)。謝謝大家,。
外商在大連的項目,2萬多平米的廠房,采暖要求用蒸氣,冬天室內要求溫度高于5度.廠房為110mx70m,,高約8米,沒有吊頂,。我是想這樣作,,你們看看可以嗎?在外圍窗下設蒸汽散熱器,,新鮮空氣和室內空氣混合經蒸汽盤管加熱后,,向中央部分供熱。另外,,大連熱負荷概算時建筑負荷一平方米的冷,,熱負荷大概用多少?大家有什么建議嗎,?
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎??,??。?!
課設時抽中了這個題目,,但是以前沒做過,不知從何下手,,請各位朋友和前輩指點一下,。只有建筑平面圖,,木有立面剖面圖,。還有就是,,老師給的是健身館,,可我怎么看怎么像公安局,。請各位指點一下,,我該怎么走主干管,,上邊兩層該怎么處理,。
聲明:本人通信工程專業,,畢業后轉行做建筑電氣,,有些吃力,工作一年多來,,給自己進行一下總結,,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見,!丁戊類廠房相對來說是最簡單的,。1、先看建筑面積,,算出所需變壓器容量,,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,,即可采用箱式站,,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m),。若面積較大,,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,,確定土建站面積,。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,,在總圖上只需要畫個小圈表示,,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA,。2、確定市政強電線路來源,,附近設置變電站,,并滿足供電半徑。3,、確定屋頂材質,,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,,直接利用彩鋼板做接閃器,,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結,。4,、確定是否有卷簾門、 吊車,、生產工藝設備等,。
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
各位大神,,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,,請問食品潔凈室,、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢,? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、、,、,、小弟謝過了!??!
廠房采暖設計
廠房采暖設計專題,為您提供廠房采暖設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與廠房采暖設計 相關的專業交流討論,,更多廠房采暖設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題