我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當......”,。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢,? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,,市政給水管網一般只有一條,。而要開兩個接口向小區供水,,意義好象不大。而且費用交高,。不知道各位師兄如何理解,?
請教各位了:從室外給水管網引入管到貯水池原設計為DN200,現在把他改成DN150,,要出個計算書,,應該從哪個思路去驗證它DN150可以代替DN200的管道?
如果小區內室外消防單獨設置管網,那么這個管網能和室內消防管網共用管道嗎?還是和生活用水管道共用.還是單獨設置.謝謝了.
兄弟手中現在有一工程,高層小區的采暖外網,本來分為高低區,從換熱站內分環,現因室外管線布置困難,甲方想用一套管道,低區減壓,不知是不是可行,減壓有什么好的方式,還有什么注意事項
室外消防管網,,在試壓的過程中,,多次在轉彎處發生爆裂,(說明:室外消防管網還沒有回填土,,管道沒有支撐點),試問有什么辦法刻意解決彎頭處的支撐力以及試壓中不在爆裂,?
市政有兩路水源,,且室外消防用水量》20L/S,則根據規范要求室外消防管網應為環狀網,。請問,,能否是室外消防管網(枝狀)與兩路市政給水管形成大的環狀網?
室外噴淋管網的閥門選擇:現在在做一個廠區,,由于報警閥較多且廠區較大,。我將報警閥分開設置在各廠房的報警閥間。水泵房出來2跟DN150的噴淋管在廠區成環狀,。先在有個問題就是,,室外噴淋管網的閥門采用普通閥門還是要采用信號閥呢?,?,?希望各位能給與解答,謝謝?。,。×硗庠谘a(bǔ)充個問題室外噴淋管采用什么管材,,接口方式,??內外鍍鋅鋼管可否,?,?[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 編輯 ]
小弟遇到這樣一個問題,,一個建筑的南北方向都是車庫,!南邊和車庫時相通的!北邊建筑物外墻和車庫邊界之間的距離是1.6米,,建筑的北邊是在北向,!請問這樣的室外排水管道怎么處理!謝謝,!
圖中的平衡閥是不是應該安裝在藍色的圈中,而不是現在的白圈中?也就是說一般安裝在支管固定支墩的前面,是這樣嗎?
某室外管網施工組織設計
室外綜合管網涉及專業繁多,, 施工要對管道進行合理的統籌安排, 綜合解決各專業管線布置及其相互間的矛盾,。 本次系統性地分享室外綜合管網施工的原則,, 以供參考實施。 室外綜合管網施工的“四讓” 原則: 1. 有壓管道讓無壓管道 2. 埋管淺的管道讓埋管深的管道 3. 單管讓雙管 4. 柔性材料管道讓剛性材料管道 工程管線豎向位置發生矛盾時應遵循以下原則: 1. 壓力管讓重力自流管線
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,,市政直供,,市政壓力0.25MPA,按新消規12.4.2,,試驗壓力為2P,,那我試驗壓力取0.5MPA,行么,?不行的話,,那不得小于多少?哪里有這個規定,?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,,本帖內容有誤,工作壓力不能按0.25來算,。只當給大家提個醒,,注意壓力就好了。
求教斑竹:室外消防給水管道施工的流程及具體的施工方法還有驗收要求,,室外消防給水管道應該也是參照室外給水管道來施工的,,對開槽開多大,墊層要什么材料多厚,管道如何固定這些我都沒有學過,求各位大俠救救我
按圖紙設計,,小區內有消防管網,,設計中,消防管網每經過直角拐彎處,有三通分支處均設計了一個閥門井,。而小區本來就場地狹窄,,設置這么多閥門井也影響美觀。是否可以取消掉呢,?設計中已經在進樓處(入戶處)都設置了閥門井控制樓內系統,。
室外雨污水計算后新的賦值只能按De i L組合賦值,而且跟管道組合成同一對象,。,。不利于修改和圖面整理。,。,。強烈要求能有多種組合方式可以選擇。
現在我做了個室外暖通的 室外,,地質是 失陷性黃土比較嚴重,,甲方 要求做 地溝,我采用的 是 去防水鋼筋混凝土地溝,,因為地勢高差很大,,我的 暖溝做到了 路中去了,這樣方便連接小區每個建筑,,洗澡的問題是 污水管橫穿馬路有 30個節點打架,我想請教的是 怎么處理這些節點的打架問題,,他做的 也是 溝的 ,,我的 地溝是 1400X1400的 ,他才 600的 ,我的管子大概是 250的 他300-400的穿我的 溝,,怎么 處理啊 ,,原則我避讓他,那怎么個避讓,,改管線位置不可能,,因為他污水很多,怎么繞業務打架,,而且 地形也限制了管的走向,,隨便請教下 還現有注意什么 問題,需要圖的 可以 喊我 ,,因為第一次做 很多地方不清楚啊,。。,。需要大家的幫助的 ,,大概有 45棟樓的室外,采用的是 地暖采暖,熱源是 甲方從地下打了口 井,,里面的水是 熱的 溫泉,,溫度是 55度左右
請教各位大俠,!室外消火栓能否接在室內消火栓的室外消防管網上?一般情況下室外消火栓都是接在室外給水管上的??!這次小弟遇到個問題,甲方想省管道想把室外消火栓接在室內消火栓的室外消防管網上,,我的回答是不行,!但我不知道到底可不可以!請高手指點?。,。?!
各位長輩好: 非常高興在土木在線網認識你們,! 我今年剛從事工作,在規劃院做室外管網設計,,初涉工作,,在專業上遇到好多問題,希望能得到各位長輩的指導,。謝謝大家,! 我的QQ:470541648 期盼回復。
室外管網
室外管網專題,,為您提供室外管網相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外管網 相關的專業交流討論,更多室外管網相關內容請訪問