淺談城市燃氣管網安全運行一,、前言隨著燃氣事業的不斷發展,越來越多的城市已開始發展和使用上了管道燃氣,,由于管網大面積的敷設和投入使用,,在使用過程中,,隨著使用年限的增長,,管線的腐蝕也日益嚴重,,腐蝕穿孔現象時有發生,同時第三者破壞造成燃氣泄漏、發生事故也時有發生,。如何避免,、降低此類事故的發生、保護居民用戶和燃氣公司財產不受損失已成為當前安全運行管理的重中之重,。二、燃氣泄漏造成事故的典型案例1,、今年5月29日四川某地居民樓前的人行道突然發生爆炸,,造成5人死亡,35人受傷,,10多戶居民的家園被徹底摧毀,,80多戶居民受災,數萬人的正常生活受到影響,。事故調查組認定是天然氣管道爆炸,,天然氣管道上的泄氣孔,是由于管道局部的防腐層受到外力破壞,,導致腐蝕穿孔,。2、今年7月30日比利時發生一天然氣管道爆炸事故,,造成23人死亡,,200多人受傷,附近兩家工廠被摧毀,;直接經濟損失達5000多萬美元,。事后查其原因是因為第三者工程施工,重型機械占壓燃氣管道,,致管道受壓斷裂所致,。燃氣行業現在成為社會所關注的焦點,其發生事故所造成的損
大家好,我是新手,。我現在要做燃氣管網竣工圖紙,,就是天然氣中壓、高壓管道設計施工屬于 這個co.163網站里面的哪一部分啊,?一些相關的資料和圖例在哪里有?。考保,。,。?!謝謝各位啦?。蛶臀野?/p>
文件格式:PDF 文件大?。?34 KB
IN1188系列可編程通訊控制器 IN1188數據處理模塊是一個多功能嵌入式通訊控制器,,其性能高、功耗低,、可編程,,適合不同行業的應用。數據處理模塊能把不同的設備連接在儀器,。﹣40℃~+85℃的寬工作溫度范圍能滿足工業惡劣環境下的苛刻要求,,可以取代其他控制器如工業PC或PLC。 數據處理模塊配有AMD80188(或兼容)微處理器,、SRAM,、FlashROM、EEPROM,、實時時鐘(RTC),、4個串行通訊口,2個RS232串口(COM3和COM4),,1個RS485串口(COM2),,1個RS232/RS485串口(COM1)。 數據處理模塊中含有操作系統(ROM-DOS),,ROM-DOS功能等同于MS-DOS,,,一個標準的DOS運行的程序同樣可在ROM-DOS中運行,用戶可以通過COM4上傳或下載程序,。主要特點AMD-80188-40Mhz低功耗CPU內置RTC,、SRAM、FlashDisk,、miniBIOS,、ROMDOS、看門狗,,自動換向電路,,擴展I/O總線等4~8個串口,,其中COM1為5線RS-232或RS-48
由以上統計資料,根據我們對部分城市燃氣管網的實際情況調查,,灰口鑄鐵管接口泄漏和燃氣引入管斷裂是燃氣管網泄漏事故的主要原因?,F(xiàn)具體闡述如下: ①燃氣引入管斷
我們做的小區室外配套,,熱力管和給水管、燃氣管在管溝內的間距不能完全規范要求來做,,想請教一下怎么布置合適,。最多的管溝內是一根燃氣管,五根給水管,,兩根熱力管。我們現在的布置是自左向右依次是五根給水管,,然后是燃氣管,,熱力管。中間一定的間距,。請教高手有什么注意的問題,?
在房屋裝修中,不少人為了美觀等原因,,想對燃氣表和燃氣管做改造,。而燃氣改造也是裝修改造中最大的安全隱患之一,稍有不當則可能引起日后的安全問題,。下面小編就和大家分享一些關于燃氣改造的注意事項,。 一、燃氣管道改造流程 一般來說,,燃氣管道不要也不能隨便改造,。如果非改不可,在改造時,,必須遵循安全第一的原則,。下面看看如果家中燃氣管道需要改造,應該找誰,,具體的流程是怎么樣的,。 燃氣管道改造原則 燃氣管道改造,應盡量遵循安全第一,、線路簡練必要的原則,,在此基礎上再考慮美觀方便等因素。新房的燃氣管道一般不必要改,,而二手房燃氣管線可能存在銹蝕,、老化的情況,,這就需要在裝修前仔細檢查,進行必要的更換改造,,以減少危險性,。 業主不可私自改造燃氣管道 目前有關部門對燃氣管線的改造和安裝有強制性規定,各種改造和安裝不得由業主私自進行,,并且家裝公司在各種情況下也不能隨意改動,,業主要在經物業和天燃氣公司等方的專業人員批準后,再進行改造安裝,。 燃氣管道改造流程 燃氣管道不同于家中的其它管線,,任何個人,及裝修工人都無權對燃氣管
CJJT 215-2014 城鎮燃氣管網泄漏檢測技術規程
一個小區燃氣加裝,,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,全部采用絲接)
最近看中一個樓盤,,價格位置都挺好,,就是廚房里面燃氣管道是自下而上貫穿整棟樓的。燃氣管干管能從室內貫穿么,?是不是很危險,?
參加一個橋梁工可評審會,該橋梁是按公路標準設計,,但以后會位于城市建設區內,,專家提到燃氣管線不能通過橋梁跨河,回來查了下規范,,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管線距離橋梁為50m,,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃氣管線和電力管線不能在同側,。這樣就出現個矛盾,。橋梁上到底能過燃氣管線么?
入戶的燃氣管與雨水管交叉了,,燃氣公司招呼都沒有打就自己切了,;鑒于燃氣公司的強勢,只能是雨水管改一下了,,現在頭疼怎么改呢,;有什么好的方法?
麻煩師哥師姐們幫我解決一下問題:1,、強電采用排管敷設方式,,如何確定人孔井尺寸(大、中,、小,,如何量化)?也有師哥設計了強電手孔井,,貌似審圖也沒事,!2、直埋敷設的定義在GB50217中定義如下:電纜敷設入地下壕溝中沿溝底鋪有墊層和電纜上鋪有覆蓋層,、且加設保護板再埋齊地坪的敷設方式。疑問:排管屬于直埋么,?08-D800-7中P31/32混泥土等為直埋,。有人認為穿管即為排管敷設,不是直埋?您認為呢,?3,、個人認為從人孔井到建筑物處(小于6根)即為直埋,無論是否穿管,!而人孔井到人孔井段為排管,,有何錯誤,請師哥師姐指出來,!4,、強弱電井共用,此時室外強弱電人孔井如何考慮呢,?,?分開敷設如果用地緊張怎么辦?有時強電井還需考慮高壓的情況,!5,、師哥們要是有比較成熟的電氣室外總圖,還望分享一下,,在這先謝過了,!
想請教設計院的兄弟,,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,,還是根據不用管燃氣的設計,,留給燃氣公司的人來作?
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級,。
大家好,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2、熱軋(擠壓,、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5,、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種,?2、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3,、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的,?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程量,,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
燃氣管網改造
燃氣管網改造專題,,為您提供燃氣管網改造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與燃氣管網改造 相關的專業交流討論,更多燃氣管網改造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題