  • 關于監控室的設置問題請教

    一八層信用社,,監控室設置要求,,請教各位,,一般要求多大面積,放一層或者二層都可以嗎,還有能不能跟消控室放在一起,謝謝大家了!?。。,。,。?!

  • 關于廠區和車間的監控設置問題

    某車間,準備設置2個監控點,灰塵很大,另外在這個車間外設置一個室外廠區監控點,再預留一個監控點,。要求:在白天在監控室、晚間通過網絡可以觀察監控區域活動情況,,不著重于錄象功能,。請行家給出一個經濟、可靠的解決方案,,謝謝,!

  • 設備監控室和機房可以設置噴淋嗎

    請教1.有一法院審判綜合樓(二類高層建筑),它的設備監控室和機房可以設置噴淋嗎? 2.噴淋給水管是否可以穿越防火分區?

  • 防火門監控系統如何設置

    求助各位高手,防火門監控系統如何設置???

  • 電氣火災監控系統設置原則

    新火警規9.2.1:剩余電流式電氣火災監控探測器應以設置在低壓配電系統首端為基本原則,,宜設置在第一級配電柜(箱)的出線端。而現行的電氣火災監控系統設計,、施工及驗收規范則是以末端為基本原則,,二者出入之大,令人費解??!

  • 三菱電梯中央監控系統的設置

    三菱電梯中央監控系統 電梯是現代建筑內關系到人民生命財產安全的重要交通工具,適時監控,、掌握電梯的運行狀態,、及時發現電梯的故障情況具有非常重要的現實意義。該電梯中央監控系統安裝于大廈(小區)的中央監控室內,,通過普通電腦屏幕監控各電梯的運行情況。該系統具有如下功能:1.動態顯示:可適時動態顯示電梯的開關門,、電梯的運行方向,、電梯到達的樓層;2.自動報警:當任一臺電梯發生故障時,,監控系統立即發出聲音報警,,并顯示故障電梯編號,以通知值班人員立即采取措施,,防止電梯困人,;3.故障信息記錄查詢:電梯發生故障的信息(電梯編號、故障時間等)全部記錄入系統硬盤,,在監控系統的畫面上可隨時對故障信息進行查詢,,并可隨時進行打印,;4.運行穩定可靠:本系統僅對電梯的外圍信號進行采集,,不涉及電梯的控制系統,不對電梯進行任何控制,,因此不

  • 連續鋼構施工監控預拱度的設置問題

    連續鋼構施工監控時采用的預拱度值能直接采用midas計算的結果嗎,?有人說預拱度是midas計算的結果加上經驗值即跨度的1/1000。到底應該怎么做呢,?請高手賜教

  • 關于防火門監控系統設置問題。

    新版建筑設計防火規范中沒有提到防火門監控系統的設置問題,?;馂?zāi)自動報警系統設計規范也未提到哪些場所需要設防火門監控系統。那么請問,,到底防火門監控系統是否每個工程都必須設置呢,?

  • 是否需要設置電氣火災監控系統?

    廠區總建筑面積為99330㎡,,共8座廠房(倉庫),,建筑高度不大于50m的丙類廠房和丙類倉庫,室外消防用水量大于30L/s的廠房(倉庫),,消防水池540m3廠區設有消火栓系統,、防排煙系統、火災自動報警系統,,是否需要增加設計電氣火災監控系統,?,根據哪條規范,?是否為強制性條文,?高手幫忙解惑下,非常感謝~,!

  • 數據中心動環監控點的設置

    機房內計算機設備對溫濕度和供電等運行環境要求高,,需采用專業恒溫恒濕空調、UPS系統等設備,,相關規范要求采用動力監控系統對上述設備及機房環境進行監控并具有遠程監控功能,,從而及時發現機房供電、空調設備及機房環境的缺陷,,確保機房通信設備安全運行,。 本次土建工程初設不考慮監控系統的設計投資。 監控內容主要包括: 配電系統重要供電回路的電流,、電壓,、頻率、主開關的通斷,、故障等,; 機房AC電源列頭柜的電流、電壓,、主開關的通斷,、故障等; 發電機的運行情況:油壓,、電池電壓,、電源電壓、頻率,、電流,、運行狀態等; 空調主機的運行情況,、管路的水的流量,、水壓,、進水溫度、回水溫度等 精密空調機的溫度,、濕度

  • 對于電氣火災監控系統的設置,,你了解多少,?

    低壓配電設計規范 當建筑物配電系統符合下列情況時,宜設置剩余電流監測或保護電器,,其應動作于信號或切斷電源:

  • 從零開始講監控系統的連接和設置!

    對于監控相關的內容我們發布過很多內容,,大部分是關于監控的組網的,,有很多朋友反映,有沒有比較基礎的內容,,那么今天我們從監控的連接與監控來開始,。

  • 哪些地方需要設置氣體泄漏監控報警

    知識點:保護氣監控報警

  • 南瑞DSA保護監控中DSA208的設置問題

    南瑞DSA保護監控一體化系統中DSA208的設置問題,在DSA208(組態監控裝置)中是怎樣設置與DSA3000系列的通訊連接!謝了!

  • “電氣火災監控系統”的設置范圍,、場所

    《建筑設計防火規范》GB50016-2014第10.2.7條:老年人照料設施的非消防用電負荷應設置電氣火災監控系統。下列建筑或場所的非消防用電負荷宜設置電氣火災監控系統:1 建筑高度大于50m的乙,、丙類廠房和丙類倉庫,,室外消防用水量大于30

  • 請教 電氣火災監控系統該如何設置呢,?

    如題 電氣火災監控系統該如何設置呢,?設置火災自動報警系統就要設置嗎?還是集中式設置,、區域不設置,?還是其他.......?,?,?

  • 請教我們河南當?shù)氐姆阑痖T監控設置條件

    請教我們河南當?shù)氐姆阑痖T監控設置條件

    本帖最后由 摩羯海盜 于 2016-4-20 16:31 編輯 無意中看到上海某設計單位向國家國家標準《火災自動報警系統設計規范》管理組提出防火門監控的設計及使用提出了疑問,國家標準委員會做了如下回復(見圖片),。所以現在對于防火門監控做法很是疑惑,,想請教下各位設計同仁,你們是怎么看的,,會按管理組的這個回復做嗎,?

  • 什么地方需要設置防火門監控系統,?

    什么地方需要設置防火門監控系統,?

    按照消防規范組的回答是:凡是設有消防控制中心的地方都必須要裝防火門監控系統。

  • 人防第一密閉區的電源如何設置集中監控裝置

    根據《人民防空醫療救護工程設計標準》RFJ005-2011第6.3.5條:對第一密閉范圍內的動力,、照明負荷,,除在第一密閉區內設置控制箱外,還應在第二密閉區值班室內設置集中監控裝置,。