亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 實用供熱空調設計手冊第二版(上冊)

    電子版實用供熱空調設計手冊第二版(上冊).pdf暖通專業的人都知道,,今天先來上冊

  • New:實用供熱空調設計手冊第二版

    實用供熱空調設計手冊第二版http://www.ugcn.cn/iso/handbook/other/09/11/93237.html[ 本帖最后由 chengwen_xiong 于 2009-10-8 18:20 編輯 ]

  • 《實用供熱空調設計手冊》(第二版)陸耀慶

    《實用供熱空調設計手冊》陸耀慶,,第二版[ 本帖最后由 dingjia0611 于 2010-1-27 12:00 編輯 ]

  • 實用供熱空調設計手冊第二版(上冊)part08

    part08下載一定要回復啊,謝謝[ 本帖最后由 taijiquan_2003 于 2009-12-31 18:11 編輯 ]

  • 實用供熱空調設計手冊第二版(上冊)part01

    part01[ 本帖最后由 taijiquan_2003 于 2009-12-30 21:32 編輯 ]

  • 實用供熱空調設計手冊第二版,有人要嗎

    實用供熱空調設計手冊第二版,有人要嗎

    這個手冊分上下兩冊,,總大小260多M,,如果要傳估計要50多個包(我網速慢,0.5M,,附件大了IE就卡死),,如果有朋友要我就傳上來,先貼個圖

  • 實用供熱空調設計手冊 第二版 出版了

    實用供熱空調設計手冊 第二版 出版了

    實用供熱空調設計手冊(第二版)(上下冊)(1CD)一書由中國建筑工業出版社于2008-05-01出版,。本手冊此次修訂對第一版的內容作了重大更新,,編入了大量新歷年、新技術,、新方法,、新設備、新材料的內容,。全書分上下兩冊:上冊1~18章,,主要為供暖(考擴輻射供暖(冷))。通風(包括置換通風,、除塵,、防排煙)、鍋爐房、熱網,、熱工,、能耗計算、防腐絕熱,,減噪防震,、小型冷庫及氣調控等內容;下冊:19~35章主要為空調設計的有關基本資料,、負荷計算,、空氣處理和設備、各種空調系統及水系統,、氣流組織,、空氣潔凈、蓄冷(熱),、熱泵及各種節能設計,、系統監測與控制及人工水場等內容。

  • 新版供熱空調設計手冊第二版錯誤

    前天剛買的《實用供熱空調設計手冊 第二版》發現書中有一處錯誤:P1181頁 12.1.5水泵選型,,水泵流量G的單位有誤應為m3/s,,而書中流量單位為m3/h。不知有沒其它的錯誤,,繼續看,!

  • 《實用供熱空調設計手冊》

    《實用供熱空調設計手冊》正在編輯更新,大家如果有最新的措施和好的設計方法可以上傳,。 為了我們的事業,,請好好珍惜機會。 有了好的帖子會直接發給編輯成員,,謝謝,。

  • 高分求書:實用供熱空調設計手冊(上下冊)第二版

    有哪位仁兄可以上傳一下啊,要真的第二版的,,不是要第一版的,,如果方便的話發到郵箱[email protected],上傳也可以

  • (原創)實用供熱空調設計手冊(第二版)陸老也有錯,?

    (原創)實用供熱空調設計手冊(第二版)陸老也有錯,?

    我記得有次聊天我就提到實用供熱空調設計手冊(第二版)其中計算暖氣片有錯誤,,今天發個帖子和大家交流一下。先貼個圖,,陸老的實用供熱空調設計手冊(第二版) P396我單位紙質資料是2008年7月第二十一次印刷,,我共享的電子版是2008年5月第十九次印刷,,我不知道后來印刷的版本有沒有改正修正系數不管,QJ是房間的供暖熱負荷,,QS是散熱器的單位散熱量,。那么散熱器的片數N就應該是N=QJ/QS而不是乘積的關系。此處是很明顯的一處錯誤,,第二版其實還有錯誤,,我做燃煤鍋爐房設計的時候我記得好像是算煤斗的時候,第二版的單位錯了還是公式不對,,忘記了,。總之我又參考的第一版計算的,。設計手冊不同規范,,出現錯誤是難免的。本帖做一拋磚引

  • 第二版《實用供熱空調設計手冊》的負荷計算程序出新版本了

    第二版《實用供熱空調設計手冊》的負荷計算程序出新版本了

    浩辰暖通參與編制的第二版《實用供熱空調設計手冊》負荷計算程序出新版本了,,負荷計算可以智能讀取天正圖紙,、能做節能審查。現在有試用版本,,歡迎下載,!http://www.duote.com/soft/19156.html[ 本帖最后由 haodongjiang 于 2009-9-7 13:56 編輯 ]

  • 關于《實用供熱空調設計手冊》第二版防排煙例題的疑惑,!

    最近我本人在做幾個高層的防排煙設計,對防排煙風量計算及余壓閥設計選用疑問越來越來明顯了,。隨之就買了陸老新出版的《實用供熱空調設計手冊》第二版,,看了防排煙之一部分內容。關于第1218頁的例題有點疑問,。例題中,,按壓差法算出風量總為32007CMH,其中通過前室與樓梯間的雙扇門寫了的風量為30525;按風速法算出風量為37422CMH.余壓閥面積0.23平方(該處有個低級錯誤,,算出面積0.41),。那么我是不是可以這樣認為:1、在50pa的壓力下,,從樓梯間通過門泄露到每層前室的風量30525/29=1052CMH,,2、從余壓閥壓出的總風量為37422-32007=5415CMH(例題也是這么算的只不過計算結果是錯的),,按例題每層設一個余壓閥,,一共29個,那么泄壓到每層風量才5415/29=186CMH,根據圖集(07K120風閥選用與安裝)51~53頁,,選用1號余壓閥就足夠了,,重錘是300x150,,百葉式397x215。3,、這么小的風量下(總風量5415CMH),,有沒有必要每層設一個余壓閥?請大家給分析分析,,是我不對還書錯了,。

  • 第二版《實用供熱空調設計手冊》的負荷計算程序出新版本啦

    第二版《實用供熱空調設計手冊》的負荷計算程序出新版本啦

    浩辰暖通參與編制的第二版《實用供熱空調設計手冊》負荷計算程序出新版本了,負荷計算可以智能讀取天正圖紙,、能做節能審查?,F(xiàn)在有試用版本,歡迎下載,!http://www.duote.com/soft/19156.htmlINt的負荷計算隨著第二版《實用供熱空調設計手冊》配套發行的負荷計算軟件,,經過浩辰人2年多的更新和改進,成功開發出了INt V7.0版本,。軟件實現了房間形狀的自動識別和房間名稱的自動提取功能,,對CAD圖形信息的深度兼容,結合完善的房間模板庫,,保證了圖紙中的所有可用信息不流失,,基本實現了負荷計算參數的“零輸入”。不僅嚴格遵循了規范和手冊的設計要求,,同時還吸收了許多設計人員對軟件的使用習慣,。如系統分區、戶型概念的引入等等,,可以說新版軟件不僅完成了功能的實現,,更充分體現出軟件服務于用戶的理念。 與時俱進:INt V7.0中的負荷計算依據《公共建筑節能設計標準》,,自動判斷建筑維護結構熱工參數是否符合工程所在地區的節能要求,,并可生成建

  • 實用供熱空調設計手冊第二版--帶詳細書簽(上下冊)

    以前有人發布過一個上冊帶詳細書簽的,后來等下冊,,卻沒有結果了! 這次我將下冊加上了詳細書簽,,上傳上來,不過本人能力有限,,沒有將那個水印取消掉,。為了保證資料的完整性,我上下冊全傳上來,,請大家按需要下載,,不要白白浪費銀子!(上冊是下載別人,,下冊是自己做的),。

點擊加載更多

實用供熱空調設計手冊第二版

實用供熱空調設計手冊第二版專題,,為您提供實用供熱空調設計手冊第二版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與實用供熱空調設計手冊第二版 相關的專業交流討論,,更多實用供熱空調設計手冊第二版相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度