請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,,他們怎么配合盬o(hù)的選擇性,,有什么方法嗎,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎,?
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7,、ZW8,、ZW17、ZW32等等,,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,,有些是內置,,有些是外置,二次控制也是差不多的,,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢,? 話說,哪種更方便操作一些呢
請教戶外真空斷路器,,ct變比怎樣選擇?例1,一條10kv配電線路,配變總容量?6000kva,線路出口安裝戶外真空斷路器,,保護ct變比應該怎樣算,?例2,對800kva的單臺變壓器采用戶外真空斷路器控制保護,,應怎樣選擇ct變比,?
做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,,我找了一部分,,請參考!
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,,作為分斷關合負荷電流,,過載電流及短路電流之用。 ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ,、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備,。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,,可以遠控電動分、合閘,,也可就地手動儲能,,手動分、合閘,。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求,。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。 ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,,也可適用
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA戶外真空斷路器,看到很多現場案例,自己很糾結,請大家幫忙分析一? 此斷路器因該有操作電源,分閘可以不用,可是合閘時一定要的,但是在現場看到的有以下幾種情況1:不帶電源PT,2:電源PT在負荷側(斷路器后面)3:電源PT在電源側(在斷路器前面). 本人認為電源PT印在斷路器前面,,可是沒有電源PT和電源PT在負荷側(斷路器后面)的這兩種情況,他們是怎樣操作的? 請各位大俠分析一下
常規戶外真空斷路器在自動化中的改造應用 2005-9-15 摘要:本文以ZW8-12型戶外真空斷路器為例,從該斷路器的基本原理出發,,通過一定的技術改造,,以滿足綜合自動化系統的管理要求 關鍵詞:常規 戶外真空斷路器 自動化 改造應用 近年來,隨著農網建設的不斷擴大和深入,,農村配網的運行方式也在發生著根本性的變革,。一方面,各類用戶對電壓質量和供電可靠性提出了新的要求,,另一方面,,農網35kV變電站實行綜合自動化及無人值班已成為縣級電網自動化發展的方向。在這樣大規模的建設和發展過程中,,為了合理安排建設投資,,合理利用現有資源,許多運行中的變電所僅以增容,、擴建和改造為前提進行相關的技術改造,,大量的設備并沒有必要立即淘汰和作廢。尤以10KV出線開關為主,,許多老式變電所在最大限度的發揮其原有設備的性能外,,只需經過相應的附件更換、加裝和回路改造,,就能完全滿足微機系統自動化運行的管理要求,。 我寧夏固原地區和陜西省接壤,許多變電所大量應用了陜西寶光集團有限公司寶雞真空開關廠生產的ZW8-12型斷路器系列產品,。這種真空斷
各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站,。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器,。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的,。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以,?還是有35KV的是我沒找到,。還有我們的操作機構是電磁的,。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么,?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構,?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的,。是不是要換的話也要只能用12KV的,?我是個新手。從前沒接觸過這些,。希望大家多幫忙指教,,謝謝。
請問ZW8\ZW32等型號10kV戶外真空斷路器中8與32的區別在哪里,?,?8與32表示的是設計代號,好像除了這兩種還有很多種,,每一種之間的區別在哪里,,哪位高手能提供詳細的資料,,非常感激,!
求助:那位大俠有ABB的35kV戶外真空斷路器的樣本,?或有安裝圖紙。謝謝,,在線等,。
請教ZW32-12/T 型戶外交流真空斷路器的整定值怎么調,開關內有十個微型開關,,500KVA的變壓器斷,,額定電28A過流42A時間4S速斷100A,不知道微型開關怎么調
真空斷路器磁力驅動裝置一,、概述 自1961年美國GE公司研制成功第一臺真空斷路器以來,,真空斷路器的技術水平迅速提高,其中,,隨著新觸頭結構及材料的研制,,真空斷路器的開斷能力不斷提高,真空斷路器作為控制和分配電能用的開關元件越來越廣泛地應用于電力系統,,并在中壓領域保持著主導地位,。 真空斷路器由于其真空電弧無與倫比的特性,使其電壽命大大增加,。其機械壽命從傳統的兩千次躍增為幾萬次,,因此,,與其配合的*動機構的機械壽命及可*性就成了較為突出的問題。 高壓開關的一個最基本性能就是機械可*性,,電力運行和試驗站的故障統計中表明,,我國高壓開關最突出的問題就是機械和絕緣問題,這與發達國家相比較為落后,,在發達國家的先進公司,,現在都紛紛提出并推出新一代免維護的電器產品。我國高壓開關設備要真正做到產品免維護仍然很困難,,實際上,,在產品設計上盡可能地簡化結構,最簡化的產品結構也就是最可*的產品,。 1真空斷路器的發展狀況 目前,,國內外電力系統中使用的中壓真空斷路器品種繁多,型號眾多,,其特點各異,,但概括起來,從絕緣角度來講,,有空氣絕緣和復合絕緣,,從總
(1)關于"免維護"的問題。當前,,在對真空斷路器的廣告宣傳,、產品樣本及使用說明書中,普遍談到該產品"免維護"一詞,,實際上這是不現實的,。高壓真空斷路器由于安裝有質量相對較好的真空滅弧室,其電氣性能和機械性能均有明顯的提高,,現場安裝,、維護比較簡便,但也絕不是"免維護",。每一種形式的真空斷路器,,從結構上來講,都是由上百種零部件組成,,而這些零部件中生產廠只可能對部分零部件自行設計,、加工,而相當一部分則是依靠外協,。這些零部件的材質選型,、工裝、工藝,、檢驗等各個環節都關系到整體產品的電氣和機械性能,,因此"免維護"這一提法欠妥,,對真空斷路器的應用是一種"誤導"。依據標準的要求,,應為"維護量小",、"不檢修周期長"比較妥當。 (2)機械壽命,。機械壽命是高壓真空斷路器產品質量的主要考核指標,。根據相關資料報道,國家高壓電器質量檢測中心對國產高壓真空斷路器進行過6次(1993,、1995,、1996、1999,、2002及2003年)監督抽查,,其合格率分別為83.3%、91.3%,、58.8%,、60%、57.1%及78.6%,,此情令人堪憂,。其中一個主要問題是機械壽命達不到企業標準規定值,機械
真空斷路器的優點之一是適宜頻繁操作和幾乎不用檢修,,故近年來在我國電力,、化工,、冶金,、鐵道電氣化、礦山等行業中得到了廣泛應用,。這里所說的幾乎不用檢修主要是指真空滅弧室而言,,而其他部分如操動機構、傳動機構,、絕緣件等還需要一定維護的,,例如清除灰塵、注潤滑油,、擰緊小螺絲等,。根據多年來我國真空斷路器運行情況,出現的故障主要有兩個方面:1)真空滅弧室漏氣,。一般在運行約一年內發生的居多,,一年以后較少?;旧线€未構成事故,,絕大多數都在檢查中發現后立即予以更換,。2)操動機構故障。曾出現有合,、分閘不良,,燒壞合、分線圈等故障
近20年來,,真空斷路器有了很大的發展,,這得益于真空斷路器技術的進步。真空斷路器技術的進步表現在大容量化,、低過電壓化,、智能化和小型化。而這一進步又是由于真空技術,、滅弧室技術的發展及采用新工藝,、新材料及新操動技術的結果。 1,、大容量化 真空斷路器的容量已有很大的提高,,完全能滿足電力發展的需要。目前,,真空斷路器的額定電流已達4000A,,額定短路開斷電流已高達12kV下63~70kA。東芝公司在實驗室試制200kA,。 真空斷路器邁向大容量化,,首先是由于觸頭結構的改進。觸頭結構的改進經歷了平板觸頭--橫磁場觸頭--縱磁場觸頭,。平板觸頭的開斷電流在8kA以下,,橫磁場觸頭將開斷電流提高到40kA,而縱磁場觸頭又將開斷電流大大提高,,達到目前的63~80kA,。東芝公司開創使用縱磁場觸頭,,目前各大制造公司為提高開斷電流也改橫磁場觸頭為縱磁場觸頭,。如西門子公司原先采用橫磁場觸頭,改用縱磁場觸頭后將開斷電流提高至70kA,。ABB Calor Emag公司新開發出雙極和四極縱磁場觸頭,,將開斷電流提高到63kA及以上。AEG公司也最新開發出縱磁場觸頭與橫磁場觸頭相比,,滅弧室體積減至1
如題,,
真空斷路器戶外
真空斷路器戶外專題,為您提供真空斷路器戶外相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與真空斷路器戶外 相關的專業交流討論,,更多真空斷路器戶外相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題