最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲,、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置,?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置,?求教,,謝謝
1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁)? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端,?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根,?
某兩層工業廠房,,層高6米,每層面積12000平方米,,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一,、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎,?謝謝!
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
一個L形的廠房,,層高4。8M,,具體見圖片,,請問中間的有一個兩米像走廊一樣的照明燈具怎么布置!
現有一50多米高辦公樓進行消防改造,,每層布置2個消火栓(位置已經固定,,不能改變),滿足保護面積的要求,,但不滿足兩支消火栓同時到達最不利點,。已經沒有位置再設第3支消火栓,,可否將1支消火栓設為雙栓,另1支消火栓不變,?請指教,,謝謝。
請教自動噴淋噴頭與燈具布置間距是否有沒規范要求(,我一工程的自動噴淋噴頭與2*40W格柵日光燈安裝間距10CM是否符合消防要求)
我公司3萬千瓦的用電負荷,,現在電業局仍未給出供電方案設計,,我方設計院考慮先設計一2層變配電站樓房,并進行平面布置后交給供電局交流溝通,,以盡快確定廠區總圖規劃,。請求,兩臺高壓變110KV/10.5能否搞室內布置,?
高規上說: 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段.閥門的布置應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根,當豎管超過4跟,可關閉不相臨的兩根豎管. 那么在我們平常在布置消防管網時應該怎么添閥門呢? 有什么訣竅沒有? 比如在三叉處添兩個?隔幾跟豎管加個閥門?
有一33F高層住宅,,建筑走道無位置布置消火栓及立管,,但有兩個獨立樓梯前室及一個獨立消防電梯前室,如果3個消火栓都布置在前室內有問題嗎,?(消防電梯一個,,兩個樓梯前室各一個,保護半徑不存在任何問題)望各位高手解答,,并給出依據,,先行謝過!
室內安裝燈具,,室內最高點到地面2米,。安裝普通照明燈(一個木臺+一個坐頭+60W燈炮),安裝后燈炮距地面1.8米是否符合安裝規范,?
室內消火栓是安裝在室內的消火栓系統的最終端設備,消火栓系統布置的成功與否,,最終的落腳點在于室內消火栓的設置是否合理,。本貼就室內消火栓布置應遵循的原則談一談自己的看法,希望和同行一起探討,。原則一:保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內的任何部位,。原則二:消火栓的間距不能太小。
本帖最后由 jjwwfansile 于 2013-5-15 15:14 編輯 LZ是剛剛畢業做設計的菜鳥,目前對怎么布置消火栓感到很困惑,。我的思路是 ,,消火栓均勻布置,消火栓保護半徑按25m考慮,按照規范計算出消火栓間距S,,如果需設置多排消火栓,,消火栓排距為1.4R,最后根據現場柱網情況調整下消火栓位置,。但是今天在練習院里面以前的項目中,,發現以前的設計師采用的是非均勻布置消火栓,而且他最后所需的消火栓還比我要少,,如附件eg2所示,,我自己練習的如附件eg1所示。請問下各位:1,、我的布置思路是否有問題,?2、附件eg2中消火栓布置的基本思路是怎么樣的,?我是百思不得其解?。?,、此項目室外用水量45L/S,,安裝建規8.4.2,室內消火栓應該連接環狀連接,,附件eg1中的連接方法是否可行,?謝謝大家,請給菜鳥一點幫助~~~~~o(╯□╰)o
公共建筑,,功能未定,,單層面積3500平方米,除了三個疏散樓梯,,中間無任何隔墻分隔,。請問這種情況,要布置燈具嗎,?如果只在平面圖上注明:電氣布置二次裝修定,,行得通不?
關于室內消火栓布置的最小間距,,老《建規》在條文中沒有規定,,但在條文說明有“當一個消火栓受到火災威脅不能使用時,,相鄰消火栓仍能保護該消火栓保護范圍內的任何部位?!彼坪跤凶钚¢g距的意思,,一般參照建筑相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m,室內消火栓布置的最小間距也為5m,。新《消水規》在條文中沒有規定室內消火栓布置的最小間距,,條文說明中也沒有相關解釋。那么,,還要考慮室內消火栓布置的最小間距么,??,?
安徽太和地區,,小區內的電房和配電房,與11層住宅貼鄰,,電房面積幾十平方,,配電房100多方,需要設置室內消火栓嗎,,放在電房門口會凍嗎,,做電伴熱可以嗎,急等答案,,謝謝
室內消火栓計算布置三步曲: 1,、確定基本設計條件:是否設置/單股還是雙股水柱/規范充實水柱(13/10米)/保護半徑R(水帶有效長度(25*0.8) 充實水柱水平投影(9/7))約29/27米/保護寬度b 2、計算:單股水柱到達栓之間距離S=2*(R2-b2)1/2,,雙股水柱到達S=(R2-b2)1/2 3,、布置:根據計算距離S布置,同時注意規范雙股水柱到達間距不大于30m,,單股水柱到達間距不大于50m,。多排布置單股水柱時排間距不大于1.4倍保護半徑(40.6/37.8m),排上栓間距不大于1.4倍保護半徑(40.6/37.8m),;多排布置雙股水柱時排間距不大于1.6倍保護半徑(46.4/43.2m),,排上栓間距不大于0.8倍保護半徑(23.2/21.6m)。=括號是針對規范充實水柱13/10m兩種情況,。 這么總結一下,消火栓布置絕對心里有數,,得心應手了,。省時省力,不出錯,! 特別提示:規范的栓間距30/50m是指排上栓間距而不是排與排之間距,!===參考圖示見下,。 歡迎各