在下正在搞一工程,監理說要<城鎮燃氣管道的施工和驗收規范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥們共享啊,在下不勝感激,呵呵!謝謝
圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面,、大樣圖,,燃氣管道处做法大樣圖,支架等零件圖,,表托架制作圖等,,可供參考。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工資料簡介(淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工) 住宅室內燃氣管暗埋是現代住房發展的必然趨勢,。由于國家頒布的《城鎮燃氣設計規范》對住宅室內燃氣管道暗埋沒有明確規定,。故至今在室內燃氣管道設計仍以明敷為主。筆者從事燃氣設計工作多年,,對燃氣管道暗埋的設計和施工方面總結出幾點心得,,供大家參考。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管?,?yīng)采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝,、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣私管道穿過臥室、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆,、污垢、鐵銹,、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級,。
該工程由宜興港華燃氣有限咕投資建設,,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,,由南京燃氣輸配有限咕負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,,人工修整,。 目 錄一、工程概況二,、編制依據三,、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五,、<
室內燃氣管道流速取多??在哪個規范里提到,我最近做一個燃氣設計,,翻了暖通技術措施和燃氣設計規范也沒找個流速怎么選取,,哪位大俠知道?
該鍋爐房在負三層,,可否安裝天然氣管道呢,?謝謝查了城鎮燃氣規范,提到負二層,,那么負三層是否一定不能安裝呢,?或者能安裝需要什么條件?謝謝求指點迷津
可供大家參考使用
教材P783中,,室內燃氣管道甩計算表中總壓力降(-1.74和88.43Pa)是怎么得出來,,謝謝!?。,。,。?!
這是某鄉鎮燃氣管道的施工現場照片,,大家看看有幾處錯誤
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣砈玫臒o縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開,?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,,最近計算燃氣工程?,?jì)算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積,。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓?800Pa,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,,見笑了,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
017_室內燃氣管道安裝工藝技術交底
室內燃氣管道施工規范
室內燃氣管道施工規范專題,,為您提供室內燃氣管道施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內燃氣管道施工規范 相關的專業交流討論,,更多室內燃氣管道施工規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度