一商場建筑面積40000平方米,地上四層為超市及商場;地下一層為設備房及免費停車場(約8000平方米),停車場面積5000平方米,為貫徹國家關于節能的原則,地下車庫擬采取智能照明供配電系統,可以考慮采取ABB的i-bus系統或其他智能管理系統. 不知哪位大俠能給我關懷,為我解憂,為我擺平這許多愁?先謝為敬!!!
實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?
我公司是做環保煙氣脫硫的 我想知道 電氣,、儀表設計都包括那些方面的設計 (圖紙) 都需要提交那些圖紙呢,?還有施工都包括那些圖紙謝謝!?。,。?急切 想請教高手
發一本通用圖集
在汽車智能數字儀表的開發過程中,,數字儀表所需要采集的信息量比較多,,各種車型的信息參數又差別較大,這些問題的存在給儀表的實車測試和參數標定帶來了困難,。為了在開發過程中能夠快速有效地測試系統的各項功能,,提高系統開發效率,我們設計了一套測試系統,,它能夠模擬產生汽車上的各種參數信息,,快速地對設計儀表進行全面的測試,節約臺架或實車測試時間,,降低測試風險,。 系統設計 汽車智能數字儀表測試系統的開發要求針對不同的車型,能夠模擬產生出儀表所需的各種采集信號信息,,并且能夠通過CAN接口與被測儀表進行通信,。本文介紹的測試系統包括以下主要功能:車速里程表的脈沖信號模擬產生; 發動機轉速表的脈沖信號模擬產生,; 車輛燃油表信號模擬產生,; 車輛水溫表信號模擬產生; 各種車燈,、車窗,、車門等車身開關信號模擬產生。 數字儀表具有CAN通信接口,,作為一個CAN節點,,可以與車上CAN網絡上的其他節點進行通信,。 系統硬件
核心提示:摘要:建筑供配電是建筑電氣的重要組成部分,由于智能建筑的電氣系統多,,自動化程度高,,用電負荷大,人員相對集中,,對智能建筑的摘要:建筑供配電是建筑電氣的重要組成部分,,由于智能建筑的電氣系統多,自動化程度高,,用電負荷大,,人員相對集中,對智能建筑的供配電可靠性要求較高,。本文在分析了建筑用電特點后,,提出智能建筑配電系統的結構及其具體應用,即通過最新的計算機軟硬件技術,、通信技術,、測控技術實現建筑配電自動化的過程。1 引言智能建筑是為了適應現代信息社會對建筑物各功能,、環境和高效管理的要求,,在傳統建筑的基礎上發展起來的。以建筑物為平臺,,兼備信息設施系統、信息化應用系統,、建筑設備管理系統,、公共安全系統等,集結構,、系統,、服務、管理及其優化組合為一體,,向人們提供安全,、高效、便捷,、節能,、環保、健康的建筑環境,。電力供應對于智能建筑的正常運行具有重要意義,,一旦供電中斷其它大部分系統將立即癱瘓。因此,,可靠和連續的供電是智能建筑得以正常運轉的前提,。與常規的供配電系統相比智能化的供配電系統能自動,、連續、實時地監控所有變,、配電設備的運行/故障狀態和運行參數,,還具有故障的自
知識點:智能配電站
03D602-1變配電系統智能化設計
看“國標圖冊——丹東華通 提供”后,,發現自己有該圖集的完整版,所以上傳,,以供大家下在參考,!
本帖最后由 xnct99 于 2014-12-4 11:22 編輯 1 工程現狀及配電站布局 該國際機場由當?shù)?20kV變電站供電,共有三路獨立35kV電源,,引入機場的1#,、2#總降壓站,降壓成10kV后,,分配給機場內各個配電站,。機場航站樓的登機長廊長1370m,候機大廳及登機長廊每層建筑面積超過5萬m2,。為了使供電電源深入負荷中心,,減少電能損耗,提高供
請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何,。具體都有些什么內容啊,?,?我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫?,多提提建議啊?。,。⌒〉茉诖酥x過了:)
我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,吊車配電也是這樣,,最多也就設計到配電箱的總開關了,我想知道,,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎,?如果不是,,那么需要做到什么程度才算OK呢?謝謝大家指導?。,。?/p>
一個六層的商業建筑無電梯,,建筑面積1400平米,要求做配電設計,,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格,?
(8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會計室固定設備,,但由于無法了解住戶會購買何種空調,,為提高安全性,,空調插座回路也采用RCD進行保護,。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護,。 (10)在保證安全,、滿足使用的前提下,降低工程造價,,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,,熔斷體采用帶有指示型的RT30,,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件,。 (11)如果條件允許,,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器,。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體,。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,,既降低造價,,又避免浪費材料,。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口,。廚房和衛生間應選用瓷水燈座,。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
三相電機配電電纜是五芯的還是四芯的,,三相電機運行時是否需要N線,?PE線是否也需要由配電箱引出,還是在電機安裝位置處將電機外殼與該處的接地系統連通即可取消P配電箱引出E線,?,??
我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?
我是做電力設備安裝,、調試的,,因為以前沒有做過,有幾個問題搞不清楚:1,、比如現在有一塊數顯儀表,,配置了RS485或RS232通訊口,在廠家未提供通訊軟件的情況下,,如何與電腦連接并獲得儀表的數據,。需要什么樣的硬件支持,還需要什么樣的軟件,,有現成的嗎,?2、如果能實現以上功能,,想實現參數計算怎么辦,?比如分別采集到一塊電壓表和一塊電流表數據,我想在電腦上顯示功率可以嗎,?如何實現,?3、如果采用不同功能,、廠家,、用途的儀表之間實現以上功能有區別嗎(假如通訊接口一致)?
10kV配電設計雖然是最基礎的 但是目前各設計院的設計內容各不相同,,是否國家有相關的規定,?另外二次部分的設計是否必須要有,其實很多成套廠并不會完全按照設計圖紙進行加工,,個人認為是費時費力而用處不大的,,完成可以提出相應技術要求,,由設備廠家自行加工請各位談談自己的看?/p>
1.兩臺4500KVA的變壓器 1臺1000KVA的.. 1臺800KVA的 把幾臺變壓器統一放在一個配電室好呢還是分開按負荷來分配比較好 如果還有什么好的建議也跟我說下吧.. 謝謝了
智能配電儀表設計
智能配電儀表設計專題,,為您提供智能配電儀表設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能配電儀表設計 相關的專業交流討論,,更多智能配電儀表設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題