燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆,、污垢、鐵銹,、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級,。
可供大家參考使用
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,,人工修整,。 目 錄一、工程概況二,、編制依據三,、現場質保體系(空)四,、工程進度計劃(空) 五、<
在下正在搞一工程,監理說要<城鎮燃氣管道的施工和驗收規范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥們共享啊,在下不勝感激,呵呵!謝謝
這是某鄉鎮燃氣管道的施工現場照片,,大家看看有幾處錯誤
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積,。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,,見笑了,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5,、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3,、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的,?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市,。下面是一個大的車庫,,上面是幾個住宅的項目。外網中考慮燃氣管道的敷設,,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,,因為這關系到車庫的開挖深度,。
知識點:城鎮燃氣管道防腐
管道布置設計原則,、基本要求 管道布置設計必須具備的條件 應遵守的國家和行業法律法規,、設計標準以及規程規范 工程設計統一規定 工藝流程(系統)圖 設備布置圖
1K415032燃氣管道施工與安裝要求·上本節內容較多,我們分為上下兩部分講解涉及工程施工準備工作和安裝施工的技術要求參見1K415022的相關內容(就是供熱管道那一章節,,不明白的再翻回去看看,,都可以)。(1)燃氣管道對接安裝引起的誤差不得大于3°,,否則應設置彎管,,次高壓燃氣管道的彎管應考慮盲板力。管道回填同1K415022的要求(就是供熱管道那一章節,,實際上書本在那邊沒怎么說,,不信的話大家可以去翻書看看,你找到你瘋掉你都找不到有關回填土相關的東西,,我也不知道書本這么寫是個什么意思,,踢皮球嗎還是,?)。(是不是沒找到,,不過沒事,,后面我們在補充就行了)(2)管道與建筑物、構筑物,、基礎或相鄰管道之間的水平和垂直凈距1)燃氣管道與建筑物,、構筑物、基礎或相鄰管道之間的水平和垂直凈距,,不應小于表1K415032-1,、表1K415032-2的規定。當要求不一致時,,應滿足要求嚴格的,。
淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工資料簡介(淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工) 住宅室內燃氣管暗埋是現代住房發展的必然趨勢。由于國家頒布的《城鎮燃氣設計規范》對住宅室內燃氣管道暗埋沒有明確規定,。故至今在室內燃氣管道設計仍以明敷為主,。筆者從事燃氣設計工作多年,,對燃氣管道暗埋的設計和施工方面總結出幾點心得,,供大家參考。
本施工組織設計以三種文本格式上傳,,壓縮包中為:dord和WPS文本,,另外為PDF文件,內容相同,。工程內容:管道安裝,、接口焊接、管道防腐,、保溫,、閥門、補償器等附屬設備安裝,、跨河鋼管及桁架安裝,、道路穿越、管道吹掃,、管道試驗,。 目前我國的很多橋梁在建設時就考慮到將來城市公共管道過河的需要,所以,,在橋面下預留了公共管道的安裝位置,;由此產生了很多橋下穿越過河管道工程。橋梁往往是城市公共交通繁忙的地方,,除特殊情況外,,橋上作業穿越施工是不可考慮的,。于是就產生了橋下穿越管道施工的方法。 首先是利用枯水季節做圍堰分段施工和在橋的橫梁上搭設作業平臺等方法,;然而,,這些方法均不能解決工程投資過大,工期過長的問題,。因此,,有必要從水的浮力這一特點出發,探討出一種橋下穿越過河管道工程施工的新途徑,。于是,,“浮船法”橋下穿越過河管道的方法在2008年燃氣管道穿越渾河橋下施工時得到了首次應用。贏得了良好的經濟效益和社會效益,。 特點 “浮船法”橋下穿越過河管道的方法,,充分地利用了水的浮力和非